Jämför med 0,4 bar för att pumpa upp grundvatten.Om man gör två grundvattenbrunnar. en för tillopp och en för avlopp blir tryckdiff lägre.Typiskt 0,2 bar.
Det hjälper inte heller att köpa en 4 eller 5 kW maskin, på årsbasis kommer den att behöva nästan lika mycket energi ur marken, så brinetempen kommar att vara i princip densamma oavsett pumstorlek, det är egentligen husets energibehov som styr tempen i kollektorn (med den givna längd ni har) och inte värmepumpens storlek.En 8 kW värmepump skulle ge er 100% effekttäckning och energitäckning, en 6 kW värmepump ger er 62% effekttäckning men ändå hela 98% energitäckning = den tar bara 2% mindre energi ur marken än den större pumpen.Detsamma gäller om ni går ned ytterligare i pumpstorlek, den kommer att kräva i princip lika mycket av kollektorn ändå.