Och Göran A 0/35 betyder 0 graders brine och 35 grader på element och inte 0 grader ute och 35 på element eller har jag missuppfattat dit inlägg.
När det gäller vem som i verkligheten är "bäst" håller jag helt med att skillnaderna på dom "stora" är ytterst liten. I alla fall så liten att det i praktiken inte spelar nån roll för den normale användaren.
Tror inte skillnaden mellan ctc och de andra blir så stor dom kör 2,5 grader högre temp det gör inte så mycket.
b) Vid kompressorstart skulle steady-state-algoritmen reagera när brine_ut kylts till ett deltaT>3K och börja varva upp brinepumpen. Loggdata säger annorlunda. Brinepumpen startas före (30s tror jag) kompressorn, varvar upp till 100% och varvas långsamt ner till 45%. Nedvarvningen kan fortfarande förklaras med steady-state-algoritmen (deltaT<3K, alltså varva ner pumpen), men inte brinepumpsstarten. Varför behövs den? Är det för att undvika termiska chocker i kompressorn, alltså att kompressorn kyler snabbare än en rent "reaktiv" brinepump klarar av att ta undan? Och att brinepumpen ges därför en tjuvstart på 30s för att få snurr på kylvätskan?