Nu efter sommaren så får jag relativt många HP larm (1 ggr/vecka ungefär). Saker som är ok:
Köldmediet
Inget luft i systemet
Cirk.pump fungerar
VV tillverkning fungerar
Det jag tänkte på var att ca 50% av radiatorerna har originaltermostater från 60-talet. Kan dom spöka till det? Man törs ju inte skruva på dom då de lätt kan gå sönder......
Sen undrar jag om jag kan "bygga" en egen utegivare? Jag har rätt motstånd hemma från Elfa. Visst borde man kunna använda en vanlig sockerbit och en kopplingsdosa för utomhusbruk?
Om man nu vill byuta ut dessa, hur tömmer jag systemet på vatten? Finns ju ingen avtappningskran i mitt system. Åker man på att få öppna avluftningsventil på alla radiatorer och vänta tills vattnet runnit ut?
-
Ang hp larm så vet jag inte.
Men min utegivare sitter i en sockerbit i en vanlig kopplingsdosa. Jag öppnade upp två extra kabelgenomföringar för att få bättre luftgenomströmning. Kanske var det overkill?
-
Kan det vara växelventilen som orsakar detta larm? Hur fort ska pinnen slå om mellan vv och uppvärmning? I mitt fall går den sakta ner till vv och sakta upp till värmning.
-
Hej! Har du gjort rent smutsfiltret?Börja där för att se om det försvinner.
-
Vad menar du med "rätt" motstånd? Är det en originalgivare som bara saknar låda? Då fungerar det med sockerbit och kopplingsdosa.
Känn på alla element om de blir varma, går värmepumpen och hälften av elementen inte blir varma, så får du nog röra termostaterna i alla fall.
Även om du inte hittar någon avtappning så borde det finnas en. Hittar du ingen är det nog bättre att öppna en koppling i ett rum med oömt golv:-)
-
Kan det vara växelventilen som orsakar detta larm? Hur fort ska pinnen slå om mellan vv och uppvärmning? I mitt fall går den sakta ner till vv och sakta upp till värmning.
Har du provat att lossa motordelen och känna hur lätt själva ventilen går?
Manöverdonets hastighet är som den är...
Avtappningen sitter långt in bakom kompressorn på kondensorn, den är lättare att komma åt från höger sida om du lossar sidoplåten.
-
Smutsfiltret är rensat och ventilen i växelventilen går mjukt o fint.
Det jag menar med rätt motstånd till utegivaren är att jag köpt en termistor med samma värde som igen originalgivare.
-
Smutsfiltret är rensat och ventilen i växelventilen går mjukt o fint.
Det jag menar med rätt motstånd till utegivaren är att jag köpt en termistor med samma värde som igen originalgivare.
Hej! Växelventilen är fjäderbelastad så mjukt och fint ska den inte gå.När du trycker ner armen så är det rätt bra motstånd och släpper du armen ska den fjädra tillbaka.HP-larm får du när pumpen inte kan göra sig av med värmen.Har du någon koll på dina termostater om stiften har fastnat för du behöver inte oroa dig om dom är trasiga för är dom så gamla så finns det risk att dom inte är i så bra skick och nya kostar inte mycket.
-
Hej! Växelventilen är fjäderbelastad så mjukt och fint ska den inte gå.När du trycker ner armen så är det rätt bra motstånd och släpper du armen ska den fjädra tillbaka.HP-larm får du när pumpen inte kan göra sig av med värmen.Har du någon koll på dina termostater om stiften har fastnat för du behöver inte oroa dig om dom är trasiga för är dom så gamla så finns det risk att dom inte är i så bra skick och nya kostar inte mycket.
Växelventilen fjädrar nedåt och går lätt uppåt. Jag menar att den inte hackar o fastnar när jag trycker på den.
Om man ska byta ut dom gamla freden, visst måste man tömma systemet då?
-
Växelventilen fjädrar nedåt och går lätt uppåt. Jag menar att den inte hackar o fastnar när jag trycker på den.
Om man ska byta ut dom gamla freden, visst måste man tömma systemet då?
Hej! Om du bara ska byta ut själva termostaten så behöver du inte tappa systemet.Ta en bild på termostaten så man kan se vad det är för märke.Om växelventilen går lätt upp så finns det risk att insatsventilen inte följer helt tillbaka så armen får inte kännas "slapp".
-
Hej! Om du bara ska byta ut själva termostaten så behöver du inte tappa systemet.Ta en bild på termostaten så man kan se vad det är för märke.Om växelventilen går lätt upp så finns det risk att insatsventilen inte följer helt tillbaka så armen får inte kännas "slapp".
Vreden är original från -64, såna såna som ser ut som "halvmånar". Där måste man väl byta ut allt?
Angående växelventilen tycker jag nog att det känns som att den fungerar.
-
En annan sak, vad ska delta vara på köldbärare? Nu när pumpen gick hade jag KB fr -4 och KB till 5, alltså ett delta på 9. Låter väl lite högt? Åtgärd?
-
Ett delta runt 3 grader brukar räknas som lagom.
Om man förutsätter att dina givare visar rätt skulle jag öka hastigheten på KB-pumpen.
-
Det kan ju också vara så att brine-filtret är smutsigt, då bromsas KB-flödet och du får högt delta.
-
Det kan ju också vara så att brine-filtret är smutsigt, då bromsas KB-flödet och du får högt delta.
Ett delta runt 3 grader brukar räknas som lagom.
Om man förutsätter att dina givare visar rätt skulle jag öka hastigheten på KB-pumpen.
Kollade kb pumpen och den stog på 3 (max?)
Hur gör man rent brine-filtret och var sitter det?
-
Hastighet 3 är nog max.
Här står om rensning av filter, lite beroende vilken typ du har, OM du nu har något sådant.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55787.msg580982#msg580982