Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Varför går min TS?
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2005, 23:05:28 »
Knepigt om du fÃ¥r självssvängning!!!!    men dÃ¥ ska du öka startkriteriet för VP testa med -100 tex... normalt ska det inte vara nÃ¥gra problem.
Har du väldigt stor volym tillsammans med låg cirkulation?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Rippe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Varför går min TS?
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2005, 07:22:27 »

Sen är jag inte säker på att tillsatsen verkligen släpper när gradminutrarna kommit över värdet för TS-gradmin. Jag har för mig att på min VP släppte elpatronen först när VB-f nådde VB-Fram max. Men jag är inte säker, kanske slumpade det sig att VB-f nådde 55 grader samtidigt som gradminutrarna understeg TS-gradmin?

 

Jag kan nästan med 100% säkerhet säga att TS släpper på väg upp när den passerar det inställda värdet för TS-gradmin. Detta eftersom jag stått och tittat på VP precis när detta förlopp hände. Det hade blivit kallt och TS var i (lampan lyste fast sken). Jag gick in i undermenyn och såg att gradminutunderskottet var under (det är ju minustecken) gränsen för TS. Sedan gick det en stund och lampan för TS började blinka. Gick in i undemenyn igen och såg att den då hade passerat gränsen för TS på väg upp. Den ska ju jobba på samma sätt när den drar i steg 1, 2 resp 3. dvs den släpper stegen vart efter den passerar TS-gradmin - 100 per steg.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varför går min TS?
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2005, 07:41:41 »

Jag kan nästan med 100% säkerhet säga att TS släpper på väg upp när den passerar det inställda värdet för TS-gradmin. Detta eftersom jag stått och tittat på VP precis när detta förlopp hände. Det hade blivit kallt och TS var i (lampan lyste fast sken). Jag gick in i undermenyn och såg att gradminutunderskottet var under (det är ju minustecken) gränsen för TS. Sedan gick det en stund och lampan för TS började blinka. Gick in i undemenyn igen och såg att den då hade passerat gränsen för TS på väg upp. Den ska ju jobba på samma sätt när den drar i steg 1, 2 resp 3. dvs den släpper stegen vart efter den passerar TS-gradmin - 100 per steg.

OK, tack för denna upplysning.  :)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Alexander Pettersson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 334
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Varför går min TS?
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2005, 10:38:48 »
Jag kan med 100% säkerhet säga att TS släpper på väg upp när den passerar det inställda värdet för VP-gradmin.

Men jag har en äldre pump....  :P
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.

Utloggad Jeppe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jeppe
SV: Varför går min TS?
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2005, 11:11:52 »
Det verkar stämma även här nu (måste ha fått fnatt), har nu ändrat till -100 för VP och -1000 för TS. Detta har gett ganska "höga" diffar på VB-fram VB-retur tidigare hade jag konstant 6 grader men nu kan det bli 8-10 men utan att inntetempen förändras. Det har ju iochförsig blivit varmt ute också så jag för se när det blir lite kallare.

180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW

Utloggad ingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför går min TS?
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2005, 11:19:43 »
Nu ska du se att TS är ett minne blott.  ;D Jag har svÃ¥rt att tro att du lär märka nÃ¥gon större skillnad pÃ¥ klimatet inne, för att citera Bertil:
"Liiiiite" skillnad i inne temp men knappt märkbar.  ;D ;D ;D
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Varför går min TS?
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2005, 12:07:07 »
heja på Jeppe  ;D   du har ju haft nog med strul  :'(    nu skaru se att det flyter på  8)
Skär det sig kommer jag ned och hälsar på, då ska vi bedriva grundforskning  b00k

Lycka till nu  ;D

pumpa pÃ¥... pumpa pÃ¥  --/
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren