« skrivet: 24 februari 2011, 10:04:34 »På min gamla IVT kör jag KB-pumpen separat (utan att kompressorn går) genom att gå in i Rad 5 och välja 5.3 Handkörning av samtliga funktioner. Där väljer jag 5.3.1 Handkörning av köldbärarpumpen går in på 5.3.1.1 och väljer Ja.
Jag brukar köra pumpen 10-15 minuter innan jag kollar vad GT10 och Gt11 visar. Dom borde då visa samma temperatur. På min pump skiljer temperaturerna 1,6 grader när dom borde visa samma värden.
Sedan har jag skaffat en temperaturlogger och kan konstatera att värmepumpens KBin visar 1-1,5 grader för mycket och KBut visar 2,5-3 grader för mycket.
Jag kan alltså inte lita speciellt mycket på värmepumpens temperaturgivare som mäter köldbärartemperaturerna!
Per L