( Vet att det finns liknande trådar om GT2 men har några frågor som jag inte hittar i dessa)
Värmepumpen har börjat registrera en felaktig utetemperatur på GT2.
Den registrerar ca 10-12 grader varmare ute än vad det verkligen är vilket lett till en lite väl låg inomhustemperatur.
Har mätt upp motståndet genom att koppla ifrån kablarna inne på plinten i värmepumpen.
Jag mäter dock upp motståndet där till att vara korrekt på knappt 20k ohm korrelerat till några minus grader ute.
När jag kopplar in kabeln igen i värmepumpen så tickar dock den upp och visar upp 7-8 plus grader.
Ute på väggen parallellt med utegivaren verkar sitta ytterligare en sensor/motstånd.
Är denna till för att registrera om utegivaren är sönder ? .
När jag kopplar ur ntc motståndet ute på väggen så indikerar värmepumpen att att Utegivaren är felaktig.
Har skickat efter ett nytt NTC motstånd som skall motsvara IVTs original. ( Jag antar att det är något lurt med NTC motståndet även om jag inte kan mäta upp det med en resistansmätare)
När NTC motståndet nu är urkopplat så har värmepumpen börjat jobba på. Vilket " default" motstånd /temperatur jobbar den mot om nu ntc motstådet är urkopplat och den registrerar en felaktig sensor ?
Förstå inte riktigt varför min ohm mätning inne vid pumpen visar korrekt men värmepumpen registrerar en högre temperatur än vad det är utomhus ?
Tack på förhand