Hejsan alla glada, ny på forumet.
Jo jag har alltså 2st Foma Luft/Luft pumpar modell 4300 & 6800.
Dessa sitter i huset som jag tillträdde i fredags 31/1.2014.
Pump nr1(4300) var i drift när vi kom till huset, medans nr2 (6800) var avstängd och kontakten urtagen.
Då innetemperaturen var endast 9 grader så startade jag givetvis upp nr2 också.
då huset stått tomt samt använts som fritidshus av säljaren så stod pump nr1 på 16grader
höjde den rejält samt nr2 också.
Till nr1 använde säljaren en alldeles för klen förlängningskabel kabelarea 0,75 kvmm,
bytte den och nu verkar pump nr1 ge mer värme. Men ibland så blinkar realtempdioden börtempdioden samt ONdioden varför?
nr2 är det nog värre med, den ger nästan ingen värme,
samt frostar igen så illa att fläktbladet slår i isbildningen låter som en tändkulemotor eller nåt liknande.
Pump nr2 är för tillfället avstängd, har talat med lokala värmepumps installatören om service.
Men dom säger att firman konkat och delar ej går att få, och som nybliven husägare till ett hus som redan behöver kärlek
på många andra ställen och med tanke på att plånboken inte är så jättefet så är en ny pump på kort varsel inte aktuellt.
Och det värsta är att husets enda fungerande värme var just 2 värmepumpar, kaminerna har eldförbud och inga element finns.
Så finns det nåt sätt att hålla liv i nr2.
Tacksam för svar
« Senast ändrad: 05 februari 2014, 16:00:20 av Lund410 »

Utloggad Bingoberra

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Foma 4300 Strul
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2014, 14:07:57 »
Visste du om att pumparna inte fungerar som de ska? Annars kan man ju fundera på om säljaren behöver ersätta dig för att reparera/byta.

Vet inte säkert det juridiska, vissa saker går ju under köparens undersökningsplikt andra under säljarens skyldighet att upplysa om fel och brister.

Kan tyvärr inte svar på din fråga om de går att hålla liv i men under tiden kanske du har någon kupévärmare eller flyttbart elelement att köra med tillfälligt.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhÃ¥l ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Utloggad Lund410

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Foma 4300 Strul
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2014, 16:03:59 »
Hade ju på känn att det inte är nåt kvalitetsmärke, men trodde väl att dom skulle hålla iallafall första året.
förresten pumpen som kallas nr2 är av modell 6800. Funderar på att prova å byta givare i utedelen.
Vart hur sitter dom? såg en givarkabel liknande sak på baksidan pumpen.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: Foma 4300 Strul
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2014, 19:06:27 »
Visst är båda de där on/off-reglerade värmepumpar (alltså inte inverterstyrda som t ex Foma 5600 och 6300)?

Ett vanligt fel när de här värmepumparna var nya var att fyrvägsventilen för avfrostning kunde kärva, men de som finns kvar idag borde vara väl "inkörda" och fria från det problemet. Det står någonstans i den gigantiska tråden om "Energicentra" L/V-värmepumpar hur man kan motionera en kärvande fyrvägsventil och få den att fungera bättre.

Det som brukar hända med tempgivarna är att de som sitter på ställen som utsätts för kondensvatten och is kan få överledning till jord om de blir genomblöta, åtminstone på invertermodellerna finns det en givare vid ett rör till höger om förångaren (bakom kompressorn) som är dumt monterad ur den synpunkten. Man bör se till att kabeln till givaren går i en böj så att inte vatten kan rinna längs kabeln mot givaren utan droppar av bredvid istället.
Hetgasgivaren som sitter vid ett rör ovanför kompressorn kan få kabelbrott om kabeln är alltför hårt spänd eller olämpligt dragen så att den inte kan följa med vibrationerna.
Man kan ohmmäta givarna (se energicentratråden för resistanser) för att kolla om de är friska.
Ã…tminstone pÃ¥ invertervärmepumparna brukar kontakten för tempgivarna pÃ¥ utomhusdelens kretskort vara igensmetad med smältlim (vibrationsskydd), det kan dock ställa till problem om smältlimmet har tagit sig in bland hylsor och stift.  Ska man byta tempgivare sÃ¥ fÃ¥r man ett helt knippe med tre givare + kontakt som reservdel, där fÃ¥r man se upp med att kontakthuset kan vara vänt pÃ¥ olika sätt pÃ¥ olika exemplar av kretskortet, sÃ¥ om man inte ser upp och "stiftar om" kan man fÃ¥ tvÃ¥ av givarna förväxlade, vilket inte brukar vara sÃ¥ lyckat.

Beträffande att 6800:an nästan inte kommer igång alls så är det inte helt ovanligt att en kylkompressor som inte har varit igång på länge måste köras några dagar eller veckor innan den börjar gå som den ska. Jag har varit med om det på både luftvärmepumpar av andra märken och på vanliga kylskåp. Det faktum att utomhusdelen frostar igen tyder ju på att det åtminstone finns någon slags livstecken i maskineriet!

Bara för att Foma har gått i konkurs så betyder det inte att det är omöjligt att få fram reservdelar, men det kan kräva lite detektivarbete och en lokal kylfirma kanske hellre prackar på kunden en ny värmepump. Samma värmepumpar har också sålts under ett antal andra namn.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9627
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Foma 4300 Strul
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2014, 18:59:58 »
Finns en del reservdelar till FOMA att beställa från http://www.pudu.se/

Men man bör också fundera hur mycket reparationerna får kosta i tid och pengar innan det blir bättre att köra en elfläkt eller konvektorelement och spara resten till en ny värmepump.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!