Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 juli 2018, 23:45:14 »

Ladda hem manualen från IVT:s hemsida om du inte har den?
I meny 1.1.5 har du värmekurvan, den är en rak linje mellan utetemp = +20 C och utetemp = -35 C.
Linjen motsvarar framledningstemp vid olika utetemp och värdet vid +20 C ute kallas V-värdet.
Default är det +22 C vilket kan anses normalt om man vill ha +22 C inne och huset är dåligt isolerat.
Man måste normalt sänka detta för att inte få för varmt inne när det inte är så kallt ute om huset är bra isolerat.
Skrivet av: monnier
« skrivet: 02 juli 2018, 13:01:56 »

V-Värdet?

Vinterdrift hittade jag under 1.10.1. Ligger den på 1.10 också?

Varför kunde inte installatören förklara sånt här? :)


mvh Micke
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 juli 2018, 11:56:59 »

Du kanske måste sänka V-värdet på kurvan också?
Har för mig att default är 22 C vilket är för högt i ett välisolerat hus.
Skrivet av: monnier
« skrivet: 01 juli 2018, 18:43:00 »

Jag har sänkt den till 14 grader (från 18) med 4h fördröjning nu får se hur det hjälper.
Har även sänkt direktstart för vinterläge till 9 från 13 grader

Men får inte ihop att den exempelvis drar 10kW den 22/6 när vi inte är hemma (10-13 grader varmt)
mot
2,3kW dem 28/6 när vi var hemma (förutom jobb 8-16 men inkl morgondusch) (20-22 grader)

det är 4-5 gånger så mycket ström bara för att tempen sjunkit men inomhus temperaturen höll sig över 25 grader
Vi har tilläggsisolerat om det är det som stör pannans beräkningar.
Hoppas på att en inomhusgivare åtminstone kan få den att inte behöva jobba så länge tempen inomhus är över 25 grader oavsett utetemperatur



Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 juli 2018, 18:03:29 »

Hej!
Börja i meny 1.1.0.1 och sänk temperaturen för sommarurkoppling.
En rumsgivare kan också vara bra men den ersätter inte att man måste trimma in en bra värmekurva.
Så är den nyinköpt bör man köra värmepumpen en del av vintern utan rumsgivare för att kunna trimma in kurvan på ett bra sätt först.
Skrivet av: Mikael Monnier
« skrivet: 01 juli 2018, 09:44:04 »

Hej,

Vi har en IVT Premiumline HQ C8 med endast utegivare efter rekommendation från installatören.
Problemet som vi har är att vi kan ha upp emot 27-30 grader inomhus men pumpen börjar ändå jobba eftersom utomhustemperaturen sjunker stundvis.

Kommer en inomhusgivare lösa det problemet så att pumpen jobbar mindre eftersom det inte behöver jobba förrän även inomhustemperaturen är under ett visst värde?

Eller ska jag tänka annorlunda?

Som en sekundär fråga.

Vet ni om det går att få värden från värmepumpen till verktyg så som grafana?


mvh Mikael Monnier

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!