Jag har den lilla 1255:an och skulle vilja kräma ur lite mer varmvatten ur den utan att för den skull behöva använda eltillskott.
1. Hur mycket tror ni man kan ställa upp start- och stopptemp för läge "normal"? (Alltså inte vad som är maxvärde i menyn utan vad som är lämpligt. Ställer man in 70 grader lär den ju behöva tillskott.)
2. Hur påverkas effekten / verkningsgraden om jag bockar i "hög effekt"?
3. Vad menas med "stopptemp. per höjning"?

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: 1255, Varmvatteninst. 5.1.1.
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2018, 20:55:20 »
Jag har också den lilla 1255an och har sedan några dagar bockat i hög effekt. Om effekten är linjär med kompressorfrekvensen så höjer du effekten från ca 3,6 kw (55 hz) till ca 5,2 kw (78hz). Inget eltillskott används. Anledningen till att jag provar är för att se om laddtiden minskar tillräckligt för att det gradminuterras som annars uppstår ska begränsas. Hittills kan man se en viss förbättring men kanske inte på ett avgörande sätt.

Så länge du kör mot samma temperatur borde inte verkningsgraden påverkas nämnvärt.

Ställer du den i lyxläge kommer den att använda elstillskott.

Stopptemp. per höjning är när den slår ifrån vid legionellakörningen.

Jag har tyvärr inte koll på vid vilken temperatur som som eltillskottet går i.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1255, Varmvatteninst. 5.1.1.
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2018, 22:47:42 »
På 1155 beror kompressorfrekvensen också på hur mycket vv man tappar ur, sjunker temperatur snabbt så drar den på rejält. Annars ligger den och fiskör på 35 Hz även om man kryssar i hög effekt. Borde det inte vara liknande på 1255?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: 1255, Varmvatteninst. 5.1.1.
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2018, 20:15:52 »
Jag kör varmvatten med ekonomiinställningen om det spelar in? Min gör då 55 hz oavsett hur mycket/lite som tappas. I högeffektläget kör den 78 hz, möjligtvis att varvar ner något mot slutet innan den är nöjd.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: 1255, Varmvatteninst. 5.1.1.
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2018, 20:23:41 »
Jag kan tillägga att om värmeeffekten är större än varmvatteneffekten så bryr den sig om att varva ned till det normala värdet för varmvattenproduktion utan tuffar på med samma frekvens som innan.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!