Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Eldragningen  (läst 12505 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 2006

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
Eldragningen
« skrivet: 19 oktober 2006, 15:41:20 »
Jag skall få min Sanyo 123 nästa vecka ( peppar, peppar...).

Jag vill slippa elledningarna inne i huset och vill därför att installatören skall ansluta till nätet med kuloledning från luftvärmepumpens utedel. Det finns en eldosa (jordad) ca 1 m från utedelen.

Nej, det går inte sa han. Anslutningen skall vara från innerdelen!

Hur har ni gjort?

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Eldragningen
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2006, 15:48:37 »
har min he-12:a ansluten med en stickpropp till ett uttag som sitter på utsidan på väggen brevid pumpen......det är ju bara att installatören drar ut kabeln från innedelen tillsammans med rören till utsidan...... har för övrigt kopplat min nocria tvärtom alltså kabeln från utedelen är dragen tillsammans med rören till insidan där jag har eluttaget och även den är ansluten med en stickpropp. Så det ska nog inte vara några problem för dig att få det kopplat som du vill ha det.
//Krister   *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.

Utloggad kalle2345

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 297
  • Karma +0/-0
SV: Eldragningen
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2006, 00:10:39 »
Hur viktigt är det att den är avsäkrad på en egen 10A säkring?
Är det ett garantivillkor?
Det enda som kan hända är väl att en säkring går, eller?

Utloggad D_Sundsvall

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Eldragningen
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2006, 20:24:14 »
Hur viktigt är det att den är avsäkrad på en egen 10A säkring?
Är det ett garantivillkor?
Det enda som kan hända är väl att en säkring går, eller?

Borde inte ha något med garantin att göra tycker jag..
Däremot kan det vara bra att ha den på en egen säkring i och med att du endast kan plocka ut 2300 W från din 10A säkring innan den går. Därför kan det vara bra att inte blanda L/L pumpen med t.ex damsugaren och vattenkokaren..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh

Kevin

  • Gäst
Kevin
SV: Eldragningen
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2006, 20:53:50 »
Hoppsan.. Kuloledning är inte tillåten utomhus. Utomhus måste i högsta grad betecknas som våtutrymme....eller?

Antingen matas det från ett uttag fast med godkänd kabel och då med stickpropp eftersom 2polig brytning behövs..eller sätt en säkerhetsbrytare.

Utomhus gäller EKLK eller annan godkänd kabel :,v(

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Eldragningen
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2006, 21:24:59 »
Våtutrymme???........nej errol men du har kontakt med jord........ekk ska räcka utomhus om den är klamrad.......

Kevin

  • Gäst
Kevin
SV: Eldragningen
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2006, 22:34:28 »
Utomhus klassas inte som våtutrymme huvuddunk.....men du måste erkänna att det kan regna ute..!
Det är ÄNNU vÃ¥tare ute.  EKK gÃ¥r jättebra ochsÃ¥ som mÃ¥nga andra sorter..Vi skulle kunna rabbla upp en del, det var inte det som var kruxet...kulo har du innomhus.
Svaret var att kulo inte är tillåten utomhus, och ekk går exakt lika bra.
Våtutrymme???........nej errol men du har kontakt med jord........ekk ska räcka utomhus om den är klamrad.......

Kontakt med jord ? det är väl självklart och har inte med frågan att göra!! Hur menar du?
Det har inte med jorden att göra!  utan själva kabeln. Alla är jordade kablar.
Att en EKK inte skulle vara klamrad? Det är en installationskabel och självklart skall den klammras, annars vore det konstigt.

Sen kan man diskutera om du kopplat in den med RDOE då får man väl inte klammra skarvkabel.
Räknas det då som en fast eller tillfällig installation?



Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Eldragningen
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2006, 23:07:05 »
EKK skall skyddas mot direkt solljus. En REV/REVE är väderbeständig, RDO/RDOE är ojlebeständig, En REV/RDOE är även extra förstärkt.  :,v(


Dragavlastningar är givetvis lämpliga på en oklammrad gummikabel.
« Senast ändrad: 20 oktober 2006, 23:10:52 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Eldragningen
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2006, 23:17:04 »
Kulo finns inte längre syftar du på ekrk så är det inte kulo utan en ersättare för kulo.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Kevin

  • Gäst
Kevin
SV: Eldragningen
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2006, 23:34:54 »
Kulo finns inte längre syftar du på ekrk så är det inte kulo utan en ersättare för kulo.

Jag och alla andra kallar den fortfarande för kulo, ekrk är helt rätt   
EKK skall skyddas mot direkt solljus. En REV/REVE är väderbeständig, RDO/RDOE är ojlebeständig, En REV/RDOE är även extra förstärkt.  :,v(


Dragavlastningar är givetvis lämpliga på en oklammrad gummikabel.
Därför föreslog jag EKLK vid fast installation, ingen skarvsladdar en vp.




Utloggad gästen

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Eldragningen
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2006, 09:44:29 »
EKK Light skall skyddas mot direkt solljus.
LJ

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Eldragningen
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2006, 09:58:04 »
EKLK är avsedd för förläggning i jord, i kabelrör så klart.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Eldragningen
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2006, 12:41:12 »
Nja EKKJ är avsedd för dragning i jord EKLK för fast instalation utomhus samt i maskinrum och industriell miljö men kan läggas i mark men det är väl inte att rekomendera.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1972
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Eldragningen
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2006, 12:43:30 »
ALLTID denna djungel när man börjar prata med elektriker om hur och med vad man ska dra.  ::)

Kan ni inte bara länka till nån pdf från elsäk t ex som kortfattat visar vad som gäller

När man lyssnar på er får man yrsel ;D ;D
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Eldragningen
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2006, 12:46:15 »
Då ska du läsa standarden och blå boken så ska du få se på yrsel. ;D
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!