När hgw tekniken är i drift jobbar cirk pump med ett delta motsvarande 70% av inställd cirk diff. Detta för att kompensera för den högre returtemperaturen. För att undvika susljud i systemet när hgw tekniken är i drift är mitt råd att ha inställd cirk diff på 10 K.
Finns tyvärr ingen larm logg. Inte vad jag vet i alla fall
Hej!Såg häromdagen att den körde pumpen +tillsats2, höll nog mest på att göra varmvatten för det var nog inget större värmebehov.Men ska den verkligen behöva köra med tillsats när det är så pass varmt? Är det så att den är programmerad till att göra varmvatten snabbt och därför tar hjälp av tillsatsen, eller är det bäst att göra så?Sugen på att ställa om från auto till värmepump, så får den gå utan tillsats jämt. Funkar det?
Jag grävde jordvärme och installerade en G2 juli mån i år. Är väldigt nöjd hittills i varje fall. Har lite små funderingar. Då det är riktigt kallt ute, d v s upp emot 20 minus så går ju HGW-funktionen för varmvattnet rätt ofta och jag har då konstaterat att varmvattnet nästan konstant ligger över 60 grader, ofta upp emot 70 grader. Finner därmed ingen anledning att ha legionellafunktionen igång under den kallare perioden. Eller funkar det så att tillsatsen som normalt startar vid legionellakörning ej går igång om vattentempen redan ligger betydligt över 60 gr? Eller går tillsatsen igång ändå? Har även lite andra mindre undringar men börjar med detta och hoppas någon kan svara. /MVH Kjell J