VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Heavy Industries => Ämnet startat av: ltkadandersson skrivet 10 maj 2014, 12:24:51

Titel: Någon som vet?
Skrivet av: ltkadandersson skrivet 10 maj 2014, 12:24:51
Har en M - E värmepump som är några år gammal. Har tidigare haft en Tysk som var ansluten till en slinga på 75 meter med gas i. Nu är min fundering om man kan ansluta nuvarande luft-luft värmepump till denna slinga ? Då nuvarande pump avger "vatten" med jämna mellanrum vid avfrostning. Kan man strypa denna funktion i så fall, samt orkar kompressorn att driva ut gasen i denna slinga?
Titel: SV: Någon som vet?
Skrivet av: xxargs skrivet 10 maj 2014, 13:01:56
Svaret är i stort sett nej att använda slingan för direktexpansion som den tidigare maskinen förmodligen hade.

Detta av minst 2 skäl:

1. mängden köldmedie skulle bli så stor ( > 3 kg) att du måste ha årliga kontroller från en certifierad firma att systemet inte läcker, vilket är en ganska stor kostnad

2: systemet var förmodligen avsedd för R22 eller R502/R404 och arbetar med lägre tryck än din nuvarande system som jag antar är  baserad på R410A om det är bara några år gammal. med andra ord rörsystemet är för klen för R410A.

till detta kommer också skicket på slingan - är den tät över huvud taget?.

hade man en vatten/vatten-maskin så hade läget varit lite bättre om man är av den experientlystne typen och kan ha maskindelen utomhus, så skulle jag provat med propan/propylen om jag hade en sådan slinga tillgänglig. ;-)