Författare Ämne: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen  (läst 2654 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Perryman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej!

Jag har en Nibe Fighter 1215...installerad ca 2005...jordvärme 400m slang.

Sista tiden har den strulat...den värmer vatten i varmvattenberedaren...men när den går över för att cirkulera värmebärarkretsen så värmer den inte...alltså kompressorn startar inte...och nu blir det kallt i huset! :( :(

Jag har motionerat växelventilen...så jag tror inte problemet är där.

Se filmen...kompressorn borde startat...men den startar inte! Framledningstempen står på 23 grader....och inom parentes står den beräknade till 29 grader...precis som om värmepumpen inte läser av temperaturerna korrekt...jag har ingen aning! N'är det står VV inom parentes så startar kompressorn.

Är det någon som vet var jag ska felsöka...eller någon som kan veta vad det beror på?
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme

Utloggad Perryman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
« Svar #1 skrivet: 02 april 2020, 21:29:39 »
Bilder från menyerna...
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
« Svar #2 skrivet: 02 april 2020, 22:11:35 »
Finns det inte ett ”sommarläge” på de där?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
« Svar #3 skrivet: 02 april 2020, 22:23:51 »
Jo, men enligt sista bilden är det inte aktivt.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
« Svar #4 skrivet: 02 april 2020, 22:33:53 »
KB fram 16 C retur 14 C, sitter du på en vulkan, säkert givarfel eller något med kortet

Utloggad Perryman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
« Svar #5 skrivet: 03 april 2020, 00:52:43 »
Ja...KB fram och KB retur visar högt när kompressorn inte är igång...när den startar går igång visar KB fram och retur ca 3 grader resp 0 grader...

Kan det vara att givarna är trasiga eller är det något kort? Är det då en elektriker man ska kontakta för felsökning? Jag tänkte först en vvs-person...men behöver kanske tänka om.
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
« Svar #6 skrivet: 03 april 2020, 07:22:57 »
Får du ut värme i radiatorerna om du monterar av växelventilen under en vv körning?

Har du innegivare?  Vad visar rumstempi så fall?

Varför visar ditt vb bör på 23 grader?  Vad visar parallell på kurvan?  Kanske det är ratten/poten som ger fel så parallell flyttas ner lite slumpmässigt?
« Senast ändrad: 03 april 2020, 07:28:55 av Rdx »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Perryman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
« Svar #7 skrivet: 03 april 2020, 08:50:58 »
Tack för tipset att ta av donet på växelventilen...ska kolla i eftermiddag vad som händer.

Jag har golvvärme...källare, första våning och andra våning...varje våningsplan ca 75kvm...styr endast på utegivare...utegivaren visar korrekt utetemp, den har jag kollat!

Det känns som ratten/ vredet är väldigt känsligt...nästan så att det visar olika börvärden efter att jag vridit fram o tillbaka och sedan återgår till samma startposition! Mycket skumt!
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
« Svar #8 skrivet: 03 april 2020, 08:56:57 »
Hej!
Min gissning är att ratten behöver motioneras.
På bild 203035 syns det att börvärdet är 23 C trots att det är 5 C ute.
Du kan testa att bläddra fram till meny 17 genom att hålla inne kanal och sen bläddra vidare till "Parallell".
Troligen är det ett större minustal där?

Antingen har du bara ställt in ratten fel, eller mer troligt har vridpotten fått lite fnatt.
Man kan oftast fixa till detta genom att vrida ratten mellan ändlägena fram och tillbaka några gånger så kan det gå till sig?
Funkar inte detta måste man byta vridpotten.
« Senast ändrad: 03 april 2020, 08:58:44 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
« Svar #9 skrivet: 03 april 2020, 09:24:03 »
Som sagt poten är ett möjligt fel.  Du kan ju försöka att vrida de till en annan position och se om den inte "sprakar" där.  Men rwkommenderar stark att byta för har banan börjat spraka så är risken stor att den kommer fortsätta att bråka med dig, specielkt när du lämnat huset för vintersemester.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Perryman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
« Svar #10 skrivet: 03 april 2020, 14:16:08 »
Stort tack...ska kolla när jag kommer hem! Kan man lyfta/ ta bort ratten och rengöra banan_

Kan man byta den själv...eller kräver det lödning?
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
« Svar #11 skrivet: 03 april 2020, 17:27:26 »
Jag tror den där är fastlödd på displaykortet tyvärr.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
« Svar #12 skrivet: 03 april 2020, 17:36:50 »
Stort tack...ska kolla när jag kommer hem! Kan man lyfta/ ta bort ratten och rengöra banan_

Kan man byta den själv...eller kräver det lödning?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47475.msg474395#msg474395

Du kan ju montera bort styrkortet och försöka få in kontaktspray framifrån på styren.  Men det bästa är att köpa en ny och byta.  Var finns du ngn stans?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Perryman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
« Svar #13 skrivet: 03 april 2020, 20:29:02 »
Nu har jag sprayat med oxide cleaner på potentiometern...och motionerat den ganska mycket...det verkar ha gett effekt...nu är den så känslig som den varit tidigare och parallell värdet stämmer överens med vredet!

VB fram visar 22grader och börvärdet inom parentes visar 27 grader...borde inte kompressorn starta då? När den växlar till att tillverka varmvatten går kompressorn igång direkt.
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
« Svar #14 skrivet: 03 april 2020, 20:33:58 »
Den går igång när den har räknat ner till dina inställda gradminuter..
Meny 9b i manualen
« Senast ändrad: 03 april 2020, 20:47:05 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!