Skrivet av: kilo skrivet 16 maj 2008, 10:25:32
Enligt Thermias skötselanvisning för denna pump så finns 5 driftslägen. OFF - helt avstängd, AUTO - drift med både kompressor och tillsats, VÄRMEPUMP - Endast kompressor, ej legionella, TILLSATS - Endast elpatron, VARMVATTEN - Endast varmvatten och legionella ingen värme till värmesystemet.

Det finns alltså inget driftläge med endast kompressor och legionella. Vore det inte trevligt med ett sådant driftsläge för att kunna ha elpatronen blockerad för värme men ändå låta den köra legionellahöjning emellanåt?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Rickard skrivet 16 maj 2008, 21:48:40
Ja.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: kilo skrivet 16 maj 2008, 21:52:04
Jag tolkar ditt Ja som en bekräftelse på att det inte finns något sätt att stänga av tillsatselen (via någon annan inställning än driftslägena) för värme men låta legionellahöjningen fortfarande köras.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Rickard skrivet 16 maj 2008, 21:58:11
Jag har inte "läst" in mig på denna pump så att jag säkert kan säga att det förhåller sig på detta sätt, men utifrån dina "citat" så inbillar jag mig att det inte går att få enbart värmepump + legionella.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: kilo skrivet 25 maj 2008, 21:36:44
Denna pump finns inte som Duo, dvs separat VVB. Kan det vara för att varmvatten produceras också via hetgasväxlare (hur det nu fungerar?) vilket gör att den inte går att dela upp till en Duo?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Larm_HP skrivet 26 maj 2008, 09:27:08
Ja varmvattnet värms via hetgasväxlare. Du har också en shunt istället för en växelventil. Därav skulle det bli mycket annorlunda rördragning.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Eldaren skrivet 03 juni 2008, 12:56:53
När kommer G2:an i Duo utförandet ??
250L + räcker inte när jag ska tanka upp mitt BubbelBad.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: J0lle skrivet 27 juni 2008, 14:54:29
Jag är åxå lite intresserad av duo'n, men till att döma av dom offerterna som jag har fått på vanliga G2:an så kommer den vara väldigt dyr. synd för den är ganska snygg.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: danny_falun skrivet 16 november 2008, 13:35:13
Hej!

Jag har en G2 som installerades för ett antal månader sedan.

Min fråga är om man behöver göra några egna inställningar för att trimma in den så att säga?!

Vi har 170 kvm 2 plansvilla med golvvärme på båda plan med rumstermostater.

Har även en till fråga: Nu har jag kikat lite extra på pumpen nån dag och jag tycker den går ner i nått viloläge ganska ofta, det står på displayen att " pumpen startar om x antal minuter " Detta kanske är helt som det skall vara och att vi har tillräckligt varmt i huset osv men jag tycker den gör så lite för ofta.. Nån som har någon fundering om detta ?!
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: GirodNils skrivet 28 november 2008, 16:24:30
Enligt Thermias skötselanvisning för denna pump så finns 5 driftslägen. OFF - helt avstängd, AUTO - drift med både kompressor och tillsats, VÄRMEPUMP - Endast kompressor, ej legionella, TILLSATS - Endast elpatron, VARMVATTEN - Endast varmvatten och legionella ingen värme till värmesystemet.

Det finns alltså inget driftläge med endast kompressor och legionella. Vore det inte trevligt med ett sådant driftsläge för att kunna ha elpatronen blockerad för värme men ändå låta den köra legionellahöjning emellanåt?


Men om man sätter den i läge värmepump så kommer fortfarande hetgasväxlaren att värma varmvattentanken till över 60º C
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Larm_HP skrivet 28 november 2008, 18:54:58
Citera
Men om man sätter den i läge värmepump så kommer fortfarande hetgasväxlaren att värma varmvattentanken till över 60º C

Dock inte sommartid när du icke har drifttid på kompressorn, förutom vid varmvattenproduktion.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: danny_falun skrivet 12 december 2008, 18:05:01
Provar väl med en till fråga då...men dom 2 förra jag ställde kunde ingen tydligen svara på.

Har hört att den inbyggda varvtalsstyrda pumpen i g2an är inställd på läge 10 från fabriken, skulle behöva ställa ner den till läge 7, nån som vet hur jag gör detta ?!
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Larm_HP skrivet 13 december 2008, 14:50:37
att den är inställd på 10 betyder att den varvar upp max vid start. Detta kan du begränsa till 70% om du så önskar genom att sätta 7 istället för 10.
Du går in i service menyn. Där hittar du en rad som heter optimum. Där kan du se flöde RAD. Ändra detta till 7 V
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: danny_falun skrivet 16 december 2008, 09:46:07
att den är inställd på 10 betyder att den varvar upp max vid start. Detta kan du begränsa till 70% om du så önskar genom att sätta 7 istället för 10.
Du går in i service menyn. Där hittar du en rad som heter optimum. Där kan du se flöde RAD. Ändra detta till 7 V

va bra, tack!
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: kjelljon skrivet 18 december 2008, 12:45:55
Hej!
Jag grävde jordvärme och installerade en G2 juli mån i år. Är väldigt nöjd hittills i varje fall. Har lite små funderingar. Då det är riktigt kallt ute, d v s upp emot 20 minus så går ju HGW-funktionen för varmvattnet rätt ofta och jag har då konstaterat att varmvattnet nästan konstant ligger över 60 grader, ofta upp emot 70 grader. Finner därmed ingen anledning att ha legionellafunktionen igång under den kallare perioden. Eller funkar det så att tillsatsen som normalt startar vid legionellakörning ej går igång om vattentempen redan ligger betydligt över 60 gr? Eller går tillsatsen igång ändå? Har även lite andra mindre undringar men börjar med detta och hoppas någon kan svara. /MVH Kjell J
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: bbbfractal skrivet 23 januari 2009, 15:35:18
Nybliven nöjd ägare till en Thermia Diplomat Optimum G2 16. (samt 2 Hål på 215m styck).

Värmer upp 2 våningar 380m2 gammalt stockhus från 1860. Viss tillägsisolering men ej renoverade gamla fönster samt dörrar.

Nyinstallerat vattenburet värmesystem med 27st Thermopanel radiatorer (Tp22-33), + 1 konvektor i hall (Airmech Ul26) och golvvärme i 2 av badrumen (uponor Push12).

Inställt på 20 grader. Kör på kurva 41. Har 4 brinne in samt 1 ut vid -5.  Elpatronen har inte använts på dom 3 veckor pumpen varit igång.  Vad är en normal kurva för ett äldre hus?

Pumpen verkar gå en 14-18 timmar per  dygn vid +5 till -6. 
Vad är normalt i drifttid?.

Och slutligen är brinne in på 4 (vid -5)  bra eller dåligt (Stockholm) ?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: lars skrivet 23 januari 2009, 20:44:56
Jag har en villa i Stockholm med samma area men från 1970. Har en IVT 17 kW som går 60 % av tiden vid  0 grader.
brine in ungefär +1 vid o grader ute. Mintemp brine in som sämst + 0,2 grader.  Effektivt borrdjup 280 m.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: bbbfractal skrivet 26 januari 2009, 10:46:28
Tack för info Lars.
Vill nu det ska bli riktigt kallt så jag kan se när g2'an behöver använda elpatron :)
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Bertil skrivet 22 februari 2009, 13:30:55
Värmekurvan beror helt på storleken på radiatorerna och energibehovet i huset.
Det ser väl  ok ut för Stockholmstrakten med 40.

Har du termostater som stryper värmen kan du tjäna lite genom att öppna dom och därmed kunna sänka värmekurvan lite.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Atteso skrivet 02 mars 2009, 14:10:48
Ställer frågan i denna tråd istället då det handlar om en Optimum G2 som jag ska köpa.

Undrar hur mycket en Optimum G2 låter/bullrar. Är ganska ljudkänslig av mig och den ska stå vägg i vägg med sovrummet.

Är det som en kyl där kompressorn går eller vad kan det liknas vid?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: thermax skrivet 01 september 2009, 18:50:38
Hej,

Om ett par veckor så ska jag berätta hur den låter, har en Thermia dip.optimum G2 12 nere i
källaren men rörfirman gör sig ingen brådska  >:(
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Limbo skrivet 03 september 2009, 19:54:21
Thermias pumpar brukar ligga på ca 50 db.
Men det finns dom har 43 db.

Thomas
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Max2009 skrivet 06 oktober 2009, 10:47:57
Har G2:an mjukstart eller behövs det alls i den?
Hur mycket den låter egentligen, start-stopp oljud räknas med, är det som kylskåp, server, bärbar dator, kaffemaskin?

Vad är effektvakt och finns den i G2?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: westål skrivet 16 oktober 2009, 22:17:55
Jag har haft en G2 i ett par dagar och jag undrar varför varmvattentempen är max 53 C även när det är ett par minusgrader ute, borde inte HGW tekniken pressa upp tempen mera ? Jag köpte G2:an mycket för att den skulle hålla högre vattentemp men som det är nu är det ingen skillnad mot en standard värmepump.
Jag kollade i service menyn på vattentemp och det stod 47 C och sedan 40 C inom parantes, vilken är starttemp?
När jag ändrade + -  värdet var det tempen inom parantes som ändrades, vad betyder dessa tempvärden ?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Larm_HP skrivet 16 oktober 2009, 22:37:17
Har du golvvärme?
Då får du inte denna höga vv-temp.

Har du golvvärme har du en kondenseringstemp på ca 30 C, hetgastempen ligger max 30 C över. Och har du 60 C på hetgasen blir det nog svårt att nå varmare vv.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Lelle skrivet 16 oktober 2009, 22:52:45
Thermias pumpar brukar ligga på ca 50 db.
Men det finns dom har 43 db.

Thomas


Intressant, vilka av Thermias pumpar har ca 50dB? Är det nya eller äldre modeller?
Då måste det väl vara G2 du menar som har 43dB. Det är ju den senaste pumpen från Thermia.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: westål skrivet 17 oktober 2009, 14:05:17
Jag har inte golvvärme, jag har blandat gamla och nya element med nya eller relativt nya termostater på, går ändå inte upp till mer än ca 53 C
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Limbo skrivet 17 oktober 2009, 14:46:09
Lelle
Nibe 1245... har 43 db.
Thomas
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Strikemaster skrivet 17 oktober 2009, 19:57:33
Thermias pumpar brukar ligga på ca 50 db.
Men det finns dom har 43 db.

Thomas


Limbo, var har du hittat uppgiften om att G2'an som tråden och frågan handlar om har ljudnivån 50db för 43db var ju Nibes 1245 vad jag förstår? Jag läste, visserligen i ett dokument från Thermia att de äldre modellerna lät upp mot 50db och att de sänkt ljudnivån på G2 jämfört med de äldre/föregående modellerna som i Råd&Röns test upplevdes som tystast.

"Låg ljudnivå
Diplomat Optimum G2 är dessutom tyst. Tack vare ljudförbättrande åtgärder är ljudtrycksnivån reducerad med 4 dBA, vilket motsvarar en minskning av upplevd ljudnivå med 37 procent".

Men som sagt det är ju "broschyrdecibel" jag sett men vore intressant att se mer riktiga/opartiska uppgifter ang hur mycket G2 låter, för det är väl "riktiga" siffror du delger oss.

Jag har ju som ni kanske förstår valt att köpa G2'an och en stor anledning till Thermian var att det var den enda säljaren som INTE pratade illa om de andra märkena, tvärtom så talade han om de fördelar som konkurrenterna hade och vilka fördelar han menade att Thermia och hans firma kunde leverera vilket gav mig stort förtroende för honom.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Limbo skrivet 17 oktober 2009, 20:14:55
Strikemaster, jag kan också kasta skit på vissa fabrikat av värmepumpar till mina kunder, men jag är också ärlig och säger att om dom ska välja annat fabrikat välj Thermia.
ang. G2 an så vet jag inte hur mycket den låter, dålig info på thermias hemsida tycker jag.

Råd och Rön testade värmepumpar för några år sedan, Thermia 50 db, IVT 55 db, Nibe 53 db.

Thomas
GAK

Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Strikemaster skrivet 17 oktober 2009, 20:27:52
Håller med dig Limbo ang info på Thermias sida.
Nej visst är det konstigt att man inte kan få info om ljudnivå på Thermias sida, fel det är inte konstigt det är direkt dåligt enligt mig. Hur som helst så har jag lyssnat på en Optimum 8 G2, en Diplomat 6 och 8, en Optimum 8 och en IVT HT+ C7 och av dessa så var G2'an klart tystare än de andra. Tyvärr har jag inte lyssnat på nån Nibe och det är kanske tur det så jag inte blir ångerfull över mitt val Sc:,h
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Larm_HP skrivet 18 oktober 2009, 00:24:13
Beställ Stora Värmepumpsboken från Thermias hemsida, där hittar du allt du behöver veta även ljuddata.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Strikemaster skrivet 18 oktober 2009, 10:07:45
Beställ Stora Värmepumpsboken från Thermias hemsida, där hittar du allt du behöver veta även ljuddata.

Jo den har jag två av, 2008 och 2009 års utgåvor, men i dessa finns ljuddata endast för Atria-serien (utedelen) och det var ju G2'an som man var itresserad av. Men nu kan ju mina ögon hoppat över där det står om G2'an, hur som så hittar jag inte ljuddata för G2'an i nämnda bok. Däremot så har jag ju lyssnat irl på G2 och den är tyst jämfört med tex Diplomat 8. Nu vet jag ju inte hur fort cp i G2 snurrade när jag lyssnade och det kan ju inverka på ljudnivån, cp i D8 utan optimum går väl på högre varv vad jag förstår medans G2 kan varva ner.

// Lars
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: athena skrivet 29 november 2009, 20:56:14
Jag försöker få till en vettig inomhus temperatur och blir inte klok på detta. 1 plans hus ca 210m² med radiatorer inkl termostater, två rörs system. Insallerat mars 2009.

Har rum värdet på 20° och kurva 32. Nu när vi har ca -8° så har vi bara 20,5° vilket känns lite hurvigt skulle vilja ha upp det lite. så jag ökade rum värdet till 21° och som jag då förstår så förskjuter jag kruvan uppåt och ökar framlednings temperaturen med 3°. Men jag tycker inte det märks någon skillnad. Ska man mixtra med rum värdet eller kurva värdet?

Jag har även provat öka värdet vid +5 och 0 sedan tidigare men vad är det man gör där knäcker man kurvan från 0-5° eller? Alltså om jag går in vid 0 så kan jag ändra från 0-5 är det grader man ändrar eller?

/ Lars
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 29 november 2009, 21:09:39
Om temperaturen är OK när det är varmt (ute) men för låg när det är kallt (ute) ska du höja kurvan, är det kallt både när det är varmt och kallt (ute) ska du höja rumsvärdet. För omvända förhållanden gäller naturligtvis att man justerar åt andra "hållet"
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: athena skrivet 29 november 2009, 21:27:04
Jo tycker nog att det har varit ganska okej när det varit varmare ute även om inte min sambo tycker det  ;). Kurvan höjer man bara på må få och väntar ett dygn mellan ändringarna tills man är nöjd?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 29 november 2009, 22:33:24
Ja, det är bara att prova och vänta några dagar så att det hinner "stabilisera" sig
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: JMO skrivet 02 december 2009, 00:33:07
Angående frågorna om hur mycket en VP låter i allmänhet, och Thermia Optimum G2 i synnerhet, så vill jag förklara att de värden på hur mycket en VP "låter" endast gäller de ljud (oljud?) man hör om man är i samma rum som sin VP eller som hörs genom väggen eller tak/golv. I dessa fall är "50 dB" eller "46 dB" rätt lite. Sällan har man ju VP:n i sovrummet.
Värre är då de vibrationer som cirkulationspump och kompressorn alstrar och som förs ut till husets stomme. De kan höras som ett brummande ljud i andra delar av huset och vara betydligt mer störande.
Trots Thermias ansträngningar så "slinker" dessa vibrationer ut via de olika aslutningarrna och därför lärs installatörerna upp att ansluta fram- och returledningar via sk flexrörr. Men vibrationerna finns också i VV-, säkerhetsventil- och expasionskärls-anslutningarna. Det kan ni känna om ni lägger handen på dessa rör då kompressorn går.

Det kan jag lova är ett större problem för vissa huskonstruktioner, men dock inte alla.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: athena skrivet 02 december 2009, 21:24:06
Nu har jag rum värdet på 20° och kurvan har jag ökat från 32° till 36°. Känns detta normalt?

Jag börjar fundera på en inomhus givare är det något att rekommendera?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 02 december 2009, 21:56:34
Kör ett tag och se hur det funkar temperaturen ute kan ju svänga rätt bra så det tar kanske några veckor att hitta "rätt" och 36 är inget onormalt. Jag och många med mig anser att en rumsgivare är ett mycket bra komplement för att få jämnare temperatur inne, så jag tycker att du ska beställa en den är mycket enkel att montera och har några funktioner mer än bara höja och sänka värmen
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Strikemaster skrivet 11 december 2009, 11:13:31
Hej!

Har en fråga angående HGW och displayen.

På min G2:a så står det HGW i displayen på slutet av värmekörning, detta står det inget om i manualen men jag inbillar mig att det indikerar att HGW'n gör VV. Är det så på alla G2'or eller är det en sen displayversion som sitter på min?

// Lars
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: thermiamontör skrivet 13 december 2009, 12:31:19
När kommer G2:an i Duo utförandet ??
250L + räcker inte när jag ska tanka upp mitt BubbelBad.


Prata med din leverantör av Thermia. Man kan koppla samman en G2 med en extra TWS beredare med ett speciellt kopplingskit från Thermia, så kallad conectorlösning. Jag har monterat en G2 12 med 300 lit extra beredare bredvid, fungerar bra och du får en jäkla massa varmvatten..
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: lhmlhmlhm skrivet 13 december 2009, 16:17:23
Jag har en Thermia G2 8kW sedan midsommar 2009. Den låter mer än mitt kylskåp som är ca 6-7 år gammalt. Jag har inga vibrationer som fortplantar siggenom rören. Däremot låter det störande från samtliga radiatorer när cirk.pumpen matar på för fullt. Jag har därför gjort två saker för att få det att låta mindre;

1) Strypt utgången från värmepumpen med en ventil så att flödet inte kan bli så stort
2) Strypt vissa radiotorer med termostat

Nu låter det mindre, men det kanske inte ger optimal effektivitet ?
Med stängd dörr till pannrummet låter pumpen mindre än kylskåpet.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Strikemaster skrivet 14 december 2009, 08:53:19
lhmlhmlhm!

Tråkigt att din G2:a låter mycket, min är väldigt tyst och de som besökt oss å kollat in vår nya värmekälla är imponerade av just det faktum att den är så tyst. Min står på betonggolv och har flexslangar som troligen minskar vibrationerna till rören, om allt annat är tyst och man lyssnar riktigt noga så kan man höra ett svagt "sus" i radiatorerna å det är väl cp'n som alstrar det ljudet. Grabben har sitt rum i källaren och han störs inte av VP'n trots att dörren är öppen till pannrummet. Däremot när pelletspannan gick så stördes han även om dörren var stängd.
Om det är luft i systemet så kan det låta lite mer än det ska men det kanske du kollat annars skulle jag hört med installatören om de kunde kolla av systemet för det ligger ju i deras intresse att grejerna är tysta och kunderna nöjda.

Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: thermax skrivet 17 december 2009, 21:01:29
Har samma problem som lhmlhmlhm, pumpen stör inte, men det låter som en vild fors rusar genom radiatorerna. Talade med installatören och då kläcker han ur sig att de går att strypa dem med en speciell nyckel... va f-n!! Han bytte ju termostaterna samtidigt som han installerade Pumpen!

Vad har ni för Intergral inställd?

Themia Optimum G2 12kW
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Larm_HP skrivet 18 december 2009, 22:27:54
Nej det går inte att strypa pumpen med en nyckel. Installatören kanske kan ta kontakt med thermia för råd.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: babelfishen skrivet 02 januari 2010, 19:11:16
Hej

Har installerat en Thermia G2 12KW för ca 1,5 månader sedan. Verkar fungera riktigt bra i det stora hela. Har snudd på onormalt varmt vatten. Runt 80 grader. Antar att det är HGW'n som gör detta.

Dock så har jag 2 frågor till forumet här.

1. Det "forsar" en hel del i vissa element. Särskilt de som sitter närmast värmepumpen rör vägen. Då vissa av dessa element sitter i sovrum så är det lite irriterande. Nån som vet hur man blir av med detta fenomen? Hade oljepanna förut och då lät det inte som det gör nu.

2. Hög trycks larmet löste ut. Dock så märkte vi inget på ett par dagar då el patronen gick in. Man är ju inte i pannrummet varje dag direkt. Nån som vet om det finns en utgång som aktiveras om något larm löser ut? Skulle vara bra att koppla in något externt larm så att man reagerar och kollar vad det är som är fel.

Mvh
Johan
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ottohans skrivet 04 januari 2010, 12:29:20
Jag hade samma problem med att det susade/fräste/ eller som du säger forsar

Det första jag gjorde var att sätta ner hastigheten på cirk pumpens start värde till 5 eller 6 (minns inte vilket), jag har inte i huvet exakt vilken meny men du hittar det under service menyn om du pilar runt lite.

Det andra var att jag gick igenom mina ventiler och hittade några som var felaktigt instrypta då dom nästan var helt strypta
Nu har jag alla ventiler "lika öppna" och susljudet är borta. Nu när jag justerat ventilerna så har jag bättre/jämnare värme i huset, det blev en bonus :)


Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Rickard skrivet 05 januari 2010, 16:38:10
Har inte läst alla inlägg, så mitt inlägg kan vara helt felaktigt...

Att värmepumpen löste ut kan bero på att du har för hög kurva och att alla termostater stängde samtidigt (för att det var tillräckligt varmt i huset), då hinner inte reglerdator med utan temp/tryck går upp till brytgränsen och kompressorn löser ut.
I en anläggning som är rätt injusterad och med termostaterna helt öppna skall den inte kunna lösa ut, om du inte har så mycket luft i systemet att cirkpumpen slutar "ta" och du blir hlet utan flöde.

Som jag ser det så beror utlösningen alltså på:

1. felaktig kurva i kombination med termostater som stryper när det blir för varmt inne.

2. Luft i systemet (skulle även kunna förklara att det "forsar" i radiatorerna)

Avluftning sker bäst om du ser till att ha minst 1 bars tryck i radiatorkretsen och sedan, med avstängda cirkpumpar (stäng av hela värmepumpen) avluftar.
Tänk på att inte avlufta så mycket att trycket sjunker för mycket.
Om du har mycket luft i systemet kan du behöva fylla på ännu mer vatten (höja trycket).

/Rickard
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: irwing skrivet 25 januari 2010, 13:34:04
Hej,
Jag har en G2 installerad sedan en tid tillbaka och har en fråga som jag hoppas kunna få hjälp med. Trots att deltaT är satt till 8 grader i servicemenyn så får jag aldrig ett deltaT på mer än runt 6 grader och circpumpen ligger alltid på 100%. Är det inte så att circpumpen borde dra ner flödet lite för att hålla ett deltaT på 8 grader? Det borde väl kontrollsystemet sköta om eller är jag fel ute?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: MagJen skrivet 30 januari 2010, 22:13:41
Hej
Jag funderar på en G2:a för att komma åt det extra varma varmvattnet som produceras genom HGW tekniken. Läste tidigare i tråden att om man hade golvvärme kom man inte upp i högre temperaturer än 55-60 grader på vv. Är ett köp av G2:an onödigt om jag planerar för golvvärme på entreplanet och radiatorer på övre våningen. Ska jag sikta in mig på en diplomat optimum istället?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: johan771 skrivet 12 februari 2010, 12:50:40
Hej.

Jag undrar lite vad en Thermia Diplomat Optimum G2 10kW och 12kW ligger i pris?

/Johan
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 12 februari 2010, 16:56:30
Det får du veta om du kontaktar en ÅF Thumbsup
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Rickard skrivet 14 februari 2010, 20:01:08
Mmm, deras priser är tyvärr hemliga för att man inte skall kunna ta in priser och jämföra utan att deras säljare skall ha en chans att övertyga dig om att deras produkt är SÅÅÅ mycket bättre än andras.

Ett möjligt sätt att få priser på denna typ av "hemligstämplade" varor är att använda värmepumpsforums gratistjänst www.energioffert.se
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 14 februari 2010, 21:11:21
Nel de är inte hemliga men eftersom olika ÅF har har olika rabatt baserat på försäljning så blir priset olika. Men jag skulle tippa på 65-67000.Inklusive moms. Om jag hade ägt den firma jag arbetar på så skulle jag ha sagt vad mitt pris var. Men jag vet helt enkelt inte säkert vad den kostar.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: johan771 skrivet 14 februari 2010, 21:26:56
Hej och tack!

Jag undrade faktiskt varför det inte gick att hitta priser på nätet, därav min fråga på detta forum ang. pris på just den VP:n.

antar att det priset som nämndes ovan gäller en 10kW:s VP?

/Johan
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 14 februari 2010, 21:57:03
Svar ja. I listan är G2 typ 6000 dyrare än optimum och 11000 dyrare än diplomat.  12 kw kostar väl några tusen till.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: johan771 skrivet 23 februari 2010, 10:23:38
Hej.

Jag undrar lite hur ni som haft/har Thermia upplever support och hjälp vid olika fel på VP?
Detta undrar jag om eftersom jag inte bestämt huruvida det blir en NIBE eller Thermia VP(FRIGINOR står för support av NIBE:s VP i norra sverige iaf), tycker det är en viktig parameter i valet av VP.
Ett fel på pumpen kan man ju leva med om det åtgärdas snabbt och smidigt med fungerande support.

/Johan
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Freddec skrivet 12 mars 2010, 12:57:17
Hej,
Jag har en G2 installerad sedan en tid tillbaka och har en fråga som jag hoppas kunna få hjälp med. Trots att deltaT är satt till 8 grader i servicemenyn så får jag aldrig ett deltaT på mer än runt 6 grader och circpumpen ligger alltid på 100%. Är det inte så att circpumpen borde dra ner flödet lite för att hålla ett deltaT på 8 grader? Det borde väl kontrollsystemet sköta om eller är jag fel ute?


Undrar också varför delta T alltid är 6 grader fast inställt värde är 8, min cirkpump brukar pendla mellan 35-45%.
Brine pumpen ligger alltid på 100% med en 200m borra och 3 grader delta T, är det normalt att dena ska gå på fullt ?

/Fredde
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 13 mars 2010, 09:01:39
Du kanske har ett väldigt stort flöde i ditt system Och VP klarar inte att fixa mer än 6 grader DT. Prova att strypa totalflödet lite. Vad gäller Brinet så är det normalt.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Freddec skrivet 13 mars 2010, 10:35:28
Tackar för svaret.
Provade att ställa in TEMP DIFF CIRK på 10 grader då får jag 8 graders DT.
Ska jag använda det värdet istället då, eller vill min pump ha 6 graders DT vilket den får på TEMP DIFF CIRK 8 grader ?

/Fredde
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 13 mars 2010, 10:48:39
Man vill ligga mellan 7-10 grader. Så jag skulle köra på 8.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Larm_HP skrivet 13 mars 2010, 12:28:26
När hgw tekniken är i drift jobbar cirk pump med ett delta motsvarande 70% av inställd cirk diff. Detta för att kompensera för den högre returtemperaturen. För att undvika susljud i systemet när hgw tekniken är i drift är mitt råd att ha inställd cirk diff på 10 K.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ottohans skrivet 13 mars 2010, 15:14:07
När hgw tekniken är i drift jobbar cirk pump med ett delta motsvarande 70% av inställd cirk diff. Detta för att kompensera för den högre returtemperaturen. För att undvika susljud i systemet när hgw tekniken är i drift är mitt råd att ha inställd cirk diff på 10 K.

Kanon bra tips, ska prova det :)
För det enda ljud jag har in mina radiatorer nu är under HGW körningen.
Jag har sen tidigare sänkt STARTFLÖDE CIRK till från 7 till 5 för att slippa susljud vid start.
under själva värmekörningen så går den inte upp så högt så att det susar så då är det inget problem
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Freddec skrivet 14 mars 2010, 21:35:32
Där ser man, har alltid undrat varför DT är 8 grader i början för att sedan gå över till 6 grader.
Tänkte inte på att hgw var i drift, bra tips ska prova att köra 10 K istället.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Strikemaster skrivet 27 mars 2010, 11:45:10
Min G2'a har nu gjort ett bra jobb över vintern 2350h, 290h T1, 5h T2 och 3h VV. Under denna tid har det varit två larm och jag undrar nu hur/om man kan kolla i nån larmlogg eller liknande vilka larm det varit. Firman som installerade har varit hit och gjort en kontroll av systemet och servat bl.a rengjordes smutsfiltret som var mycket skitigt så han som var hit undrade varför det inte larmade hela tiden. Grejerna har fungerat skitbra och jag har varmare nu än innan VP och trots den rekordkalla vintern så har den tuffat på, (utom vid två tillfällen då). De två larmen kom med flera veckors mellanrum och dumt nog så stängde vi av och på strömmen, (bootade om) utan att vidare fundera på vad det stod på skärmen. Första gången var det hög retur tror jag och andra gången lågtryck nånting.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 27 mars 2010, 14:34:20
Finns tyvärr ingen larm logg.  Inte vad jag vet i alla fall
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Strikemaster skrivet 28 mars 2010, 11:39:29
Finns tyvärr ingen larm logg.  Inte vad jag vet i alla fall

Tack, för svaret  Thumbsup. Jag får vara mer uppmärksam om det blir nå't mer larm och spara det i loggen bakom pannbenet.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: pv544 skrivet 10 maj 2010, 15:28:47
Hej!

Såg häromdagen att den körde pumpen +tillsats2, höll nog mest på att göra varmvatten för det var nog inget större värmebehov.
Men ska den verkligen behöva köra med tillsats när det är så pass varmt? Är det så att den är programmerad till att göra varmvatten snabbt och därför tar hjälp av tillsatsen, eller är det bäst att göra så?

Sugen på att ställa om från auto till värmepump, så får den gå utan tillsats jämt. Funkar det?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Rickard skrivet 10 maj 2010, 15:35:48
Hej!

Såg häromdagen att den körde pumpen +tillsats2, höll nog mest på att göra varmvatten för det var nog inget större värmebehov.
Men ska den verkligen behöva köra med tillsats när det är så pass varmt? Är det så att den är programmerad till att göra varmvatten snabbt och därför tar hjälp av tillsatsen, eller är det bäst att göra så?

Sugen på att ställa om från auto till värmepump, så får den gå utan tillsats jämt. Funkar det?

Den skall aldrig gå på tillskott, utom möjligen några minuter var 14:e dag för legionellakörningen på varmvattenberedaren, går tillskottet ofta är det nåt fel på inställningarna.
Kan du redovisa alla instöällningar i reglerdatorn för oss kanske vi kan hjälpa dig hitta vad som är problemet.
Redovisa också gärna temperaturerna i systemet när värmepumpen är i drift.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Tobocop skrivet 03 oktober 2010, 19:36:16
Citera
Jag grävde jordvärme och installerade en G2 juli mån i år. Är väldigt nöjd hittills i varje fall. Har lite små funderingar. Då det är riktigt kallt ute, d v s upp emot 20 minus så går ju HGW-funktionen för varmvattnet rätt ofta och jag har då konstaterat att varmvattnet nästan konstant ligger över 60 grader, ofta upp emot 70 grader. Finner därmed ingen anledning att ha legionellafunktionen igång under den kallare perioden. Eller funkar det så att tillsatsen som normalt startar vid legionellakörning ej går igång om vattentempen redan ligger betydligt över 60 gr? Eller går tillsatsen igång ändå? Har även lite andra mindre undringar men börjar med detta och hoppas någon kan svara. /MVH Kjell J

Legionella-topup körs endast efter angivet tidsintervall OCH i samband med ordinarie varmvatten-produktion. Mao, om vv-temp ligger över vv-start kommer vp INTE göra varmvatten och följaktligen ingen legionella-topup under denna period. Vid första vv-produktion under våren kommer dock en top-up köras. Alltså behöver man inte fundera på detta under vintern. Thumbsup

Comprende?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: MagJen skrivet 09 november 2010, 21:36:39
Jag läste tidigare i tråden att någon klarat sig med 3 h vv på en hel säsong. Min G2:a kör cirka 30 h vv i månaden. Vad beror det på? Går jag in på temperaturmenyn står det varmvatten 52 ºC.

Tillsats 2 kör några timmar i månaden och värmepumpen har gått cirka 300 h senaste månaden.

Tacksam för svar!   Sc:,h
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: dille71 skrivet 10 november 2010, 15:57:57
Hej, ny här på forumet och ny på värmepumpar..

Jag undrar hur man ser på en värmepump att det är en G2 ?
Beställde nämligen en sådan i våras och fick den installerad i somras men jag har ingen aning om ifall det verkligen ÄR en sådan..
I alla papper står det bara Thermia Diplomat och på pumpen står det inte G2 nånstans. Inte vad jag kan se iallafall...

En till fråga:
Har installerat en täljstenskamin och då skulle man kunna elda i den så att pumpen får vila emellanåt men vi har en utegivare så då känner ju inte pumpen av att det blir varmt inne. Är det svårt att byta till innegivare och vart kan man köpa en sådan? Eller det kanske inte ens är möjligt..?

Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 10 november 2010, 16:55:14
Man byter inne ut utegivaren utan kompletterar med en innegivare, dom styr "tillsammans" pumpen. Det är enkelt att montera en innegivare, och dom säljs av thermias återförsäljare, en vanlig telefonledning, ekkx 1x4  fungerar utmärkt och är billig. Sitter det inte ett emblem där det står G2 på fronten? eller mins jag fel??? Det borde ju i alla fall stå på typskylten.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ottohans skrivet 10 november 2010, 18:56:37
Hej, ny här på forumet och ny på värmepumpar..

Jag undrar hur man ser på en värmepump att det är en G2 ?
Beställde nämligen en sådan i våras och fick den installerad i somras men jag har ingen aning om ifall det verkligen ÄR en sådan..
I alla papper står det bara Thermia Diplomat och på pumpen står det inte G2 nånstans. Inte vad jag kan se iallafall...


G2 är mer stålgrå i färgen :)
kolla här på thermias hemsida
http://www.thermia.se/produkter/_produktoversikt.asp (http://www.thermia.se/produkter/_produktoversikt.asp)
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: dille71 skrivet 10 november 2010, 20:57:24
Hej, ny här på forumet och ny på värmepumpar..

Jag undrar hur man ser på en värmepump att det är en G2 ?
Beställde nämligen en sådan i våras och fick den installerad i somras men jag har ingen aning om ifall det verkligen ÄR en sådan..
I alla papper står det bara Thermia Diplomat och på pumpen står det inte G2 nånstans. Inte vad jag kan se iallafall...

G2 är mer stålgrå i färgen :)
kolla här på thermias hemsida
http://www.thermia.se/produkter/_produktoversikt.asp (http://www.thermia.se/produkter/_produktoversikt.asp)

F*n, då har jag blivit lurad på 20.000:- verkar det som! Den pump jag har fått ser ut precis som den vanliga Diplomat!! Fast det va en G2 jag beställde.... :(
Blir till att kontakta leverantören i morgon......
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 10 november 2010, 21:27:40
Kolla så att dom inte bytt "skal" på modellen
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: dille71 skrivet 10 november 2010, 21:58:49
Kolla så att dom inte bytt "skal" på modellen
Ja... Det måste ju finnas nåt sätt att säkerställa vilken modell det verkligen är..?
Det är ju inte kul att beskylla leverantören för nåt innan man är helt säker...
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 10 november 2010, 22:03:17
G2 är grå och har en "svart" display som ser lite lyxigare ut. 
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Tobocop skrivet 17 november 2010, 11:59:07
Om du lossar på fronten och kollar på baksidan av "displaylådan" så sitter typskylten där. På den ska det stå Diplomat Optimum G2 samt vilken storlek det är. Och en massa annat Thumbsup
Jävligt surt om du inte fått vad du beställt >:(
Om du dessutom betalt offertpriset och det står G2 på offerten...
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Strikemaster skrivet 03 december 2010, 13:11:08
Hej!

Varför går HGW hela tiden när pumpen går? Det är så här att när pumpen startar för värme så på slutet av värmekörningen så går ju HGW in och värmer VV lite extra. När pumpen går konstant i flera dygn så är ju även HGW aktiverat flera dygn, alltså shunten ställer om lite av flödet till VV och då sjunker ju tempen till framledningen. Detta gör ju då att gradminuterna inte betas av och pumpen går onödigt mycket enligt mig iaf. OK jag har ca 70 ºC VV men FL på 43 och kurvan kräver 44 så till slut går tillsats in och gradminuterna minskar.

Frågan är då om det går att ställa in pumpen så att den inte gör varmare VV är säg 61 ºC så att legionellakörningen elimineras och att FL får mer av graderna till att värma huset. Jag har kollat och vid -20 ºC ute så fixar VP 45 - 46 ºC FL innan HGW startar och då minskar FL till 43 ºC, resten går väl då via HGW till VV och när väl HGW aktiverats så är det så tills att gradminuterna är på + och VP stannar .

Hoppas ni proffs förstår och kan komma med nån lösning.

Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Rickard skrivet 03 december 2010, 13:52:22
Om jag fattat det rätt är det bara ett delflöde av köldmediat (inte rariatorkretsens vatten) som värmer i HGW-funktionen.
När beredaren är lika varm som hetgasen så kommer nästan ingen mer energi att överföras till HGW/VVB, utan i princip allt tillförs radiatorkretsen, så några större effekter att överföra från HGW till radiatorkrets finns nog inte.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Roland skrivet 03 december 2010, 15:26:19
Jag har fattat HGW så att värmen i hetgasen utnyttjas för att göra varmvatten innan kondenseringsvärmet används för att värma radiatorvattnet. Så gör pumpen alltid med hela köldmedieflödet. På så sätt gör man varmvatten med samma COP som radiatorvattenvärmningen. När varmvattnet inte längre kan värmas pga att varmvattnet är lika varmt som hetgasen blir det som Rickard skriver att hetgasen värmer radiatorvattnet. Det fungerar så länge som husets värmebehov är så stort att hetgasvärmet räcker till för att värma varmvattnet. Sommartid blir det som vilken värmepump som helst. För mig är det samma lösning som användes i värmepumparnas barndom.

Det vore bra om någon som verkligen vet kunde förklara hur det fungerar. Thermias hemsida har man inte mycket hjälp av.

I vilket fall som helst så verkar det inte vara någon mening med att försöka eliminera HGW-funktionen. Varmvattnet skall ändå värmas och HGW är effektivaste sättet att göra det, även kapacitetsmässigt eftersom avgiven effekt är högre vid lägre kondenseringstemperatur.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Larm_HP skrivet 06 december 2010, 14:53:02
på framledningen sitter en shunt som reglerar ett litet fløde øver hetgas-væxlaren. Flødet ræknas ut via integral och ær baserad på ex antal olika temperaturer. (Hela køldmedieflødet passerar hetgasvæxlaren).
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Roland skrivet 06 december 2010, 18:50:02
Då skiljer sig Thermias lösning från den som användes förr. Med tanke att man gick ifrån den fungerade väl den gamla varianten inte bra. Dessutom hade Thermia inte kunnat patentsöka sin lösning om den inte skiljde sig från den gamla.

Mitt problem är att jag inte kan få till ett flödesschema. Finns det både växelventil och shunt eller fungerar shunten som växelventil?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Tobocop skrivet 06 december 2010, 21:14:48
Schunten fungerar som vxv. Den släpper ett litet delflöde genom hetgasväxlaren vid HGW-körning.
Har ett flödesschema på detta i min pärm på jobbet. Ska skissa av den och posta senare... Thumbsup
Som jag förstått det ska hetgasväxlaren ta en effekt motsvarande 3 gr delta över kondensorn. När HGW:n går in varvar cirkpumpen upp och håller 5 gr delta över kondensorn för att sammanlagt hålla 8 gr delta.  *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Tobocop skrivet 07 december 2010, 20:33:28
Här är en skiss på flödesschemat över en G2:a. Som Larm_HP säger så styrs flödet av en mängd olika temperaturer. Bla i beredaren (samma viktade värde som i vv-menyn) och en HGW-givare på framl direkt efter hetgasväxlaren. Sedan beräknas allt med Integral och schunten styrs i pulser... Mycket att läsa på Thumbsup
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Roland skrivet 07 december 2010, 21:03:57
Tack för flödeschemat! Det är tydligt att Fjaestad med flera har tänkt till rätt ordentligt. Såvitt jag förstår måste hetgasväxlaren fungera även som kondensor vid varmvattenberedningen sommartid när huset inte värms.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Tobocop skrivet 07 december 2010, 21:09:50
Njae, det "kalla" vattnet från vvb passerar ju kondensorn först... Och sen upp till schunten och vidare genom hetgasväxlaren.
Frågan är om det värms i hetgas-vvx alls. Eller marginellt. Eller fullt ut...?  Sc:,h
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Roland skrivet 08 december 2010, 11:43:20
Njae, det "kalla" vattnet från vvb passerar ju kondensorn först... Och sen upp till schunten och vidare genom hetgasväxlaren.

Naturligtvis. Får mig att tänka på ett anslag jag en gång såg i ett konferensrum: Innan munnen öppnas, var vänlig kontrollera att hjärnan är inkopplad.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Strikemaster skrivet 09 december 2010, 09:51:40
Här är en skiss på flödesschemat över en G2:a. Som Larm_HP säger så styrs flödet av en mängd olika temperaturer. Bla i beredaren (samma viktade värde som i vv-menyn) och en HGW-givare på framl direkt efter hetgasväxlaren. Sedan beräknas allt med Integral och schunten styrs i pulser... Mycket att läsa på Thumbsup
Tack för svaren och intresset Thumbsup.

Om jag nu läser flödesschemat och förstår svaren rätt så borde det gå att "strypa" flödet genom hetgasväxlaren så att VV inte behöver bli mer än 61-62 ºC och på så sätt ge mer till radiatorslingan "typ". Frågan är ju då om man redan nu med den mjukvara som finns kan göra det via servicemenyn eller om Thermia måste fundera en vända till på mjukvaran Sc:,h

Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Tobocop skrivet 09 december 2010, 21:26:19
Är lite dålig på styren där, men jag tror att man ska kunna sänka vv-stopp i någon HGW-meny. Har för mig att de sa det uppe på Thermia. Då kan du ju sänka den till det du anser vara bra. Men vitsen med G2 är ju mycket varmvatten.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Roland skrivet 10 december 2010, 10:31:28

Om jag nu läser flödesschemat och förstår svaren rätt så borde det gå att "strypa" flödet genom hetgasväxlaren så att VV inte behöver bli mer än 61-62 ºC och på så sätt ge mer till radiatorslingan "typ".

Stryps vattenflödet genom hetgasväxlaren borde varmvattnet bli ännu varmare. Tycker inte heller att det finns någon anledning av mixtra med flödet. Har man väl en gång fått varmvattenberedaren varm blir det ingen merförbrukning att tala om. Kommer man över 60 grader i beredaren har man en termostatblandare efter beredaren som tar ner temperaturen under 60 grader. Varmvattnet som går ut i ledningarna får inte vara över 60 grader.
Titel: Era inställningar?!
Skrivet av: danny_falun skrivet 11 december 2010, 10:19:35
Tänkte att alla som kör G2 kan redovisa sin inställningar, mest för att jag är nyfiken samt vill lära mig mer om pumpen!

Var ni bor
Storlek på hus
Radiatorer eller golvvärme
Storlek på G2
Kurva
Kurva -5,0,+5
Rum
Min / max

 tomte::
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: 600396584 skrivet 13 december 2010, 23:02:41
Jag har följande inställningar på min pump, jag tycker att värmen svänger ganska kraftigt i huset, är det några inställningar som kanske borde ändras/optimeras ?

G2 8,  150 mtr borra
Villa 2-plan på totalt 180kvm, Kalmar
Golvvärme på nedre plan ( shuntgrupp med en kapillär termostat till framledningen för golvvärmen)
Radiatorer (lågtemp) på övervåning

Värmekurva inställning:
Kurva 36
Kurva +5   0 grad.
Kurva 0     1 grad.
Kurva -5    o grad.
Rum 20
Min 19
Max 50


Värmepump inställning från Service menyn:
Integral A1  150
Hysteres  10 grad.
Max Retur  55 grad.
Start Intervall  20M
Shunttid  60S


Optimum inställning:
Temp Diff cirk  8K
Temp Diff Brine  3K
start Flöde Circ.  7V
start flöde brine  10V
Min flöde circ   3V
Full ladd. vv   55 grad.
Min ladd. vv  50 grad


HGW inställning:
HGW temp  53 grad  ( ej inställbar)
Temp Diff  20 grad.
VV diff  0 grad. (ej inställbar)
VV till rad.  3 grad.
Max temp 95 grader
Start HGW 7S
Initiering HGW  60S
Integral fördr.  10S
HGW-Shunttid  35S
HGW Int.Gräns   60
Pulslängd  0,25S


Varmvatten inställning:
Start  52  (40 grad.)
Varmvatten tid  40M
Värmetid 20M
Topp. Intervall 7D
Toppv. stopp  60 grad.
Infl. startgivare  65%
Vikt VV temp   52 grad.

Tillsats inställning:
Max steg  1
Integral A2  600
Hysteres   20 grad.
Varmvatten stopp  60 grad.
Fördr. efter EVU  30M

Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: JockeB skrivet 19 december 2010, 14:53:02
Jag har fått en offert på en G2 10Kw med 180m borr (kanske öka till 200).
Jag har radiatorer på övervåningen och golvvärme i källaren.
Nu till frågan,
Jag vill att källaren värms upp längre tid än vad övervåning behöver värme.
Hur löser man det på Thermia , extra shuntgrupp eller ?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 19 december 2010, 22:03:23
Du kan köra med 2 olika kurvor.  Men dem kan inte få värme samtidigt.
Annars tar du en extender och plockar ut det du behöver Thumbsup
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: BalooMannen skrivet 21 december 2010, 11:25:02
Hej,

Jag bor i ett sutteräng hus och har tills nu bara värmt upp golvvärmen på entreplan med G2 10. Nu har jag installerat 4 radiatorer i källaren. Jag har trimmat in systemet så jag har den temperatur jag önskar men funderar på en sak.
HGW startar ca 1 minut efter varje värme körning och då börjar cirkulationspumpen varva upp och går strax på 100% - delta T ligger då på ca 5-6 grader vilket är för lågt. Jag har ställt värdet till 10grader.

Varför dunkar cirk.pumpen på så här? Det ger också lite oljud i radiatorerna vilket inte är trevligt!
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 21 december 2010, 11:43:47
Ställ det till 8 igen.   Pumpen reglerar själv så att flödet via HGW ingår i det totala som blir 8 då.

Ställ det så att det blir varmt och tyst, det andra behöver du inte tänka på, det har du betalat för när du köpte optimum Thumbsup

Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Ume_Mac skrivet 27 december 2010, 00:44:19
Söker med ljus och lyckta efter förklaringar till alla inställningar i servicemenyn.. Skulle uppskatta installationsmanualen(den riktiga) väldigt mycket!!

Har också likt någon här ovan provat "labba" lite med att ta bort hgw funktionen vid extrem kyla.. vinner ca 2 grader på framledningen 3 i bästa stunderna.
Klarar ca -17,5 minusgrader innan integralen vänder med kontinuerlig kompressordrift idag..  utan HGW klarar den ca -20 "gissar jag"

Är även så att om jag åker bort 1 vecka eller 2 har jag absolut inget behov av 300 liter 71-76 ºC varmvatten.. Då vill jag minimera tillskott! Gissar att jag borde klara ca -25 med sänkt rumsbör då jag är borta(utan hgw)

Skulle som sagt vara fint med en liten "bibel" att läsa!!  Alt. om någon kan vara så vänlig att förklara alla raderna under HGW menyn.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Rickard skrivet 26 augusti 2011, 09:29:27
Ämnet uppdelat, om susningar i golvvärmefördelare: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43045.new#new
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: JockeB skrivet 30 november 2011, 15:32:31
Lite kul att se min g2 vs David Diplomat.
Tryckrörstempen skiljer mycket.
Trots den varma hösten gör inte min varmvatten ofta.
min g2 bifogad
David's finns live
vattentemp på min är ca 8 ºC högre än david's
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 01 december 2011, 20:55:51
Att vattentempen är högre på G2 under värmesäsongen är klockrent och helt enligt design.

G2 är lite trixig. För att få ut något av den, i förhållande till merkostnad, så ska maskinen gärna vara lite underdimensionerad. Samtidigt tar ju G2 funktionen viss effekt från husuppvärmningen.

Har man övereffekt då gör det ju inget att lite pulver går till VV hela tiden. Men då går o andra sidan maskinen mer sällan och värdet av funktionen minskar.

Varmvatten är en, ekonomiskt sett, liten del av totalkostnaden. Men psykologiskt och komfortmässigt är det en stor faktor.

Så jag är fortfarande lite kluven vad gäller G2, även om jag är ett teknikfreak :D

Jo det där med hetgastemp. Målet är 30 grader över framledning. Nu går detta sällan att hålla mot slutet av en körning. Men i mitten, så att säga, ska den gärna inte överstiga detta med någon större marginal.

Thermia larmar inte förrän 140 grader.
Vid 65 i framledning är det inte onormalt med lite drygt 40 grader extra på tryckrörstemp. Mer än så kanske man ska kolla upp att allt är ok.

Notera att om man kollar mina diagram så anges inte framledningstemperatur korrekt vid VV körning. Man får då utgå från returtempen, lägga på ca 7 grader och sedan jämföra med tryckrörstempen.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: JockeB skrivet 02 december 2011, 09:18:29
Jag satt med dina & mina kurvor uppe och mycket är lika men tryckrör var det stor skillnad på.
G2 är snygg  Thumbsup *roflmao*
Jag fick min G2 billigare än en Nibe 1245 som jag ville ha.
Är insnöad på lågenergi cp's och då måste man till en optimum i alla fall och då blev det ett steg till för en G2
jag köpte en 10Kw g2 annars hade det blivit en 12Kw Opt.
Är inte alls säker på om det var rätt men var också lite rädd för ljummet vatten  Sc:,h
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 02 december 2011, 09:54:27
Tryckrörstempen vill man inte ha för varm.  Du kanske kan släppa lite på expansionsventilen.  Vad ligger din suggasöverhettning på? 
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: katta skrivet 05 december 2011, 21:18:09
Fick idag min Diplomat G2 10 installerad och är alltså helt ny på det här området. Jag har varit så anti bergvärme i flera år men tog beslutet då min sambo börjat tröttna på pelletsen. Allt bärande och sotning. Det som jag inte kan acceptera eller ens förstå är varför pumparna drar så mycket el? I dagens samhälle där man istort sett varje dag blir påmind om att man ska dra ner på elanvändandet, använda grön el, ha ett miljövänligt värmesystem osv har jag nu istället ökat min elanvändning nästan med det dubbla mot vad jag hade när vi körde (pellets 6890 kwh/ år ). Ingen behöver berätta för mig att det ligger kwh i varje pelletspåse, det vet jag redan. Det är liksom själva grejen..hur man än vrider och vänder på det så blir det aldrig bra. Varför drar pumpen så mycket el?  fiR:


Bor i småland i ett hus byggt 1971 med inredd källare 240 km
Borrade 165 m.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 05 december 2011, 21:22:06
Jag tror inte du behöver ha "ågren" över din elförbrukning, vi har faktiskt elöverskott här i landet.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 06 december 2011, 10:07:31
Fick idag min Diplomat G2 10 installerad och är alltså helt ny på det här området. Jag har varit så anti bergvärme i flera år men tog beslutet då min sambo börjat tröttna på pelletsen. Allt bärande och sotning. Det som jag inte kan acceptera eller ens förstå är varför pumparna drar så mycket el? I dagens samhälle där man istort sett varje dag blir påmind om att man ska dra ner på elanvändandet, använda grön el, ha ett miljövänligt värmesystem osv har jag nu istället ökat min elanvändning nästan med det dubbla mot vad jag hade när vi körde (pellets 6890 kwh/ år ). Ingen behöver berätta för mig att det ligger kwh i varje pelletspåse, det vet jag redan. Det är liksom själva grejen..hur man än vrider och vänder på det så blir det aldrig bra. Varför drar pumpen så mycket el?  fiR:


Bor i småland i ett hus byggt 1971 med inredd källare 240 km
Borrade 165 m.

det går ju åt en del energi, material och transport för pellets också. För att inte tala om ditt eget arbete.

Mer fascinerande är ju att du kan värma hela huset och allt varmvatten med ungefär samma energi som krävs för att tillgodose ert behov av hushållsel.

Kanske har du ovanpå detta specificerat vindkraft eller vattenkraft och då är ju upplägget ganska bra eller hur? 
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: katta skrivet 06 december 2011, 15:49:26
det går ju åt en del energi, material och transport för pellets också. För att inte tala om ditt eget arbete.

Mer fascinerande är ju att du kan värma hela huset och allt varmvatten med ungefär samma energi som krävs för att tillgodose ert behov av hushållsel.

Kanske har du ovanpå detta specificerat vindkraft eller vattenkraft och då är ju upplägget ganska bra eller hur?
det går ju åt en del energi, material och transport för pellets också. För att inte tala om ditt eget arbete.

Mer fascinerande är ju att du kan värma hela huset och allt varmvatten med ungefär samma energi som krävs för att tillgodose ert behov av hushållsel.

Kanske har du ovanpå detta specificerat vindkraft eller vattenkraft och då är ju upplägget ganska bra eller hur? 

Självklart har jag hela gräsmattan full med vindkraftverk  _/- Äh, ärligt talat vem tusan har det? Varmvattnet värmde pelletsen upp och själva pannan drog istort sett ingen ström, så totalt med pannan och hushållselen blev det 6890 kwh/år. Nu var ju min fråga varför bv pumpen drar så mycket ström?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 06 december 2011, 17:43:08
Nu var ju min fråga varför bv pumpen drar så mycket ström?
Tja, därför att den är eldriven och du vill ha ut hög effekt för uppvärmningen...  Om du behöver säg 9kW för att värma huset och COP är 3 så betyder det ändå att det behövs 3kW el för att du ska få ut dina 9kW.

Kör du sen ett helt dygn med maxeffekt (24h) * 3kW så blir det 72kWh el det dygnet. Men det motsvarar ändå 54kg pellets som du slipper hantera (om varje kg pellets innehåller 4kWh, räknat på COP 3 alltså).
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: katta skrivet 06 december 2011, 19:30:07
Tja, därför att den är eldriven och du vill ha ut hög effekt för uppvärmningen...  Om du behöver säg 9kW för att värma huset och COP är 3 så betyder det ändå att det behövs 3kW el för att du ska få ut dina 9kW.

Kör du sen ett helt dygn med maxeffekt (24h) * 3kW så blir det 72kWh el det dygnet. Men det motsvarar ändå 54kg pellets som du slipper hantera (om varje kg pellets innehåller 4kWh, räknat på COP 3 alltså).

Tack för svaret även om jag inte fattar något om vad du skriver  :D Vad är COP? Menar du ärligt talat att det skulle vara Ok om man måste använda 72KWh/dygn?..det använder inte ens ett hus med direktverkande el. Jag har inte ens kollat på värmepumpen eller öppnat instruktionsboken..är så jävla arg på skiten ärligt talat. Har inte hittat något som är positivt med bergvärme mer än att det är underhållsfritt. En fråga till..hur ser man hur mycket som är aktivt i borrhålet?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 06 december 2011, 20:24:07
Om du i stället för att bli arg lägger din energi på att lära dig hur det fungerar (tex öppnar instruktionsboken) kanske du ser ljuset i tunneln så småningom. Coop 3 betyder att du stoppar in en energienhet och får ut tre energienheter.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 06 december 2011, 20:25:10
Vad är COP? Menar du ärligt talat att det skulle vara Ok om man måste använda 72KWh/dygn?..det använder inte ens ett hus med direktverkande el. Jag har inte ens kollat på värmepumpen eller öppnat instruktionsboken..är så jävla arg på skiten ärligt talat. Har inte hittat något som är positivt med bergvärme mer än att det är underhållsfritt.
Du verkar ju ha en 10kW pump (lite mer än de 9 jag hade i exemplet). Den är säkert vald för att den är lämplig för ditt hus. Det betyder att när det är som kallast ute så kommer den gå för fullt hela tiden (dock kanske inte riktigt 3kW - kolla i manualen).

Och då drar den en del el.  Men om COP är 3 så ger den 3 gånger så mycket värme som den drar el. Alltså skulle ett eluppvärmt hus i exemplet dra 3 * 72kWh = 216kWh det dygnet.

Det f ö det som en värmepump gör: Använder el för att ta värme ur något (borrhålet) och istället värma något annat (huset). Och har man ett stort hus med stort värmebehov (11 pallar pellets låter som rätt så många kWh) så går det åt energi...

(Du kan ju kolla hur mycket el den drar ett dygn för att se hur mycket just din pump drar.)

Även om det känns trist så rekommenderas manualen  b00k och att hänga kvar på forumet för att lära dig mer! (Men så borde väl din installatör också kunna berätta en del och förklara hur den funkar - nu när den är alldeles nyinstallerad!)
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Lexus skrivet 06 december 2011, 20:25:34
Menar du ärligt talat att det skulle vara Ok om man måste använda 72KWh/dygn?..det använder inte ens ett hus med direktverkande el.

Du har matat din pelletspanna med pellets som har ett energiinnehåll om ca: 42 000 kWh/år, till ett värde om ca: 26 000 kronor.

Varför förbrukar en pelletspanna så mycket energi?
Är det en stor del av energin som går förlorad ovan skorsten?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 december 2011, 21:01:17
Tack för svaret även om jag inte fattar något om vad du skriver  :D Vad är COP? Menar du ärligt talat att det skulle vara Ok om man måste använda 72KWh/dygn?..det använder inte ens ett hus med direktverkande el. Jag har inte ens kollat på värmepumpen eller öppnat instruktionsboken..är så jävla arg på skiten ärligt talat. Har inte hittat något som är positivt med bergvärme mer än att det är underhållsfritt. En fråga till..hur ser man hur mycket som är aktivt i borrhålet?
Många bergvärmepumpar kan man köra med endast tillsats prova så en månad så tror jag du kommer att uppskatta värmepumpen sen när kompressorn tillåts arbeta och elräkningarna krymper  ;)
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 06 december 2011, 23:38:54
om totalkostnaden för elen, utöver den du köpte tidigare (ca 7000kwh), och kapitalkostnad för investeringen med en rimlig avskrivningstid är samma som pellets eller lägre så är det en bra affär. Är totalkostnaden lägre är det så klart en riktigt bra affär. 

Du har fått en ny panna, vem vet .. kanske var det snart dags att uppgradera den gamla pelletspannan, du har ökat värdet på fastigheten, du behöver inte hantera 11 pallar pellets längre. Och förhoppningsvis har du en lägre totalkostnad.

Lexus skriver ganska tydligt. Tidigare har du eldat upp 42 000kwh samt haft elförbrukning om totalt ca 7000kwh. Alltså strax under 50 000kwh. Om jag får våga mig på en gissning lär du ha lägre än så om 12 månader.

Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: katta skrivet 07 december 2011, 09:36:33
Du har matat din pelletspanna med pellets som har ett energiinnehåll om ca: 42 000 kWh/år, till ett värde om ca: 26 000 kronor.

Varför förbrukar en pelletspanna så mycket energi?
Är det en stor del av energin som går förlorad ovan skorsten?

Nu använde vi inte speciellt mycket pellets för att värma upp huset, utan det var så illa att vi inte hade mer än 80 liters varmvattenberedare i pannan. Vi är 5 st i hushållet så det går åt en hel del vatten. Vintertid fick vi konkurera mot alla element som ville ha sitt vatten så det innebar att pelletspannan mer eller mindre gick hela tiden. Nu är det 180 liters vattentank i Thermian så det problemet är åtminstonde löst.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: katta skrivet 07 december 2011, 09:41:12
Om du i stället för att bli arg lägger din energi på att lära dig hur det fungerar (tex öppnar instruktionsboken) kanske du ser ljuset i tunneln så småningom. Coop 3 betyder att du stoppar in en energienhet och får ut tre energienheter.

Ha ha, kanske en bra idé men låter den snällt ligga kvar där den ligger ett tag till.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: katta skrivet 07 december 2011, 09:50:25

(Du kan ju kolla hur mycket el den drar ett dygn för att se hur mycket just din pump drar.)

Även om det känns trist så rekommenderas manualen  b00k och att hänga kvar på forumet för att lära dig mer! (Men så borde väl din installatör också kunna berätta en del och förklara hur den funkar - nu när den är alldeles nyinstallerad!)

Har full koll på elförbrukningen, ligger just nu på 53 kwh/dygn  _/-
Vi fick 5 minuters information på pannan och jag ställde en hel del frågor men alla kunde han inte svara på  :o Ska ringa till dom idag och försöka få en klarhet i varför elementen skriker på 1:a våningen när man stänger av eller drar ner värmen. Hade 23,5 grader varmt imorse trodde jag skulle få värmeslag, för vred jag ner så gick det inte att sova pga oljudet.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: tipo874 skrivet 07 december 2011, 09:56:27
Jag kollade just förbrukningshistoriken för gården i Dalarna, och i januari 2010 gick det åt 6809 kWh, eller ca 220 kWh per dygn. November 2010 4262 kWh, 142 kWh/dygn, för en ensam pensionär.

72 kWh per dygn för ett hus på 240 m² byggt 1971 med direktel under kallsäsong är helt orealistiskt.

Dina 6890 kWh totalt är också väldigt lågt för en familj på 5 personer. Vi gör av med över 10000 kWh/år förutom värme på två personer, och VP:n har dragit under 7000 kWh senaste året, nytt rekord.  Thumbsup
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 07 december 2011, 09:57:32
Har full koll på elförbrukningen, ligger just nu på 53 kwh/dygn  _/-
Vi fick 5 minuters information på pannan och jag ställde en hel del frågor men alla kunde han inte svara på  :o Ska ringa till dom idag och försöka få en klarhet i varför elementen skriker på 1:a våningen när man stänger av eller drar ner värmen. Hade 23,5 grader varmt imorse trodde jag skulle få värmeslag, för vred jag ner så gick det inte att sova pga oljudet.
Kanske du har för hög värmekurva vilket ger alldeles för varmt vatten i elementen (och du har termostater som stryper värmen i huset i onödan, vilket du inte ska ha så här i början när du ska ställa in kurvan), kanske din värmepump använder eltillskott när den inte borde (ny är det inte är så kallt ute). Det sista leder till hög elförbrukning. Kanske din pump inte alls är inställd så bra ännu helt enkelt. Ta fram manualen nu...  b00k  :,v(
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Roland skrivet 07 december 2011, 12:57:44
Har full koll på elförbrukningen, ligger just nu på 53 kwh/dygn  _/-
Vi fick 5 minuters information på pannan och jag ställde en hel del frågor men alla kunde han inte svara på  :o Ska ringa till dom idag och försöka få en klarhet i varför elementen skriker på 1:a våningen när man stänger av eller drar ner värmen. Hade 23,5 grader varmt imorse trodde jag skulle få värmeslag, för vred jag ner så gick det inte att sova pga oljudet.

Av de 53 kWh bör 20 vara hushållsel. Kvar blir 33 kWh för att göra varmvatten och värma huset. Det är i snitt 1,4 kW. Det är väl inte mycket.

Sen går det att minska elförbrukningen. Pumpen är uppenbarligen fel inställd om det är 23,5 grader inne. Genom att stänga några element tvingas vattnet genom de som fortfarande är öppna. Flödet blir för högt och det börjar tjuta i ventilerna. Sänk värmekurvan! Och ta som sagt fram bruksanvisningen och läs den.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 december 2011, 13:32:04
Ja, varför klaga på ett system som uppenbart inte är korrekt injusterat samtidigt som man vägrar att sätta sig in i hur det funkar?  Sc:,h
Det är ungefär som att dissa en bil för att den bara går 50 och drar jättemycket bränsle samtidigt som man inte har läst i instruktionsboken att det finns mer än en växel att köra på...   :P
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: katta skrivet 07 december 2011, 14:33:28
Ja, varför klaga på ett system som uppenbart inte är korrekt injusterat samtidigt som man vägrar att sätta sig in i hur det funkar?  Sc:,h
Det är ungefär som att dissa en bil för att den bara går 50 och drar jättemycket bränsle samtidigt som man inte har läst i instruktionsboken att det finns mer än en växel att köra på...   :P

Nu var det ju inte bilar som diskuteras här eller hur!?! och att jämföra en bil med en bergvärmepump är väl i lägsta grad idiotiskt. Någon instruktionsbok fick jag aldrig, därimot en bok om skötselråd och den är inte ett dugg intresant för mig. Varför läsa den när ni verkar vara proffs allihopa på bvp  --/
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: katta skrivet 07 december 2011, 14:50:20
Kanske du har för hög värmekurva vilket ger alldeles för varmt vatten i elementen (och du har termostater som stryper värmen i huset i onödan, vilket du inte ska ha så här i början när du ska ställa in kurvan), kanske din värmepump använder eltillskott när den inte borde (ny är det inte är så kallt ute). Det sista leder till hög elförbrukning. Kanske din pump inte alls är inställd så bra ännu helt enkelt. Ta fram manualen nu...  b00k  :,v(

Pratade med installatören idag och han sa att något är fel med inställningarna med tanke på våran höga elförbrukning. Vi ska ligga på ca 35 kwh/dygn inkl. hushållsel och bv pumpen. Om den inte går ner tills imorgon kommer dom hit på fredag och kollar inställningarna. Precis som du sa han att värmekurvan kunde vara för hög. Lägger in den här ( ingen vidare bild dock )och ser vad jag får för svar. Mycket roligare att lära sig här en att sitta med en bok  *roflmao*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 december 2011, 14:56:32
En bilanalogi funkar i alla lägen  ;D
Eftersom du har en Thermia så kan jag ju hålla med om att de tillgängliga manualerna lämnar en del att önska. Alla andra stora tillverkare lägger ut sina manualer på nätet - Inklusive installatörsmanualerna. Man kan ju undra varför Thermia är så hemlighetsfulla  Sc:,h
Kolla med din installatör om du inte kan få installationsmanualen till pumpen (eller nån här på forumet kanske kan lägga upp den?).

Du kan ju läsa manualen för en Nibe-pump tills vidare:
http://www.nibeonline.com/pdf/431004-2.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/431004-2.pdf)
Grunduppbyggnaden och reglerprincipen är densamma (Gradminuter heter integral på Thermiaspråk).  *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Lexus skrivet 07 december 2011, 15:46:26

Står det 24, 40 och 56 på y-axeln samt +20, ±0 och -20 på x-axeln, så ser det ut som att RUM är ställd på 21. Den ser även ut att vara knäckt någon grad vid ±0° ute.

Ditt hus behöver ~10 kW till värme vid DUT.
Med ett varmvattenbehov om 0,75 kW ger det totalt 10,75 kW effektbehov vid DUT.

Utetempen där du bor ser ut att vara +2° i medel det senaste dygnet. Det gör att du har ett energibehov om 122 kWh/dygn för värme och varmvatten.
Med COP 3 behöver du tillföra 40,6 kWh/dygn drivenergi till värmepumpen.

Naturligtvis är mina uppgifter helt utan vetskap om egenvärme och rumstemperatur.

Ser att det finns antydan om övertemp i huset, vilket då naturligtvis ökar förbrukningen.
Två grader övertemp ger över 10% ökning i tillförd energi.

Min beräkning avser 21° i rumstemp och 3° egenvärme. 

Öppna termostaterna fullt, ställ ner "RUM" till 20 och skaffa en rumsgivare ansluten till värmepumpen.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: katta skrivet 07 december 2011, 15:54:23
Står det 24, 40 och 56 på y-axeln samt +20, ±0 och -20 på x-axeln, så ser det ut som att RUM är ställd på 21. Den ser även ut att vara knäckt någon grad vid ±0° ute.

Siffrorna stämmer bortsett från rum som är inställt på 20.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 december 2011, 15:57:35
Öppna termostaterna fullt, ställ ner "RUM" till 20 och skaffa en rumsgivare ansluten till värmepumpen.

Jag skulle vilja göra ett tillägg:
Öppna termostaterna fullt, ställ ner "RUM" till 20, justera in rätt värmekurva och skaffa sen en rumsgivare ansluten till värmepumpen.

Rumsgivaren kan man iofs skaffa redan nu så att man kan läsa av/logga rumstemperaturen. Däremot bör man ha påverkan ställd till 0 till man har hittat rätt kurva.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Lexus skrivet 07 december 2011, 16:08:58
Siffrorna stämmer bortsett från rum som är inställt på 20.

Bra bra...fortsätt och sänk kurvan till typ 36.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: katta skrivet 07 december 2011, 16:39:44
Bra bra...fortsätt och sänk kurvan till typ 36.

Fixat :) Tack!
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: katta skrivet 07 december 2011, 16:48:29
Jag skulle vilja göra ett tillägg:
Öppna termostaterna fullt.
Däremot bör man ha påverkan ställd till 0 till man har hittat rätt kurva.

Jag kan inte ha alla temostater på fullt på 1:a våningen. Just nu står dom på allt mellan 3 och 4. Har vi dom på fullt får vi runt 23-24 grader varmt och det funkar inte. Därimot är alla termostater på fullt öppna i källaren.

Vad menar du med påverkan ställd på O? Har faktigst lusläst igenom hela skötselanvisningen nu  :,v(

En fråga till, när jag tittade på hur hur grundinställningen ser ut i datorn stämmer inte en sak som den står nu. Kurva 0 står det nu 2 grader mot grundinst. Ska det vara så?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Tobocop skrivet 07 december 2011, 16:49:54
Citera
Kanske har du ovanpå detta specificerat vindkraft eller vattenkraft och då är ju upplägget ganska bra eller hur?

Citera
Självklart har jag hela gräsmattan full med vindkraftverk   Äh, ärligt talat vem tusan har det? Varmvattnet värmde pelletsen upp och själva pannan drog istort sett ingen ström, så totalt med pannan och hushållselen blev det 6890 kwh/år. Nu var ju min fråga varför bv pumpen drar så mycket ström?

Ha ha. Du e inte lite trög du. *roflmao*
Kanske att David menar att du valt endast vattenproducerad eller vindproducerad el av din elleverantör... Kanske? ;D ;D ;D
Jag har inget vindkraftverk på gräsmattan... Ha Ha Ha

Du fick väl dessutom en energiberäkning i offerten på installationen, och i den står den beräknade energiförbrukningen, eller? Men du läste kanske inte den heller
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: katta skrivet 07 december 2011, 17:07:16
Ha ha. Du e inte lite trög du. *roflmao*
Kanske att David menar att du valt endast vattenproducerad eller vindproducerad el av din elleverantör... Kanske? ;D ;D ;D
Jag har inget vindkraftverk på gräsmattan... Ha Ha Ha

Du fick väl dessutom en energiberäkning i offerten på installationen, och i den står den beräknade energiförbrukningen, eller? Men du läste kanske inte den heller

Självklart läste jag energibesparingskalkylen, och just därför reagerade jag på våran höga energiförbrukning  *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Lexus skrivet 07 december 2011, 17:47:34
En fråga till, när jag tittade på hur hur grundinställningen ser ut i datorn stämmer inte en sak som den står nu. Kurva 0 står det nu 2 grader mot grundinst. Ska det vara så?

Ja, du har ju knäckt kurvan vid ±0°, och utetempen är väl bara någon plusgrad hos dig.
Samtidigt kan jag tycka att en knäckning på flera grader är för mycket.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 07 december 2011, 22:43:17
eftersom du troligen inte har en flödesutjämnande tank i ditt system så vill du undvika att flödet förändras i allt för stor utsträckning. Dvs, du vill inte att dina termostater skall vara grunden i hantering av vart det tillgängliga flödet tar vägen i ditt system.

Termostaterna skall hoppa in när det uppstår tillfällig övertemperatur.

Om du hade haft en arbetstank hade du kunnat skitit i vilket och bara rattat in termostaterna som du önskar utan övriga funderingar...

Du kan väl ta en titt på dina element och se om det finns någon fast instrypningsmöjlighet. Tanken är att med hjälp av denna strypa in dina radiatorer så att du får en rimlig temperatur i alla rum. Ett normal-läge helt enkelt.

Nu ser du även till att ställa in kurvan.

Sen kan du ställa in dina termostater för att hantera övertemperatur.

Men bäst är så klart en arbetstank. Då jobbar alltid värmepumpen på bästa möjliga sätt mot tanken, ostört, och sedan hämtar du det flöde, som är variabelt, i den takt ditt system mäktar med utan missljud etc.

Men visst är det så att din försäljare/installatör inte pratade med dig om detta. Sjukt...
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: katta skrivet 08 december 2011, 08:54:14

Men visst är det så att din försäljare/installatör inte pratade med dig om detta. Sjukt...
[/quote]

Stämmer bra det. Men dom hit imorgon och tänker ta upp en hel del som ni sagt här inne. Vill ju bara att allt ska bli riktigt bra, och det är inte lätt när man inte är kunnigt i detta med bp, men med tiden lär jag mig nog. Tack för hjälpen.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: JockeB skrivet 08 december 2011, 10:56:55
en 10KW G2 drar mellan
2,24KW med golvvärme
2,85KW med radiatorer
enligt http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_User_086U5666_rev2_sv.pdf (http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_User_086U5666_rev2_sv.pdf)
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: purjo__ skrivet 08 december 2011, 11:03:34
En sanning med modifikation. Den drar mer ju högre temp den måste tillverka.
Har du golvvärme men alldeles för hög kurva inställd och termostater som stryper bort värmen så drar den 2,85kW med jättemånga starter och korta gångtider och kompressorn tar slut i förtid.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: katta skrivet 08 december 2011, 15:27:37
en 10KW G2 drar mellan
2,24KW med golvvärme
2,85KW med radiatorer
enligt http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_User_086U5666_rev2_sv.pdf (http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_User_086U5666_rev2_sv.pdf)

Tack!
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: katta skrivet 08 december 2011, 15:34:22
Har nu kommit en bit på väg, för att förstå mig på detta  ::) Nu håller jag på med intrimning men märker att det blir kyligare och kyligare inomhus. När rum stod på 20 var det alldeles för varmt runt 23 grader, ställde då ner den till 19 och nu ligger vi precis på 20 grader. Kan man inte få något mellanting..runt 21 grader vore toppen. Några tips? Säkert en idiotisk fråga till, men hur ska en bra värmekurva se ut igentligen?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 08 december 2011, 15:40:25
JockeB   Hur mkt ström den drar beror helt på vilken förångning och kondensering du har. Detta beror i sin tur helt på hur systemet och köldbäraren är dimensionerat.

Detta är bara generella siffror som du postat *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: JockeB skrivet 08 december 2011, 16:24:06
Jag vet  Thumbsup
Ville bara ge de "officiella" från Thermia.
Jag har ju en 10Kw G2 så jag ser direkt vad kompressorn drar ( + cp's)  på energimätaren.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Lexus skrivet 08 december 2011, 17:19:55
När rum stod på 20 var det alldeles för varmt runt 23 grader, ställde då ner den till 19 och nu ligger vi precis på 20 grader. Kan man inte få något mellanting..runt 21 grader vore toppen. Några tips?

Ställ upp RUM till 20 och sänk kurva 2 grader.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: AAKEE skrivet 22 december 2011, 13:26:04
Happuy --> Ser att du har fått många svar men ser inte nån klar signal på att du har fått grepp om det du tycker är ett problem...?

1) Du bör inte kolla för mycket på elförbrukningen innan systemet är intrimmat och går som det ska, vilket det inte verkar göra än(men kanske snart... :) ).

2) Det är inte bara värmepumpen som behöver trimmas in, utan även ditt värmesystem. Annars går de inte bra ihop.

3) Inledningsvis bör man ta bort eller köra med termostaterna fullt öppna, så de inte är med och stör regleringen. Det är väldigt bra om det finns en instrypning på radiatorerna, gör det de "måste" man nyttja det. Det är det första du borde kolla upp.  Du ställer balansen mellan våningar och rum med hjälp av instrypningen, inledningsvis behöver du inte bry dig om det är 19 eller 23 grader totalt i huset, utan att det är lika varm där du vill ha det, och kanske kallare i nåt rum där du vill att det ska vara så. Din VP jobbar för en tempskillnad mellan fram- och återledning på åtta grader, är det redan löst av pumpen i detta läge så är allt bra(min VP har fasta farter så jag fick även använda instrypningen för att få fram det värdet, dvs alla raddar skulle strypas en del). När detta är klart är 'huset i balans' med sig själv, småfinjusteringar återstår säkert men det kan du ta sen.

4) Nu är det dags att justera VP:ns värmekurva så att du får den temperatur du vill ha. Tar väl en tid(iallafall för mig) att hitta rätt så huset håller samma temp även när det blir riktigt kallt ute. Hus är ganska värmetröga så man ska inte skynda för fort, tror jag. Här finns det de som är betydligt mer experter än mig, men i grunden får man kanske börja med en så rak kurva som möjligt för att få hela spannet från +15 till -45(eller vad du nu har som kallst) att fungera, och sen 'knäcker man' kurvan så lite som möjligt för att få tempen att stämma kring nollan...?

5) Först här är det läge att börja använda termostater, om man alls ska använda dem. Jag körde nästan ett år helt utan, allt fungerar perfekt men vid tex ett kallas i köket med femton per så blev det både trångt och varmt. Har nyligen monterat termostater i några rum, och satt inställningen på litegrann(mellan 0,5 och 1 grad över 'aktuell' temp). Termostaten ska bara stoppa onödigt varmt, inte spara nån el. Det är också först här som man börjar använda innegivare, ifall man ska det.

6) Äntligen, nu får du titta på elmätaren. Glöm inte att en värmepump inte går helt gratis. Den kan hämta nånstans kring 60-75% av värmen ur marken, men resten måste du stå för själv. Du använde 11pallar med pellets/år förut? jag vet inte hur mycket energi 11 pallar innehåller men  tar du den energin*pannans verkningsgrad och delar på 3 så får du en aning om vad din VP bör dra på ett år. Golvärme gör att VP:n drar mindre ström, och ett radiatorsystem med små radiatorer som kräver hög framledningstemp gör att den tar mer.
Jag har trimmat allt så noga jag kan, har bra/stora/många radiatorer och min VP går som i den kalkylen jag fick, om inte rent något snålare :-)

Jag är nöjd, det tror jag du också blir när allt är iordning och går som det ska....
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Spångapumpen skrivet 04 januari 2012, 17:56:20
Hej,

Jag sitter med två offerter för uppvärmning av vår nyinköpta tvåplansvilla i Spånga. Den ena från Nibe och den andra från Thermia båda 8kW.

Thermiaförsäljaren talar sig varm om varmvattenegenskaperna hos G2-pumpen. Min fråga är om dessa är så bra att man klarar att ha ett lite större badkar (300-350 liter) med denna pump i originalutförande. Alternativet är att köra Duo-modellen (Nibe har ju en motsvarighet i 1145:an).

Ingen tycks våga svara på detta. Har någon här koll på hur stora badkar man klarar med G2:an utan Duo, d.v.s. med 180-liters beredare?

En andra fråga är gällande ljudnivåer. Jag har läst på flera platser att Nibe'n ska vara mycket tyst. Jag har inte sett några vittnesmål alls om Thermian. Har någon haft möjligheten att jämföra dem? Vår pump kommer att stå i ett badrum där man vill kunna bada och slappna av. Därav är vi intresserade av en tyst pump.

Tack på förhand!
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: cocacola skrivet 04 januari 2012, 18:02:23
Hur stort är huset spångapumpen?
cocacola *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2012, 18:36:04
En Nibe 1245 8 kw ska ge 413 liter vv enligt en boverkstappning vad nu det är en Thermia diplomat 8 ger några liter mindre enligt samma norm men har du en G2 så ger den betydligt mer under vintern om du inte har golvvärme.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2012, 19:03:50
Har du ingen vv beredare i dag du kan koppla i serie efter den som sitter i vp Sc:,h
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Spångapumpen skrivet 04 januari 2012, 19:30:01
Tack för alla snabba svar!

Huset är 170m2. Två plan utan källare, byggt 1950. Vi har ingen vv beredare löst idag utan det är en integrerad vv beredare i den befintliga elpannan (Nibe Compact nånting...). Vi kommer att ha golvvärme i badrummet på bottenvåningen men radiatorer i övrigt. Båda firmorna har föreslagit att koppla in en 100 liters volymtank innan golvvärme och element så att man kan stänga av elementen i huset och ändå ha tillräcklig vattenvolym till golvvärmen. Användbart för att få golvvärmen även under sommaren om så önskas.

En annan fundering jag har är ju om det är ett bättre alternativ att köra en Nibe alt. en Diplomat (utan G2) med 300 liters beredare än att satsa på en G2-pump. Varmvattnet borde ju då inte vara ett problem och jag borde väl då inte behöva den supereffektiva G2-funktionen. Något lägre effektivitet kanske man åker på men å andra sidan gott om varmvatten. Några kommentarer på det resonemanget?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: GöranA skrivet 04 januari 2012, 20:07:07
Tack för alla snabba svar!

Huset är 170m2. Två plan utan källare, byggt 1950. Vi har ingen vv beredare löst idag utan det är en integrerad vv beredare i den befintliga elpannan (Nibe Compact nånting...). Vi kommer att ha golvvärme i badrummet på bottenvåningen men radiatorer i övrigt. Båda firmorna har föreslagit att koppla in en 100 liters volymtank innan golvvärme och element så att man kan stänga av elementen i huset och ändå ha tillräcklig vattenvolym till golvvärmen. Användbart för att få golvvärmen även under sommaren om så önskas.

En annan fundering jag har är ju om det är ett bättre alternativ att köra en Nibe alt. en Diplomat (utan G2) med 300 liters beredare än att satsa på en G2-pump. Varmvattnet borde ju då inte vara ett problem och jag borde väl då inte behöva den supereffektiva G2-funktionen. Något lägre effektivitet kanske man åker på men å andra sidan gott om varmvatten. Några kommentarer på det resonemanget?

Med den "supereffektiva G2-funktionen" menar du hetgasväxlingen (HGW) antar jag. Att göra varmvatten med hetgasväxling är gynnsamt. Det ger lite bättre COP på just varmvattenladdning och man kan få lite högre temperaturer på varmvattnet- kanske 70? grader. Dock så blir varmvattenladdningen lite av en biprodukt till värme. Så på vintern om du har ett radiatorsystem och skickar fram 55 grader så får du också varmt varmvatten. Men under de varmare månaderna så har du inte någon direkt nytta av hetgasväxlingen. Det är ju lite tråkigt om du vill bada mer än på vintern. För ska du ha ut 300-350 liter badvarmt vatten ur G2an så får du se till att ha ordentligt varmt i beredaren.

Sen är det ju också så att värmebehovet det största så man tjänar kanske inte sådär jättemycket på varmvattenbiten.

Jag tror nog det blir bättre att göra som du skrev nu senast - titta på en Diplomat eller en nibe med separat beredare. Tar du en 300 liters beredare så är du alltid på säkra sidan. Jag hade nog valt nibe för den känns gediget ihopskruvad och så gillar jag deras display. Dock om jag känner mig själv rätt så hade jag nog tillsist valt den offert som är billigast (småländskt blod i ådrorna  :) ).
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2012, 20:16:47
Tror också på en separat 300 liters beredare som sagt man kan ju vilja bada även på sommaren. Men undrar om en 100 liters tank inte är i minsta laget som arbetstank men det finns det andra som har bra koll på.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: cocacola skrivet 04 januari 2012, 20:25:36
en 300 mbh kommer man riktigt långt på  :) (har en som sitter hos en familj med 5 barn och 2 vuxna )
vill man ha lite effekt så kan ett förslag vara
12kw typ diplomat duo .
300 mbh vvb .
300 liters tank
180 meter hål.
då har du en kanon anläggning
cocacola *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 04 januari 2012, 20:56:56
Badkaret kräver en duo.

8kw låter lite. Är huset tillägsisolerat?

Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2012, 21:10:23
Frågan är om man inte fixar ett 300 liters badkar med en vanlig beredare man fyller ju inte i mer än 200 liter och beredaren är ju på 180 liter och ligger runt 50 grader så 38 gradigt vatten bör bli några liter till. Hos mig är det inga problem att först duscha och sen fylla ett vanligt badkar (normalstort 160 cm) och det finns vatten kvar om nån vill duscha efter för den hinner ju göra en del vv under tiden man badar.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 04 januari 2012, 21:11:53
Har man ett större badkar och inte vill låta en värmepump diktera livsvilkoren köper man en duo.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2012, 21:13:27
Och med det menar du att det inte räcker eller vad menar du  Sc:,h
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 04 januari 2012, 21:19:55
En 8kw g2 kan fixa ett större badkar om pumpen är underdimensionerad och då förstås endast under vinterhalvåret.

En duo krävs för åretruntbruk av större badkar


Det ges många andra tillfällen att spara. Detta är inte ett sådant om man är frekvent storbadare.

Ett vanligt badkar är normalt sett inga problem!
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Spångapumpen skrivet 04 januari 2012, 21:38:06
Huset är inte tilläggsisolerat.

8kW-dimensioneringen bygger på 27000kWh förbrukning (av värme och vv). Energikalkylen säger:

Energitäckningsgrad 99 %
Effekttäckningsgrad 71 %
Rek. tillsatseffekt, netto 2,7 kW

Argumenten jag fått för dimensioneringen är att det är bra om pumpen går mycket, d.v.s. inte har så många start/stopp.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2012, 21:38:54
250 liter 40 gradigt vv ska en Nibe 1245 fixa Thermia diplomat några liter mindre så det kanske blir i snålaste laget till ett 300 liters badkar  Sc:,h
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 04 januari 2012, 21:59:50
Förutsättningarna ska då vara optimala

Inte tappa för fort
Tanken ska vara full laddad (medveten särskrivning) :)

Om jag sålde vp skulle jag inte lova för mycket när det kommer till större badkar. Det blir tråkigt för alla inblandade



Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2012, 22:17:19
Ja är den inte full laddad blir det bara 218 liter vv tror inte man måsta tappa långsamt ser aldrig att tempen i övre delen av beredaren sjunker många grader fast det duschas och badas hos mig det skiktas antagligen bra. Om jag sålde vp skulle jag veta hur mycket vv man fick ur en vp så man slapp chansa :)
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: GöranA skrivet 04 januari 2012, 22:21:22
Huset är inte tilläggsisolerat.

8kW-dimensioneringen bygger på 27000kWh förbrukning (av värme och vv). Energikalkylen säger:

Energitäckningsgrad 99 %
Effekttäckningsgrad 71 %
Rek. tillsatseffekt, netto 2,7 kW

Argumenten jag fått för dimensioneringen är att det är bra om pumpen går mycket, d.v.s. inte har så många start/stopp.

Det låter som en helt perfekt dimensionering i mina öron.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: GöranA skrivet 04 januari 2012, 22:26:15
250 liter 40 gradigt vv ska en Nibe 1245 fixa Thermia diplomat några liter mindre så det kanske blir i snålaste laget till ett 300 liters badkar  Sc:,h

Det framkommer inte riktigt hur mycket varmvatten som behövs. Men jag håller med - det kan nog gå med en värmepump med inbyggd beredare, men det är så det skriker.

Är ett ett 300 liters kar så fyller man bara på 250 liter kanske. Då bör det funka.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: GöranA skrivet 04 januari 2012, 22:28:37
Förutsättningarna ska då vara optimala

Inte tappa för fort
Tanken ska vara full laddad (medveten särskrivning) :)

Om jag sålde vp skulle jag inte lova för mycket när det kommer till större badkar. Det blir tråkigt för alla inblandade

Hur fort man tappar kvittar nog för både termia och nibe. Det är väl en varmvattenberedare i dem. Detta till skillnad från t.ex CTC som har en slinga.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2012, 22:32:25
Antar att David menade att vattnet i beredaren blandas om man tappar fort. Tror inte man tappar ens 250 liter i ett 300 liters badkar man ska ju antagligen i där själv också hur många liter är en normal växt gubbe på 85 kilo ? en gissning är att man tappar max 200 liter i badkaret.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2012, 22:44:40
Kollade lite på nätet och mitt badkar rymmer tydligen 190 liter och det fyller man utan problem fast jag har vv tempen i normal temp inte så intressant egentligen i en Thermia tråd eftersom jag har en Nibe.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 04 januari 2012, 23:39:37
tester och specer utgår från max 12l/m

hur många som säljer värmepumpar vet på riktigt hur mycket varmvatten som kan tappas.

Badar man mycket, har ett stort badkar och inte vill fundera över varmvattnets vara eller ickevara så gör man nog bäst i att investera i en duo.

I alla fall om vi pratar thermia för där finns det inget bra sätt att temporärt be om mer varmvatten mha elpatron inför bad.

Och för att en G2, som kan ge massor med VV, ska fungera bra så krävs att den är underdimensionerad. Samt att den bara ger det extra varmvattnet när den värmer huset. På sommarhalvåret är det inte en G2 längre så att säga. Då är det en optimum.

Kolla in happuy nedan (eller ovan beroende på hur ni läser forumet ) som har 2 timmar VV körning på sin G2a. Han har ju en brontostor kåk och en 16kw pump. De flesta har högre effekttäckningsgrad och då fungerar inte G2 som den är tänkt.

Jag har en bekant som haft besök från ett antal thermiagubbar som försöker få sin 8kw G2 att ge det utlovade modesta hörnbadkaret varmvatten utan att tappa två gånger.

Barn och vuxna kanske duschar en massa i anslutning till badandet.

Så.. har man ett större badkar, badar ofta och inte vill att värmepumpen skall diktera hur och när VV används så tycker jag att man ska satsa på en duo.

Jag har själv ingen duo. Jag kan med min 16kw fylla ett normalt badkar och duscha i anslutning till detta men då har jag också mellan 16-20kw att jobba med.

Skulle badkaret vara större skulle det inte bli lika bra.

Jag tycker cocacolas förslag är bra!

Ju mer man vet om kåken desto bättre kan man rekommendera


EDIT OBS det är HOSSA i en annan tråd. inte happuy i denna tråd som har 16kw g2 med 2 timmars VV tid
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Spångapumpen skrivet 04 januari 2012, 23:51:41
Tack för alla synpunkter. Jag tror det blir en Thermia Diplomat Duo eller Nibe 1145 med 300 liters beredare. Då vet jag att det finns varmvatten. Kostnaden blir dessutom densamma som för en "vanlig" G2:a (ca 140.000). Jag får inga "optimerande" circ.-pumpar men det kan jag leva med. Ska vara en ganska liten besparing och kan tydligen i vissa fall vara svårt att utnyttja beroende på rördimensioner o.s.v. så det är inte ens säkert att det blir någon besparing.

Den kvarstående frågan blir då ljudnivån. Är det någon som har en uppfattning om det skiljer nämnvärt mellan Nibe 1145 och Thermia Diplomat? 
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 04 januari 2012, 23:57:00
Thermia finns i
Diplomat
Diplomat optimum (variabla och snåla cirkpumpar)
G2 (som optimum men med hetgastjofräsen)

samtliga finns även i DUO utförande.

Det jag vet är att G2 maskinerna är SJUUUUKT tysta.

Jag tror dom har någon intern ljudhuv över kompressorn men vågar inte lova något om detta. Annat än att dom är tysta.

Generellt gäller att ju större maskin desto mer ljud.

Och ljud är subjektivt och stör på olika sätt. Det är sällan som maskinerna stör med ljud i sig. Mer vanlig är kanske det där lågfrekventa brummandet som du kan höra från ett kylskåp till exempel.

Vart ska maskinen stå. Vad är det för underlag. m.m. Hur nära är det till sovrum osv.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Spångapumpen skrivet 05 januari 2012, 00:47:38
Golvet är av betong. Det är gjutet på betongbjälklaget tror jag. Det är ett sovrum på andra sidan väggen. Sedan kommer pumpen stå i en öppen yta som används som "spa" med bastu och badkar. Det är framförallt i detta utrymme jag inte vill ha störande ljud. Jag har dock aldrig hört en sån här pump oavsett märke så jag kanske oroar mig i onödan?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 05 januari 2012, 01:00:27
ibland när jag telefonsupportar lite G2 vänner och frågar. "Går pumpen nu". Så står dom bredvid och säger "ja vet inte, måste kolla"

Stod framför en G2 6a härom veckan och den kunde jag haft i sovrummet :)

med en vanlig 70% svenssondimensionering (tat lugnt nu! jag har själv en volvo på uppfarten) så är ju G2an mer rimlig som val. Personligen tycker jag det blir lite dyrt. Men den är tyst, snål, ger varmt och fint vatten på vintern och är snyggast :)
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 januari 2012, 09:32:20
Eftersom du ska ha en arbetstank med separat cp kommer den inbygda cp endast gå när kompressorn går och med samma flödesmotstånd och då får man mindre nytta av en lågenergi cp som kan reglera hastigheten själv så en vanlig diplomat är nog inget dåligt val. Jag har själv en Nibe 1245 på betonggolv och tycker den är tyst men jag inga problem att höra när den går och vill inte ha den i sovrummet av flera anledningar.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Spångapumpen skrivet 05 januari 2012, 11:50:18
OK, tack David & Smurfen då har jag en bild av hur de låter. Så läget nu är som följer...

Jag har offert på Nibe 1145 med 300l beredare + 100 liters volymtank + avstängningsventil för radiatorsystemet: 139.900.-

Thermia Diplomat 8 Duo + 100 liters volymtank + avstängningsventil för radiatorsystemet: 141.850.-

Thermia Diplomat Optimum G2 + 100 liters volymtank + avstängningsventil för radiatorsystemet: 152.900.-

Det lutar åt Nibe om inte Thermiaförsäljaren kan pressa priset på G2 pumpen. Vad jag har hört här på forumet så vinner Nibe 1145/1245 över standard Diplomat'en om än marginellt (ev. tystare, något bättre värden på årsvärmefaktor etc). Så står det mellan dem så blir det Nibe. G2:an tycker jag fortfarande verkar vara den bästa pumpen men inte till vilket pris som hellst...
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Spångapumpen skrivet 05 januari 2012, 11:53:47
Vill också lägga till (innan nån fråga) att borr-specen i övrigt är identisk. Nämligen:
160m borrdjup inkl 6m foderrör (~500kr per extra meter foderrör). Ska tillägga också att priserna i förra inlägget är efter ROT-avdrag.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 05 januari 2012, 17:31:31
Vad vinner Niben på :)
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 05 januari 2012, 17:35:59
Flest hempulade anläggningar ?? Sc:,h
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 05 januari 2012, 17:40:10
 *roflmao* Thumbsup

Ja varmvatten som dem var lite bättre på förut torde de vara sämre än Thermia på nu,  varför då undrar den vetgirige? -Jo därför att förr körde thermia till 26,6 bar och Nibe till ( har för mig 28 bar  det var mer än Thermia det vet jag) men nu kör Thermia till 28,5 bar  vilket är mer än Nibe  och då borde Thermia vinna VV kriget med nån liter eller så.

Års COP  inte en chans att Nibe vinner där, kanske kommer dem lika  men inte fördel Nibe.  Thermia har väldigt väldimensionerade växlare det är därför man gillar thermia Thumbsup
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 januari 2012, 18:08:16
Tyvär ger Thermia diplomat endast 382 liter vid 28.5 bar och Nibe 1245 ger hela 413 liter vid 27.5 bar vid boverkstappning så det skiljer massor mellan dom  ;D ;D
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 05 januari 2012, 18:47:23
Kan det vara så att en NIBE kolv ger en halv kw mindre är Thermia scroll och då går Niben lite längre innan den bryter, vilket ger mer VV ;D
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: AAKEE skrivet 05 januari 2012, 18:48:40
Har ett 'normalt' badkar bredvid bastun, barnen brukar vilja bada när man bastar(ibland annars också förståss). Det rymmer ca 300L (345 fullt) och om man inte fyller nog mycket blir det rejäla klagomål från de små.  Trots det så har det aldrig trytit varmvatten, då man först fyller badkaret och sen duschar 4p.  Har en Thermia Diplomat 8, har väl 180L VV ?
Antar att den hinner fylla på med nytt VV i nästan samma takt som man fyller badkaret, plus att tiden i bastun gör att det hinner bli nytt VV klart....
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 januari 2012, 19:09:23
Kan det vara så att en NIBE kolv ger en halv kw mindre är Thermia scroll och då går Niben lite längre innan den bryter, vilket ger mer VV ;D

Varför skulle den gå högre i temp med mindre kw dom har ju slingberedare båda 2 och då blir dom ju av med effekten och antar att det sitter samma slinglängd i de större vp från respektive tillverkare är det jobbigt att Nibe har kopierat och gjort det bättre ;D
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 05 januari 2012, 19:17:23
jo  men  mindre effekt får ut lite mer temp,, Rinnan får ju typ 53 va  med sin Haubitzer.  Vet flera 6 kw  som får typ 57-60 grader.  Och din VP har lu lite mindre klipp :) ;)
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Spångapumpen skrivet 05 januari 2012, 19:36:48
Jag medger att skillnaden är liten och att det är svårt att hitta en övervägande fördel för någon av pumparna (ni kanske kan hjälpa mig?). Mina tankar som talar för Nibe är att 1245/1145:an är att många här på forumet talat sig varma för att den är tyst. Då buller är väldigt svårt att bedöma från decibelsifforna i specarna så väger allas upplevelser här på forumet tungt.
Den är dessutom något billigare. Även om det inte är med mycket. Jag har också hört många säga att displayen/kontrollpanelen är bra på Niben. Sedan är ju 1145/1245 Nibes senaste och modernaste medan Diplomat 8:an bara är den tredje bästa pumpen från Thermia och har några år på nacken. Inser att detta är väldigt lösa argument men det är det enda jag har att gå på nu. (om ingen annan har några bättre förstås...  ;))

Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 05 januari 2012, 19:42:03
Om ljud är viktigt så är svaret enkelt.  Viessmann Vitocal 300G Thumbsup   Kolla på denna.  Bor du Sthlm vilket du ju gör i spånga va så kan du dra till Lunda industri område  Viessmann ligger där så kan du glo lite.  Du bor ju nästan mitt i Viessmanns högkvarter *roflmao*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: GöranA skrivet 05 januari 2012, 21:02:18
Jag medger att skillnaden är liten och att det är svårt att hitta en övervägande fördel för någon av pumparna (ni kanske kan hjälpa mig?). Mina tankar som talar för Nibe är att 1245/1145:an är att många här på forumet talat sig varma för att den är tyst. Då buller är väldigt svårt att bedöma från decibelsifforna i specarna så väger allas upplevelser här på forumet tungt.
Den är dessutom något billigare. Även om det inte är med mycket. Jag har också hört många säga att displayen/kontrollpanelen är bra på Niben. Sedan är ju 1145/1245 Nibes senaste och modernaste medan Diplomat 8:an bara är den tredje bästa pumpen från Thermia och har några år på nacken. Inser att detta är väldigt lösa argument men det är det enda jag har att gå på nu. (om ingen annan har några bättre förstås...  ;))

Jag kunde inte säga det bättre själv.

Sen ska man kanske också ha klart för sig att kylkrets och systemprinicip är väldigt lika mellan nibe, thermia, ivt. Så då blir mervärden som att niben har en bra display, är billigare, känns väl ihopskruvad osv viktigt och avgörande.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 05 januari 2012, 21:05:37
Fast skillnaden är egentligen enorm mellan Nibe och Thermia.  Nibe har kolv och ingen TUBE expansionsventil.  Men dem har en fin färg display.  Svårt att förstå skillnaden kanske om man inte sysslar med det, men det är stor skillnad. *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 05 januari 2012, 21:15:18
Och eftersom Niben är en "gör det själv" pump till skillnad från tex. Thermia är det inte så konstigt att många här höjer den till skyarna. Många som häckar här är ju  GDSare och inte kan man säga att nått annat fabrikat än det man köpt och monterat i är bättre.
Jag menar dom flesta håller ju även "sitt" bilmärke lite högre än "dom andra.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: GöranA skrivet 05 januari 2012, 21:17:03
*roflmao* Thumbsup

Ja varmvatten som dem var lite bättre på förut torde de vara sämre än Thermia på nu,  varför då undrar den vetgirige? -Jo därför att förr körde thermia till 26,6 bar och Nibe till ( har för mig 28 bar  det var mer än Thermia det vet jag) men nu kör Thermia till 28,5 bar  vilket är mer än Nibe  och då borde Thermia vinna VV kriget med nån liter eller så.

Års COP  inte en chans att Nibe vinner där, kanske kommer dem lika  men inte fördel Nibe.  Thermia har väldigt väldimensionerade växlare det är därför man gillar thermia Thumbsup

Varför skulle inte nibe kunna vinna på års COP? Det är samma systemprincip i de båda maskinerna (tillskillnad från ex CTC).

nibe har cop 4.52 vid 0/35 och thermia har 4.34. Nu är det ju bara en punkt. Men det borde ju bli ungefär samma förhållande i andra punkter såvida inte någon av tillverkarna har en kompressor som ex har problem med stor tryckuppsättning.

Sen är ju skillnaden inte sådär jättestor. Nära 5% till nibes fördel.

Det här med tryck så menar du indirekt temperatur? Bägge pumparna går väl till 65 framledning vid rimliga borrhålstemperarturer. Då är det ju egentligen dimensioneringen av slingorna i beredarna som skiljer. Den med större slinga i förhållande till effekt har möjlighet till varmare varmvatten.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: GöranA skrivet 05 januari 2012, 21:25:16
Fast skillnaden är egentligen enorm mellan Nibe och Thermia.  Nibe har kolv och ingen TUBE expansionsventil.  Men dem har en fin färg display.  Svårt att förstå skillnaden kanske om man inte sysslar med det, men det är stor skillnad. *vinkar*

Så är det kanske. Nibe har valt en kompressor och thermia en annan. Nibe har en expansionsventil och thermia en annan som du gillar bättre verkar det som.

Ändå har nibe bättre COP i 0/35. De har kanske gjort några andra lösningar i kylkretsen eller så är det kanske så att kolv vs scroll och tube vs annan expansionsventil i praktiken inte gör så stor skillnad.

Sen finns det ju mer och mindre effektiva kompressorer både bland kolv och scroll.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 05 januari 2012, 21:31:35
Och Viessmann har bättre COP än bägge dessa.   Jag tror att det blir bättre i Thermias maskiner därför att den reglerar ångan till en ÖH på 4K,  det gör inte de Nibe jag mätt ;) 8K låg dessa på och det suger.  Viessmann har elektronisk exp vent och ligger då lägre än 4K och blir lite bättre.

Att det står ngt i blad säger oss ingenting alls.

Kondensorn på Thermias maskiner ( samma i alla i samma effektklass) är riktigt bra. Alltsom oftast kör man ut 0,5K högre temp än kondenseringstrycket säger och det är Thumbsup

Vad har du mätt upp för värden på din Nibe Göran?  det vore kul att jämföra lite Thumbsup *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Spånga skrivet 05 januari 2012, 21:41:13
Det här med kolv- vs. scroll-kompressor är ju en intressant fråga.

Thermia-försäljaren säger: Kolvkompressorn låter mer, är "omodern" och håller inte lika bra som scroll.

Nibe-försäljaren säger: Kolvkompressorn är driftsäker och klarar något högre temperaturer(?). Scroll är bara billigare att tillverka det är därför alla börjat använda den.

Då Nibe-pumpen är så tyst som det vittnas om så tycker jag att ljudargumentet från Thermia-försäljaren faller lite. Är det något annat som är så mycket bättre med scroll egentligen?

Vad är en TUBE expansionsventil? Jag hör ju så många sådana här detaljer som är bättre på den ena eller den andra. Finns egentligen någon helhetsbild som väger till någons fördel eller är det helt enkelt för komplicerat och beroende av varje unikt hus/klimat etc?

By the way. Jag har nu registrerat mig här på forumet varför jag rationaliserat mitt namn lite  :). Heter numera bara "Spånga" (tror jag i alla fall... har inte postat ännu...)
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: GöranA skrivet 05 januari 2012, 21:54:01
Och Viessmann har bättre COP än bägge dessa.   Jag tror att det blir bättre i Thermias maskiner därför att den reglerar ångan till en ÖH på 4K,  det gör inte de Nibe jag mätt ;) 8K låg dessa på och det suger.  Viessmann har elektronisk exp vent och ligger då lägre än 4K och blir lite bättre.

Att det står ngt i blad säger oss ingenting alls.

Kondensorn på Thermias maskiner ( samma i alla i samma effektklass) är riktigt bra. Alltsom oftast kör man ut 0,5K högre temp än kondenseringstrycket säger och det är Thumbsup

Vad har du mätt upp för värden på din Nibe Göran?  det vore kul att jämföra lite Thumbsup *vinkar*

Jag tycker visst att faktabladen från tillverkarna säger en hel del. Säljdokument ska man självklart ta med en nypa salt. Däremot så tycker jag att 0/35 siffran är intressan. Det är ett standardfall som mäts enligt samma standard. Jag litar på detta ganska mycke eftersom jag antar att myndigheter och testinsitut köper pumpar och kör. Skulle det då skilja för mycket så kommer tillverkaren få på fingarna antar jag.

Oavsätt vad du har mätt upp på maskiner så kommer vi inte ifrån faktumet att nibe har en lite högre COP siffra jämfört med thermia. Jag tycker att nibe borde ha en rimlig chans att till o med få ett högre års cop.

Du verkar ha kommit i kontakt med thermia en hel del. Är du serviceombud för dem?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 05 januari 2012, 22:11:05
Det är ganska enkelt att justera lite så man får lite mer kräm vid 0/35.   Detta driftfall innebär ju dessutom i ett normalhus att det är 5plus ute.  För mig känns detta ganska orelevant. det vore bättre om kyltekniska siffror redovisades, då skulle vi veta betydligt mer.

Jag är inte serviceombud för Thermia, jag jobbar åt en återförsäljare. Det hindrar mig inte att säga att Viessmann gör en riktigt bra produkt som är bättre än alla andra på marknaden. Jag delar bara med mig av mina erfarenheter som jag skaffat under dryga 20 år inom denna bransch och efter att ha monterat cirka 700 maskiner inom villa segmentet och runt 40 fastighetsmaskiner. Är du NIBE ombud?   

SPÅNGA
Danfoss TUBE är den expansionsventil som tillverkas åt Thermia speciellt.  Den är riktigt bra, mkt bättre än alla andra termiska expansionsventiler jag träffat på. viessmann har elektronisk dito och det är ännu bättre.  Du som konsument behöver inte bry dig om detta, men jag ger dig dessa tips ändå.

Vad gäller scroll/kolv  så tappar kolven mer vid låg förångning och hög kondensering än scroll  och tittar vi på statistik så verkar de mer benägna att rasa, även om de flesta riktiga långkörare är kolvar.

Vad gäller ljud behöver du inte oroa dig, båda maskiner är tysta precis som de flesta maskiner idag. Men jag tror Viessman är tystat, deras 3D upphängning är grym och dem har dessutom Refrigerant Cycle Diagnostics som ger dig kyl värden och COP i realtid Thumbsup  det måste man bara gilla oavsett om man jobbar åt en thermia ÅF vilket jag inte har några problem med att berätta. *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: GöranA skrivet 05 januari 2012, 22:39:27
Det är ganska enkelt att justera lite så man får lite mer kräm vid 0/35.   Detta driftfall innebär ju dessutom i ett normalhus att det är 5plus ute.  För mig känns detta ganska orelevant. det vore bättre om kyltekniska siffror redovisades, då skulle vi veta betydligt mer.

Jag är inte serviceombud för Thermia, jag jobbar åt en återförsäljare. Det hindrar mig inte att säga att Viessmann gör en riktigt bra produkt som är bättre än alla andra på marknaden. Jag delar bara med mig av mina erfarenheter som jag skaffat under dryga 20 år inom denna bransch och efter att ha monterat cirka 700 maskiner inom villa segmentet och runt 40 fastighetsmaskiner. Är du NIBE ombud?   

SPÅNGA
Danfoss TUBE är den expansionsventil som tillverkas åt Thermia speciellt.  Den är riktigt bra, mkt bättre än alla andra termiska expansionsventiler jag träffat på. viessmann har elektronisk dito och det är ännu bättre.  Du som konsument behöver inte bry dig om detta, men jag ger dig dessa tips ändå.

Vad gäller scroll/kolv  så tappar kolven mer vid låg förångning och hög kondensering än scroll  och tittar vi på statistik så verkar de mer benägna att rasa, även om de flesta riktiga långkörare är kolvar.

Vad gäller ljud behöver du inte oroa dig, båda maskiner är tysta precis som de flesta maskiner idag. Men jag tror Viessman är tystat, deras 3D upphängning är grym och dem har dessutom Refrigerant Cycle Diagnostics som ger dig kyl värden och COP i realtid Thumbsup  det måste man bara gilla oavsett om man jobbar åt en thermia ÅF vilket jag inte har några problem med att berätta. *vinkar*

Jag förstår inte vad du menar med att man kan justera ventilen för att få lite mer "kräm" just vid 0/35. Tube ventil i thermia är ju enligt dig mycket bättre än nibes. Då skulle thermias ventil justera in sig mycke bättre än nibes även i 0/35 fallet.

Sen för det andra, om nibe nu fuskar till det, varför gör inte thermia det också? Nä, att lita blint på siffror ska man inte, men jag tror nog att alla större tillverkares 0/35 siffra är ganska ärlig.

Har du ett radsystem så är 35 siffran intressan vid ca 0 graders utetemp. Har du däremot ett golvvärmesystem så 35 den högsta tempen man kommer upp i.

Som jag ser det så är de två maskinerna ungefär likvärdiga vad gäller effektivitet. Hur du än vänder och vrider på det. Det hjälper inte att påstå att scroll och den där tube ventilen är mycket bättre än annat i teorin. För mig som slutkund är det viktiga vad värmepumpen presterar. Sen om de använder en kompressor med den ena eller andra tekniken kan kvitta.

Jag är inget nibeombud. Jag frågade dig för du verkade vara så insatt i just thermia.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 05 januari 2012, 22:44:35
Jag försöker vara insatt i allt som rör mitt yrke Kyla/VVS  inte särskilt Thermia även om alla tror det så även du min vän :)


Du köper vad du vill, men varför frågar ni om råd när ni inte vill ha svar, jag struntar ju såklart i vem som köper vad, det rör ju inte mig.


Ha det bra *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 januari 2012, 23:41:07
Det skiljer 4 liter i vv mängd mellan 1245 8kw och 10 kw så mycket effekt skiljer det inte mellan 1245 och en Diplomat. Vill du ha en tyst vp tror jag en ivt är tystare än 1245 en kompis har en och jag tror den är lite tystare än min men är inte säker kommer inte ihåg modellen men det var den nyaste för ca 1år sen.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 06 januari 2012, 09:19:01
Och Göran A 0/35 betyder 0 graders brine och 35 grader på element och inte 0 grader ute och 35 på element eller har jag missuppfattat dit inlägg.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 januari 2012, 10:17:31
Och eftersom Niben är en "gör det själv" pump till skillnad från tex. Thermia är det inte så konstigt att många här höjer den till skyarna. Många som häckar här är ju  GDSare och inte kan man säga att nått annat fabrikat än det man köpt och monterat i är bättre.
Jag menar dom flesta håller ju även "sitt" bilmärke lite högre än "dom andra.

Ja skulle ev ha kunnat valt en Thermia men pga deras krångliga sätt att sälja vp samt att man inte har support till privat personer så var det inte aktuellt för mig. När jag köpte vp så valde jag mellan Bosch och Nibe men det blev en Nibe mycket för att den känns modernare samt att dom har en bra support som jag fick svar på mina frågor om vp samt hur försäkringen funkade. Det är inte speciellt många på forumet som har egen installerade 1245or som höjer dom till skyarna inte vad jag vet i alla fall ? Tycker inte det är så konstigt att man är nöjd med sitt val av vp när man har gjort ett aktivt val mellan vilken vp man vill ha. I vanliga fall brukar det styras av vilken återförsäljare man väljer samt vilket pris man får av återförsäljaren.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 06 januari 2012, 10:20:15
Hur svårt är det att köpa en Thermia , Smurfis?    Ring bara  eller maila :) ;D   Du får en levererad till dig om 2 dar.  Men enda kruxet är att du måste klara en besiktning  ;) *roflmao*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: JockeB skrivet 06 januari 2012, 10:28:37
Thermia skriver COP som är samma för diplomat och opt. medans det skiljer en del i verkligheten. När jag kollade var Nibe mellan diplomat och optimum.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 06 januari 2012, 10:33:43
Men tror du inte att det ligger viss "sanning" i det jag säger? Nästan alla jag känner har en tydlig tendens att prata gott om "sitt eget" märke och racka ner på dom andras. Det är inget som enbart gäller VP utan det gäller allt, bilar, TV, kläder, verktyg mm. Och eftersom fler har Nibe än tex Thermia hörs det fler röster som "hyllar" Nibe. Och att det är flest Nibe beror med stor säkerhet i första hand på att dom är/var billigare och finns att köpa "över allt".
Mitt val av fabrikat grundade sig helt på priset, jag köpte en komplett anläggning för ett pris som "vanligt" folk bara kan drömma om. Det grundade sig på VERKLIGT självkostnadspris, för arbete, borrhål och pump.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: JockeB skrivet 06 januari 2012, 10:40:24
Jag vile ha en Nibe  *vinkar* men de 2 offerter jag fick var klart dyrare än G2'an jag köpte. Ivt var billigare än Nibe
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 januari 2012, 10:40:50
Hur svårt är det att köpa en Thermia , Smurfis?    Ring bara  eller maila :) ;D   Du får en levererad till dig om 2 dar.  Men enda kruxet är att du måste klara en besiktning  ;) *roflmao*
Precis varför ska nån besikta en anläggning jag har installerat när man läser rätt ofta om Thermia åf som gör riktigt dåliga jobb. En gång i tiden trodde jag att Thermia och Ivt hade bättre installatörer men inte nu längre.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 januari 2012, 10:43:52
Men tror du inte att det ligger viss "sanning" i det jag säger? Nästan alla jag känner har en tydlig tendens att prata gott om "sitt eget" märke och racka ner på dom andras. Det är inget som enbart gäller VP utan det gäller allt, bilar, TV, kläder, verktyg mm. Och eftersom fler har Nibe än tex Thermia hörs det fler röster som "hyllar" Nibe. Och att det är flest Nibe beror med stor säkerhet i första hand på att dom är/var billigare och finns att köpa "över allt".
Mitt val av fabrikat grundade sig helt på priset, jag köpte en komplett anläggning för ett pris som "vanligt" folk bara kan drömma om. Det grundade sig på VERKLIGT självkostnadspris, för arbete, borrhål och pump.
Klart man pratar gott när man är nöjd. Och de flesta har ju endast haft en vp och har man haft flera så är ju det med säkerhet den senaste som ger bäst med vv och mest effekt. Och även om man inte är riktigt nöjd så kan det vara jobbigt att ta in när man lagt 140000kr
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 06 januari 2012, 10:52:06
Den som säljer står med garantierna och för att jag ska veta en smurf(även om det är fixarsmurfen ;D) har gjort rätt så måste jag se sakerna.

Kanske tänker Nibe som försäkringsbolagen - skitsamma om vi går back på alla pumpar, vi gör det inte samma år och då går vi plus ;D( det måste försäkringsbolagen göra på alla djur, jag har nyttjat försäkring för vet kostnader på alla mina djur och dessa är så höga att för bolaget går back på mig)

Köp Danfoss DHP Thumbsup   bara att fråga en röris med konto på Lunda.

Vad gäller installatörskompetensen, mmmm  har inget att säga där direkt.  Jag är också besviken. 
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 januari 2012, 10:57:50
Enligt mina mail konversationer med Nibe så funkar det så att har jag gjort fel ingen garanti har jag gjort rätt garantin gäller så funkar det ju med andra produkter så varför inte med en vp som inte är mera avancerad att installera än att bygga en dator av lösa delar och få garanti. Man ser inga som har danfoss vp men dom kommer nog  Thumbsup
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 06 januari 2012, 14:27:25
Jag framhärdar i att det är ytters sällsynt att någon säger att dom köpt en bil som är dålig oavsett hur det i verkligheten är, det beror antagligen på att ingen vill ju skylta med att dom gjort en dålig affär.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 januari 2012, 14:54:05
och jag tror det är så liten skillnad mellan de vanligaste märkena så man blir nog nöjd med vilken som helst och man lär inte märka om års cop ligger på 3 eller 3,3 eller om man får 354 liter vv eller 298 liter.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 06 januari 2012, 15:10:17
När det gäller vem som i verkligheten är "bäst" håller jag helt med att skillnaderna på dom "stora" är ytterst liten. I alla fall så liten att det i praktiken inte spelar nån roll för den normale användaren.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: GöranA skrivet 06 januari 2012, 18:46:28
Och Göran A 0/35 betyder 0 graders brine och 35 grader på element och inte 0 grader ute och 35 på element eller har jag missuppfattat dit inlägg.

Du missuppfattade mig. VP oraklet skrev att 0/35 siffran inte betydde så mycket eftersom i ett radiatorsystem så har man kanske 45-55 kallaste dagen.

Men jag menar att 35 är en intressan punkt eftesom om man har ett radiatorsystem så vill man ha 35 grader fram kring 0 graders utetemp. Och har man ett golvvärmesystem så är kanske 35 det högsta man vill ha fram kallaste dagen. Det är nog väldigt många timmar av uppvärmningssäsongen i mellersta/södra Sverige som ligger mellan -5 till +5.

Nollan i 0/35 betyder självklart 0 grader in från borran och 35 ut ur maskinen.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: GöranA skrivet 06 januari 2012, 18:53:56
När det gäller vem som i verkligheten är "bäst" håller jag helt med att skillnaderna på dom "stora" är ytterst liten. I alla fall så liten att det i praktiken inte spelar nån roll för den normale användaren.

Det var precis det här jag ville ha fram tidigare i tråden. Sålänge man håller sig till märken som har samma systemprincip med flytande kondensering som thermia, nibe, ivt så är allt väldigt likt egentligen.

Ser man på ex CTCs systemlösning så blir det mer fast kondensering och där förlorar man COP oavsett hur bra kompressordelen är så förstör systemprincipen års COP:et.

Jämför man IVT, nibe, thermia som i mitt tycker rent effektivitetsmässigt är väldigt lika. Då blir det helt plötsligt saker som display, utseende osv som blir viktigt. Ljud ska vi inte glömma här heller.

Och viktigtigast av allt blir kanske priset.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 06 januari 2012, 19:00:39
Och för mig så är den kyltekniska kvalitén avgörande Thumbsup  Krims krams ::) spelar mindre roll *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 januari 2012, 21:53:06
Tror inte skillnaden mellan ctc och de andra blir så stor dom kör 2,5 grader högre temp det gör inte så mycket.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Spånga skrivet 08 januari 2012, 18:54:32
Jag har ju funderat kring att köpa en Thermia G2 Duo som man kan läsa tidigare i denna tråd. Är det någon som vet hur mycket utrymme man behöver (i bredd) för installation av en Duo?

Jag har 133cm till mitt förfogande. Räcker det? Har inte hittat någon info på Thermias hemsida.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 08 januari 2012, 19:01:30
NJa  det blir trångt,  det står 1538mm  på Thermias sida.  Kolla på G2 duo och ladda ner produktbladet  där står det.

Om du verkilgen vill ha en G2  så kan man trycka in en  men plåtarna få då moifieras och lite rör likaså, inget svårt men det blir ju inte så fint förmodligen.

Kolla Viessmann  Vitocal 300G  i Lunda ing område  dessa är väldigt små   men VVB får du ju kanske problem med med så lågt i tak.  Man kan lägga en rund tank ner,  ja  det finns solutions till det med ;D *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Spånga skrivet 08 januari 2012, 19:22:03
Tack för svaret Oraklet men jag tror du missuppfattade mig. Det är alltså bredden som är 133cm inte höjden. Höjden är typ 230cm eller nåt sånt. Jag vet att båda "skåpen" på en Duo är ca 60cm så det borde ju bli typ 120cm totalt i bredd. Jag vet dock inte om det är något annat som ska in också, som rörkopplingar eller dyl.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 08 januari 2012, 19:47:28
 ;D  OK  jo det funkar, skulle det bli trångt så kan man sätta in en del grejer i VVB det går att fixa Thumbsup *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: GöranA skrivet 09 januari 2012, 18:36:30
Tror inte skillnaden mellan ctc och de andra blir så stor dom kör 2,5 grader högre temp det gör inte så mycket.

Smurfen, efter att ha kollat igenom Mickes loggfil i tråden om den nya ctcn så är det ju inte direkt 2,5 graders övertemp jag kommer fram till. Det är snarare 32 grader (inte 3,2). Men det hör som sagt inte alls till thermia så vi kan väl fortsätta diskussionen i ctc tråden istället.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 09 januari 2012, 19:53:52
Jo den nya verkar Ctc inte helt fulländad men den ska köra 2.5 grader övertemp som den gamla *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: niclasborlin skrivet 25 januari 2012, 20:36:47
Hej! Jag har nyligen installerat Thermiq till min G2 8 och försöker använda loggen till att förstå hur pumpen styrs. Jag tycker det här med värmepumpar är spännande men också nytt och ibland svårt att sätta sig in i. Jag tänkte höra om ni kunde hjälpa mig att tänka rätt:

Såvitt jag förstår styrs cirk.pumparna (brine+värme) för att få ett givet deltaT (åtminstone på G2:a och det räcker för mig just nu :).

Brinesidan söker deltaT på 3 grader, normalt 0C ut, 3C in den senaste tiden. Jag antar att styrlogiken (steady state) är att om deltaT är < 3 grader, sänk pumpen, långsammare flöde, flödet hinner värmas mer. Om deltaT>3 grader, varva upp pumpen, snabbare flöde, flödet hinner inte värmas lika mycket.

Loggfilerna är rätt ointressanta här. Före kompressorstart ligger brine in/ut-temp lika eller brine ut högre (pga hur värmeutjämningen vid stillastående kompressor påverkar sensorerna såvitt jag förstår). Strax före kompressorstart (30s före) kickas brine-pumpen igång på 100% och kompressorn drar igång och börjar kyla brine ut. Så länge deltaT<3 grader varvar brinepumpen ner och stabiliseras efter c:a 5 minuter på 45%. Det stabila läget fortgår tills kompressorn stoppas då brinepumpen stannas (30s senare). Jag bifogar en skärmdump från thermiq:en som visar brine-parametrarna över en typisk cykel. Brinepump fart är i rött, brine ut i blått, brine in i gult, och kompressor på/av i grönt.

Jag har två frågor:
a) Tänker jag rätt vad gäller steady-state-brinepumpstyrningen? Är det så den är implementerad?
b) Vid kompressorstart skulle steady-state-algoritmen reagera när brine_ut kylts till ett deltaT>3K och börja varva upp brinepumpen. Loggdata säger annorlunda. Brinepumpen startas före (30s tror jag) kompressorn, varvar upp till 100% och varvas långsamt ner till 45%. Nedvarvningen kan fortfarande förklaras med steady-state-algoritmen (deltaT<3K, alltså varva ner pumpen), men inte brinepumpsstarten. Varför behövs den? Är det för att undvika termiska chocker i kompressorn, alltså att kompressorn kyler snabbare än en rent "reaktiv" brinepump klarar av att ta undan? Och att brinepumpen ges därför en tjuvstart på 30s för att få snurr på kylvätskan?

Jag har fler frågor men jag börjar med denna.

Tacksam för och nyfiken på svar.
/Niclas
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 25 januari 2012, 20:59:18
du missar målet lite.

Brine kommer in, från berget och håller under processen/körningen, en hög temp (3 grader i ditt fall). Värmepumpen tar energi ur brine och resultatet är att den skickar ut kallare brine (0 grader i ditt fall) tillbaks till berget.

Genom att öka farten på CP så blir skillnaden (deltat) mindre. Dvs värmepumpen hinner ta mindre effekt per liter men o andra sidan flödar ju fler litrar... och åt andra hållet. Om det går långsammare så tar vi mer effekt per liter, så att säga, men det är också färre litrar som flödar.

Alla thermia villapumpar kickar igång sina cirkulationspumpar innan kompressorn drar igång. Om inte flödet finns där när kompressorn drar igång så blir det problem. Jag har för mig det går att ställa in detta värde i antal sekunder men jag ser ingen anledning att bråka.

Vad gäller styrningen så är det troligen så som du säger. Är deltat över 3k så varvar den upp CP är flödet under 3K så varvar den ner CP. Gissningsvis har den lite tidsfördröjning samt ett visst spann (hysteres) som den accepterar för att inte behöva detaljreglera eller börja självsvänga. Tämligen rudimentära grejer alltså.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 25 januari 2012, 21:07:10
och tanken är ju att när din köldbärare åker tillbaks till berget (KBut) så kommer den på sin väg ner och sedan upp igen värmas upp av berget så att du kan hämta ny värme därifrån.

Man använder detta för att med hjälp av kompressorn (enormt förenklat nu... ) därefter kunna höja din värmebärare i ditt fall troligen ca 7 grader. Som sagt sjukt förenklat. But still..

Så flödet är
KBin (energi från berget) till värmepumpen som hämtar energi och skickar tillbaks vätskan (KBut) som då är kall. 
VBf värmebärarens framledning är därefter matad med energi som går till radiatorer där energin blir värme i ditt hus. Tillbaks till värmepumpen kommer en kallare retur, VBr.

Skillnaden mellan KBin och KBut samt VBf och VBr anges i kelvin K. En kelvin är samma som en celcius. Men Delta T  :dt: anges vanligtvis  med K.

Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Roland skrivet 25 januari 2012, 21:09:22
b) Vid kompressorstart skulle steady-state-algoritmen reagera när brine_ut kylts till ett deltaT>3K och börja varva upp brinepumpen. Loggdata säger annorlunda. Brinepumpen startas före (30s tror jag) kompressorn, varvar upp till 100% och varvas långsamt ner till 45%. Nedvarvningen kan fortfarande förklaras med steady-state-algoritmen (deltaT<3K, alltså varva ner pumpen), men inte brinepumpsstarten. Varför behövs den? Är det för att undvika termiska chocker i kompressorn, alltså att kompressorn kyler snabbare än en rent "reaktiv" brinepump klarar av att ta undan? Och att brinepumpen ges därför en tjuvstart på 30s för att få snurr på kylvätskan?


Den förklaring jag har fått till att köldbärarpumpen startar tidigare är för att förångaren skall hinna bli nedkyld vilket sänker trycket i den vilket i sin tur medför kompressorns start underlättas. Det krävs inte lika hög effekt i startögonblicket som när förångaren är varm. .
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Norrut skrivet 08 februari 2012, 19:51:01
behöver lite råd, har fått pris på thermiá g2 och nibe 1245.borrhål 220 meter på båda ,samma installatör men det skiljer 15000 kr i pris. Vad göra. gillar igentligen thermian mer bl.a pga varvtalsstyd cirk pump och scroll kompressorn som jag fått för mig är mer hållbar. Och enl reklamen ska den vara 10 % billigare pga billig uppvärmning av vatten.Vad tycker ni,vilken ska man köpa. Är det rimligt att lägga 15000 kr mer för thermian
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 08 februari 2012, 20:28:04
Man brukar räkna med ca 5000 kwh per år i vv för en familj med vp blir det ca 1700 kwh 10% på det blir inte mycket men det är alltid något.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Norrut skrivet 09 februari 2012, 16:30:34
Ska visst vara 10 % på årsförbrukningen ,så ca 1000 kr ,men det tar ju 15 år att tjäna igen med dagens elpris.nåt annat som talar för eller emot thermian
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 09 februari 2012, 17:54:09
VV förbrukningen har inget med vv att göra man förbrukar väl inte mera vv för att man har ett stort dåligt isolerat hus. En G2 producerar vv till samma cop som värme under den tiden som huset behöver värme om jag har fattat det rätt. En gissning är att det rör sig om 10% billigare vv kostnad jämfört med en vanlig vp utslaget på hela året en fördel med G2 är att den ger mycket vv under uppvärmnings säsongen om man inte har golvvärme.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: EgonFisk skrivet 15 februari 2012, 22:07:17

nån som vet hur man höjer temperaturen på varmvattnet. min fru vill ha hett vatten och temperaturen varierar en del.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: mrxxxsweden skrivet 15 februari 2012, 22:29:28
nån som vet hur man höjer temperaturen på varmvattnet. min fru vill ha hett vatten och temperaturen varierar en del.

Jag har i servicemenyn>HGW ställt in diffen på 15gr, sen kan du välja max vattentemp där oxo. Om jag fattat rätt så kan du under VV (i servicemenyn) välja en rel låg starttemp (kanske 35-40gr) så att HGWn ofta går in och värmer vattnet ist varmvattenkörning, max varmvatten behöver du inte ha så högt i vv-menyn (kanske 50-55gr)så kan HGW toppvärma med bra COP.


Detta är iaf som jag börjar fatta att det funkar. Men menyerna är ju inte direkt intuitiva, och instruktionsboken lämnar en del att önska vad gäller förklaringar
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Tobocop skrivet 16 februari 2012, 19:14:37
Citera
nån som vet hur man höjer temperaturen på varmvattnet. min fru vill ha hett vatten och temperaturen varierar en del.
Det är bara under vinterhalvåret när HGW-funktionen går in som du får högre vv-temp. Om inte HGW går in så är det VP:s ordinarie styr som gör vv och då stannar det vid ca 55 gr på toppgivaren. Detta kan du inte påverka. En pressostat stoppar produktionen av vv, rent mekaniskt utan justeringsmöjligheter. Har man sedan en lång gångtid mot värme och ett litet vv-tapp så stiger vv-tempen med hjälp av HGW. Så hetare än 55 gr den största delen av året lär hon inte få...
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 16 februari 2012, 19:53:31
Man badar eller duschar max i lite drygt 40 grader så hetare behövs endast för disk av stekpanna *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: JockeB skrivet 02 mars 2012, 10:23:28
Så här års kör min en vv laddning / 36 timmar.
Men då blir toppgivaren 60 ºC inte 55 ºC jag har vv stopptemp på 60 ºC

Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: gusten68 skrivet 10 september 2012, 22:05:48
Optimera G2
I vilken meny ändrar man till -99 för vp-start?
I vilken meny ändrar man till -990 för start av elpatron?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 12 september 2012, 00:06:43
installationsmenyn når du genom att hålla inne vänsterpil i typ 3-5 sekunder. Därefter bör du ganska fort hitta fram efter en minuts klickande max.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: gusten68 skrivet 13 september 2012, 21:15:16
Fixat! Tack David tummenupp
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Fredrik W skrivet 09 januari 2013, 05:59:36
Det uppstår en ton, ganska högfrekvent, från några av radiatorerna när HGWn körs. Någon som stött på det? Det är en Optimum G2 8 som installerades förra året.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 09 januari 2013, 08:50:25
hastigheten på värmevattencirkulationen ökar när HGW körs.
Detta innebär troligen att du i de sammanhangen överskrider komfortgränsen för flödet. Det kan bero på hårt strypta radiatorer eller termostater också.

Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 09 januari 2013, 14:42:48
Varför ökar hastigheten vid hgv när effekten till värmevattnet minskar ?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Tobocop skrivet 09 januari 2013, 19:48:18
Vartalet på cp ökar för att hålla  :dt: 5 över kondensorn. Resterande 3 grader hamnar i varmvattnet via hetgasväxlaren. Ett delflöde cirkulerar internt i vp, men flödet över radiatorerna kan nog också öka, därav vissa ljud i vissa anläggningar vid HGW-drift.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 09 januari 2013, 21:06:39
Ok då är jag med men 3 grader till vv och 5 till värme innebär det ca 40 % av effekten till vv eller hur blir det ?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 09 januari 2013, 21:50:55
Om hastigheten var den samma (ingen ändring av flödet). Och HGW går igång och deltat går från 8K till 5K. Då hade det du tror smurfen varit korrekt  .,;-
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 09 januari 2013, 21:55:24
Vet inte vad jag tror undrar mera hur det funkar är nyfiken help
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 09 januari 2013, 21:58:58
vi får se om xargs hoppar in till räddning
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Fredrik W skrivet 10 januari 2013, 21:38:22
Tack för hint. Får se om jag kan få bukt med HGW-relaterade tjutet nu när jag vet trolig orsak..
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 januari 2013, 11:52:59
Tror det går att ställa cp i fast hastighet men kanske inte blir så bra på en med Hgw.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: pwarnsat skrivet 30 januari 2013, 15:53:22
Tänkte testa om om verkningsgraden blir bättre av att stänga av
HGW när det är -10 °C och kallare, för att på så sätt förhindra
att el-patron går in.
Fråga: Hur stänger man av HGW?

/Patric
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: David Rinnan skrivet 30 januari 2013, 23:56:16
det där har det pratats mycket om. tror det är tidigare i denna tråden.

Sedan huruvida devisen "det man förlorar på gungorna får man ta igen på karusellen" gäller här eller inte har kanske inte diskuterats så mycket.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: gusten68 skrivet 30 april 2014, 14:55:36
 Kan jag få fuktproblem i källaren när jag slutar elda i pannan?
När det gäller eventuell fukt i källaren, är det bara att ställa in reglerdatorn dontknow Sc:,h på värmepumpen så att den ger en liten mängd värme till källaren även under sommaren – det håller fukten borta. I mer komplicerade fall kan man komplettera med en fläktkonvektor som sprider värmen i källaren samtidigt som den skapar rörelse i luften tack vare den inbyggda fläkten.

Var ändrar man då????
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: purjo__ skrivet 30 april 2014, 16:51:57
Problemet med att bara värma källaren är att det förmodligen blir för lite vatten i systemet för att VP'n skall må bra. Då behöver man en tank av nåt slag för att få upp volymen.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Löwet skrivet 13 maj 2018, 09:23:14
Hej på er! (Om nån läser här längre)

Jag flyttade i höstas in i en 300kvm villa som värms av en Thermia Diplomat Optimum G2. Den har funkat strålande under vintern och uppvärmningskostnaderna har varit lägre än i huset jag bodde i tidigare trots dubbla uppvärmda ytan, då värmdes det av en gammal Nibe bv-pump.

Dock så har pumpen nu senaste dagarna börjat värma elementen trots att utegivaren står på 25 grader varmt. Häromdagen var det 51 grader på vattnet till elementen och så varmt har det inte varit på hela vintern trots -25 grader utetemp.

Jag behöver tips på vad som kan ha gått snett...

Jag har haft den avstängd sen igår (och därmed inget varmvatten) men nu för en halvtimme sen satte jag den på driftläge "varmvatten" men nu känns elementen ljumna igen.. :(

Tips och idéer mottages tacksamt!
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Videonisse skrivet 13 maj 2018, 22:49:57
Välkommen till forumet!


Har du kollat att utegivaren fungerar som den skall?


I systeminställningarna ska det finnas en inställning som heter "Värmestopp", kolla även vad den står på. Min är inställd på 17 grader.

(kör själv via Thermiq så har inte exakt koll på vart i menyerna inställningen finns)
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: claesc skrivet 14 maj 2018, 00:18:13
Växelventilen har fastnat! I läge varmvatten ska pumpen inte släppa ut varmvatten till radiatorerna om växelventilen är i rätt läge.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Löwet skrivet 14 maj 2018, 08:51:05
Växelventilen har fastnat! I läge varmvatten ska pumpen inte släppa ut varmvatten till radiatorerna om växelventilen är i rätt läge.
Tack, det låter ju väldigt troligt!  Jag ska försöka lokalisera den ikväll.  Kan man försöka få fart på den eller är det bara att byta?  Kan man försöka sig på det själv eller är det bara att leta på närmaste servicetekniker?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Löwet skrivet 14 maj 2018, 08:54:13
Välkommen till forumet!


Har du kollat att utegivaren fungerar som den skall?


I systeminställningarna ska det finnas en inställning som heter "Värmestopp", kolla även vad den står på. Min är inställd på 17 grader.

(kör själv via Thermiq så har inte exakt koll på vart i menyerna inställningen finns)
Tack så mycket!
När jag går i menyn temperatur så står utetemp på mellan 20-30 plusgrader nu när det varit finväder så det verkar väl som att givaren visar rätt temp.
Värmestopp stod på 20 grader men jag drog ner den till 17 grader. Är det att den aldrig ska skicka ut nån värme till radiatorerna om det är mer än 17 grader ute eller vad innebär det? Det verkar hursomhelst inte göra nån märkbar skillnad, den drar ändå på för fullt trots 25 grader ute. :/
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: claesc skrivet 14 maj 2018, 17:26:12
Använd funktionen Sök i forumet och sök på växelventil. Det finns åtskilliga konversationer med tips och anvisningar om hur man gör.

Inskränk gärna sökningen till tavlan märkesspecifikt/Thermia för att inte drunkna i sökresultat.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Löwet skrivet 14 maj 2018, 21:42:51
Använd funktionen Sök i forumet och sök på växelventil. Det finns åtskilliga konversationer med tips och anvisningar om hur man gör.

Inskränk gärna sökningen till tavlan märkesspecifikt/Thermia för att inte drunkna i sökresultat.
Nu har jag suttit 3h och sökt på forumet och google men inte lyckats hitta nånstans där det beskrivs var växelventilen sitter på G2an eller ens hur den ser ut. Jag har letat som en tok i pumpen men kan inte hitta någon bra kandidat. I skötselanvisningen står det att Växelventil/Shunt sitter högst upp till vänster så först trodde jag att det var den men det tycks vara HGW-shunten eftersom den börjar röra på sig när jag går i menyn för manuellt test och ändrar på HGW....

Nån som åtminstone har en bild på hur den här växelventilen ser ut?  :/
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: claesc skrivet 14 maj 2018, 23:15:43
Jag hittade detta i installationsanvisningen för Diplomat. Det är den grejen du har hittat högst uppe till vänster på framsidan. Men den ska inte släppa ut hetvatten till radiatorerna i läge varmvatten.

12.6 HGW-teknik, Diplomat Optimum G2
HGW-tekniken är en ny och unik metod för varmvattenberedning som används i Diplomat Optimum G2. Samtidigt som vatten värms upp för att gå ut i husets värmesystem, går en liten del via en extra hetgasväxlare som värmer vattnet innan det går in i varmvattenberedaren.
Växelventilen som styr flödet mellan varmvatten och värmesystem byts ut mot en shunt (HGW-shunt).
Vid värmeproduktion säkerställer HGW-shunten ett visst flöde över hetgasväxlaren mot varmvattenberedaren. Flödet genom shunten regleras kontinuerligt av värmepumpens styrning genom att skicka öppnings- eller stängningspulser till shunten.

En inställning som skulle kunna orsaka problemet är HGW-SHUNT TID som default är 35 sekunder. Det är den tid som shuntmotorn får ström för att öppna eller stänga shunten helt. Shunten ska normalt hinna gå hela vägen på 30 sekunder. I läge varmvatten ska shunten vara helt öppen mot beredaren. Når den inte till det ändläget så går det ut hetvatten till raddarna.

Om du inte har installationsmanualen, skicka ett PM till mig med din epost så skickar jag över den (12 MB)
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: claesc skrivet 14 maj 2018, 23:36:59
Två norska G2-ägare har haft problemet. Att drivmotorn rör sig behöver inte betyda att ventilen förjer med hela vägen. Jag sökte i forumet på HGW

problemet er nå løst. Det var som jeg trodde en ventil som ikke lukket seg skikkelig slik at varmtvann fra varmtvannstanken lakk ut i radiatorkretsen. Nå går varmepumpa primært på varmeproduksjon m/HGW slik at varmtvannet stort sett holder 55-62 grader og varmeproduksjonen styres med varmekurven...

Har en G2 som har fungert fint fem år, men nå fått samme "problem". Har konstatert at shunt helt oppe til venstre (som reagerer på "HGW-shunt" instilling i manuell test) sitter fast. Men selv om jeg fikk løsnet den med tang og jenket den opp så den flytter seg sånn tålig ser problemet ut til å ikke forsvinne helt? Men det kan være at den er skadet og ikke lukker helt lenger uansett etter å ha satt fast.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: claesc skrivet 15 maj 2018, 00:20:43
Den stora och fundamentala skillnaden mellan en växelventil och en HGW-shunt är att växelventilen bara ska arbeta i endera ändläget, allt flöde åt endera hållet, medan shunten ställer sig i valfritt läge för att kontinuerligt styra fördelningen av flödet mellan raddar och beredare. Fysiskt sett är de ganska lika på utsidan.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Löwet skrivet 15 maj 2018, 17:52:10
Den stora och fundamentala skillnaden mellan en växelventil och en HGW-shunt är att växelventilen bara ska arbeta i endera ändläget, allt flöde åt endera hållet, medan shunten ställer sig i valfritt läge för att kontinuerligt styra fördelningen av flödet mellan raddar och beredare. Fysiskt sett är de ganska lika på utsidan.
Tack claesc för att du lägger tid på mig! Jag skruvade på ratten fram och tillbaka på shunten en massa gånger igår kväll samt körde igenom manuell test som sagt. Möjligt att den gick lite lättare att vrida på efter det men rätt trög är den allt. Efter det verkar den nu dock som att pumpen fungerar som den ska. Inatt och idag har elementen varit kalla och varmvattney varmt.  :)   Jag gissar att det blir till att byta shunten framöver?   Det ser ut som en sån här: https://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Tillbehoer-till-vaermesystem-Shunt-Blandningsventiler--Esbe-Staelldon-ESBE-230V-120S-6NM-480230.html?gclid=CjwKCAjwiurXBRAnEiwAk2GFZvZGz7mDdTMlcS3_7EncZIZdEv-6HqY2mmIWuTOW9fpJW5z167p7oxoC1oEQAvD_BwE#
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: claesc skrivet 15 maj 2018, 21:25:13
Att motionera shunten känns som rätt sätt att få liv i den igen. Det kan funka länge, så var nöjd med din insats så länge. Men förr eller senare kan den behöva bytas, när motionen inte längre hjälper.

Se bara upp så att du byter rätt pryl. Det länken leder till är ställdonet, alltså shuntmotorn, och den är det knappast fel på.

Shunten säljs i två delar, dels själva ventilen, dels ställdonet. Det är helt säkert ventilen som trögar. På samma sida som länken pekar till finns också en shuntventil med handratt. Ratten ersätts med ställdonet. Men vilken shunt du ska ha kan jag inte med säkerhet klura ut utan att ha sett pumpen. Det finns ett antal varianter, både med invändig gänga och med klämringskoppling i olika dimensioner. Min diplomat 8 har 22 mm klämringskopplingar på växelventilen. Troligen finns det en typbeteckning på ventilens sida.

Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Kattmannen skrivet 03 oktober 2018, 18:27:11
Hej!
Tycker min pump beter sig konstigt, jag har rum 18, kurva 37 och utomhustemp på 5 grader nu men pumpen dundrar på typ fram 48(70) retur 47(55). Någon som har nå tips till en nybörjare/oinsatt?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 03 oktober 2018, 19:29:33
Den gör varmvatten när det står 70 inom parentes.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Kattmannen skrivet 03 oktober 2018, 19:50:27
Den gör varmvatten när det står 70 inom parentes.

Är det alltså fullt normalt att elementen blir bärnnheta när det produceras varmvatten?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 03 oktober 2018, 20:25:41
Nej, blir dom heta så har troligtvis växelventilen hängt sig. Sök lite på växelventil så hittar du lite information om hur det fungerar.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Rickard skrivet 04 oktober 2018, 07:04:37
"Brännhett" är allt över 50 grader, så det troliga är att det bara är fel på växelventilen, att det står (70) är ännu en indikation på det.
Din värmepump kan väl göra i vart fall över 60 grader varmt vatten, och det upplevs absolut som hett.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Gloriousdead skrivet 26 november 2018, 20:09:21
Hej,

Upptäckte idag ett ymnigt läckage från vår varmvattenbredaren i vår Thermia Diplomat Optimum G2 från 2008, en månad efter att den förlängda 10-årsgarantin gått ut :(    help

Nu säger teknikern som kom och tittade på den, antingen byt vattentank för dryga 30k alt köpa helt ny. Dock har vi även en extern varmvattenberedare inkopplad på 300 liter så tänker att man borde kunna ställa om och helt enkelt koppla förbi den interna tanken... men det beror väl på var givarna sitter? Vet ni om detta går, mer än temporärt, med bibehållen effekt eller är det utdömt? För då pumpen ändå är 10 (borde hålla min 20 år!!?) vet man ju aldrig vad som kan gå fel härnäst och att då koppla om till tanken bredvid skulle kunna räcka långt, och så sikta på att byta pump om några år istället?

Tror att elektroniken klarat sig hyfsat bra detta då det läckte långt ner och mot baksidan och det rann "bara" ner på kompressorn som borde tåla det... ingenting har iaf slagit ifrån eller löst ut.

Tar tacksamt emot input ;)
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: tipo874 skrivet 26 november 2018, 21:19:52
Om den externa beredaren är avsedd för VP-bruk, dvs inte bara en elberedare, så kan man koppla in den i stället för den inbyggda beredaren.

Hur många rör är anslutna till beredaren?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Gloriousdead skrivet 26 november 2018, 22:53:20
Det är fyra rör som går t/f den externa varmvattenberedaren. Skickar med en bild.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: tipo874 skrivet 27 november 2018, 13:19:14
Då borde det ju gå att koppla förbi den inbyggda beredaren och bara köra på den externa.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Gloriousdead skrivet 27 november 2018, 18:03:20
Tack, något tips på vad man behöver tänka på?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Ragnarsson skrivet 05 juni 2019, 07:51:07
Hej!
Jag har precis köpt ett hus med en sån här värmepump i huset. 
Men har ett problem...
Jag får ingen varmvatten!
Elementen blir varma och själva pumpen gör varmvatten,men den fyller inte upp tanken. Står hela tiden att de är tom tank. Men då och då så börjar pumpen att göra varmvatten. 
Spolar man i kranen har jag varmvatten i 2sekunder sen blir de kallt igen..

Några tips på va felet kan vara? Någon inställning?  Huset har stått tomt i 3år
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: zipp00 skrivet 22 oktober 2019, 21:50:39
Thermia Diplomat Optimum G2/G3

värmepumen är utrustad med en så kallad hetgasväxlare, dvs att den varma gasen från kompressorn går igen 2 st växlare samt att vattnet till värmesystemet/V.V produktion. den tillverkar även V.V när den värmer huset och på så pass blir det mindre start/stop på kompressorn tack vare HGW ventilen.

problemet med dessa VP'ar är dock att dom får en högre diff på fram/retur temp och om det blir interna beläggningar (magnetit) som minskar värmeöverföring till värme/V.V produktion så kan man få falska/konstiga larm/problem. Magnetit är en biprodukt som *bildas* när syrerikt vatten fylls på i värmesystemet och syret "äter" upp metaller och mineraler som finns i vattnet. äldre hus med järnrör är mer utsatta än nybyggda då det kan sluta med att man måste byta ut hela värmepumpen då magnetiten sätter sig överallt och ingenstans. En enkel men inte 100% lösning är att montera ett magnetit filter eller "magnet" filter som det gemenligen är som samlar upp magnetiten. Det monteras på inkommande rör till värmepumpen (returleding).

grundinställningarna för HGW'n är 95'C men brukar sänkas till 70-75'C då man sparar på livslängden på VP'en mot utbyte av tappad värmeeffekt som är minimal....

skillnaden mellan G2/G3 är:
G2: använder sig av R407C som finns i många VP'ar idag. G3: anväder R410A och kommer upp i högre tryck/temperaturer än G2'an annars är funktionen den samma.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: zipp00 skrivet 22 oktober 2019, 22:12:51
Hej!
Jag har precis köpt ett hus med en sån här värmepump i huset. 
Men har ett problem...
Jag får ingen varmvatten!
Elementen blir varma och själva pumpen gör varmvatten,men den fyller inte upp tanken. Står hela tiden att de är tom tank. Men då och då så börjar pumpen att göra varmvatten. 
Spolar man i kranen har jag varmvatten i 2sekunder sen blir de kallt igen..

Några tips på va felet kan vara? Någon inställning?  Huset har stått tomt i 3år

-jag skulle börja med att kolla att VP'en står i auto, om den gör det så gå in på service menyn - varmvatten. kolla så att det inte är "off" utan står på 40'C.

-ta bort fronten och uppe till vänster sitter en plastmotor med en "hatt" på sig som man kan dra ut lite...bara lite annars följer hela hatten med. kolla att den går att vrida fram och tillbaka utan något större motstånd. kom ihåg att tryck in den igen så motorn kan vrida den igen bara. 

-har du en duo? känn på slangen som går mellan VP/beredare att den inte är hård eller att det knackar när man böjer den, i så fall kan man ta bort den om man kan/vill och göra rent den och sätta tillbaka den.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Banco Blanco skrivet 20 januari 2023, 08:28:29
God morgon värmepumsvurmare.

Jag har en lite fundering på min pump, en optimum g2 (2012 har jag för mig)
Idag har jag golvvärme på ett avstick från denna och det funkar tillfredställande, förutom en liten detalj, och det är att jag inte har någon matning till golvvärmefördelaren i närheten av själva pumpen, vilket av tidigare ägare lösts genom en "skarvsladd" över hela väggen. Inte snyggt, men funktionellt.

finns det en plint på själva pumpen man kan använda sig av istället för att löse det, någon som öppnat sin och har koll?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Zyberdude skrivet 20 januari 2023, 09:24:45
God morgon värmepumsvurmare.

Jag har en lite fundering på min pump, en optimum g2 (2012 har jag för mig)
Idag har jag golvvärme på ett avstick från denna och det funkar tillfredställande, förutom en liten detalj, och det är att jag inte har någon matning till golvvärmefördelaren i närheten av själva pumpen, vilket av tidigare ägare lösts genom en "skarvsladd" över hela väggen. Inte snyggt, men funktionellt.

finns det en plint på själva pumpen man kan använda sig av istället för att löse det, någon som öppnat sin och har koll?
Finns nog plintar för 230V i pumpen
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Banco Blanco skrivet 20 januari 2023, 10:19:56
Ja det är ju det som är frågan... Tänkte man skulle kunna förbereda elektrikern så långt det är möjligt.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 20 januari 2023, 16:13:55
Och finns det ingen ledig "plint" finns det trådar att koppla in sig på. Så tala om vad du vill ha gjort så tar elektrikern med sig det som behövs. Det är all hjälp som elektrikern behöver/vill ha.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Banco Blanco skrivet 23 januari 2023, 14:28:09
Och finns det ingen ledig "plint" finns det trådar att koppla in sig på. Så tala om vad du vill ha gjort så tar elektrikern med sig det som behövs. Det är all hjälp som elektrikern behöver/vill ha.
Ok, tackar för det. vi gör så!
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Lars We skrivet 28 februari 2023, 17:38:58
Hej

Hur kopplas Diplomats  inomhusgivare bort?
(Och behöver något ställas om i pumpen)

Ska  installera NGenic !

Hittade service meny som fanns uppladdad 🎂👍 men det  verkar inte som jag kan koppla bort den i menyn
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Zyberdude skrivet 28 februari 2023, 22:03:11
Hej

Hur kopplas Diplomats  inomhusgivare bort?
(Och behöver något ställas om i pumpen)

Ska  installera NGenic !

Hittade service meny som fanns uppladdad 🎂👍 men det  verkar inte som jag kan koppla bort den i menyn
Ur med trådarna, klart. Inget behöver göras i pumpen.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: styyr skrivet 09 november 2023, 15:58:40
Hej, jag behöver hjälp av kunniga!

Jag behöver öka min varmvattentemperatur ut i kranarna i huset för att spola avloppet med HTT. Från nuvarande 50 grader till 60. Jag har Thermia Diplomat Optimum G2 från 2012 men har inte förstått hur jag ska justera i menyn för att få till detta. Vet inte om det är via drift Tillägg och sen öka nån värmeinställning, har försökt men utan att lyckas.

Tacksam för all hjälp  :)
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Videonisse skrivet 09 november 2023, 18:27:44
Jag tror att max temperatur som går ut i huset regleras av en handshunt som sitter på ovansidan. Installatören ställde in den vid driftsättningen av pumpen. Det görs inte via någon meny utan direkt på shunten. Se hur min installation ser ut på fotot nedan.


Så shunten går väl tillfälligt justera så att utgående varmvattnet inte blandas med inkommande kallvatten. Ta bara reda på hur då återställer till korrekt läge efteråt, du vill inte att någon blir skållad. Max temperatur vid kranen är väl lägre än det man ställer in i pumpen antar jag.

Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: styyr skrivet 09 november 2023, 20:41:22
Tack för svar! Nej på min värmepump saknas den där mackapären upptill. Det enda man tycks kunna reglera är via själva displayen.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Foa skrivet 24 november 2023, 20:51:34
Hej!
Jag avläser effektförbrukningen på min bergvärme med att med "klamp" ansluten till de tre faserna och så sätt se hur bergvärmen uppför sig.
Någon annan?
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 26 december 2023, 11:29:32
styyr, den enda möjligheten att tillfälligt höja temperaturen är att gå in i servicemenyn och därifrån "handköra" temperaturen. När det gått en liten stund kommer pumpen att återgå till driftsläge. Det som normalt styr VV temperaturen är gastrycket i VP och man kan byta givare då det sitter en andra givare som inte är ansluten. Men det ska man inte göra om man inte måste för det sliter lite mer på pumpen och kostar lite mer i elförbrukning.
Titel: SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
Skrivet av: Vuppen skrivet 17 mars 2024, 14:07:03
Hej,

Vet någon om det går att få en G2 att gå med fast kondensering tillfälligt? Den kommer (snart) att vara kopplad mot en volymtank med VVB i som förvärmer vattnet till VPns inbyggda VVB. Anledningen till tanken/tankarna är att det kommer finnas andra värmekällor i systemet som kommer att värma tankarna.

Kan jag köra VPn med fast kondensering när solcellerna överproducerar dagtid så kan jag öka egenanvändningen av solelen vår och höst och få mer billigt badvatten på köpet.

Kluriga tips mottages tacksamt.

Med vänlig hälsning,
Johan