Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ersätta eluppvärmt luftburet system med Alig 250?  (läst 948 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Stefan99

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej! Min FLVP Nibe 410 börjar ge sig. Kopplat till den har jag ett gammalt CTC GLE-aggregat som ger luftburen värme med elbatterier via ventilationskanalerna. Men även GLE-aggregatets styrning har börjat strula sÃ¥ nu funderar  jag pÃ¥ vad som skulle bli en bra helhetslösning. Hantverkare jag varit i kontakt med ger delvis motstridiga rekommendationer, sÃ¥ jag är tacksam för goda rÃ¥d! Vad tror ni om följande alternativ?
1) Ersätta 410:n rakt av med en Nibe 470 och byta styrning till (men i övrigt behålla) det gamla GLE-aggregatet.
2) Komplettera ovanstående med en LLVP. Hur funkar i så fall den tillsammans med luftburen värme?
3) Ersätta 410:n med en Nibe 370 (utan tilluft) och ersätta GLE-paketet med en Alig VB 250 (vattenbatteri)? Skulle det räcka för uppvärmningen av huset även kalla vinterdagar? I praktiken tar man ju bort en värmekälla då, eftersom Alig-aggregatet hämtar sin värme från FLVP:en istället för från elbatterier.
Jag bor i Skaraborg i en ganska välisolerad 80-talsvilla på 127 kvm boyta och hyfsat öppen planlösning. Förbrukar ca 14 000 kWh/år. Tack på förhand för kloka inspel!

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ersätta eluppvärmt luftburet system med Alig 250?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2024, 15:19:47 »
Hej! Känner inte till något "CTC GLE"? Är det ett ännu äldre aggregat än CTC LVA 1?? Kan inte se det i någon reservdelslista och det kan vara ett tecken på att man bör skrota det om det är ett större fel på det.

Luftvärmeaggregat och luftvärmepump passar inte ihop. Då får man stänga av värmen i luftvärmeaggregatet och istället montera el-radiatorer i åtminstone alla de rum som inte nås av värmen från luftvärmepumpen pga avståndet eller stängda dörrar. Blir det extremt kallt väder så luftvärmepumpen bara ger lite värme kan man bli tvungen att sätta på värmen i luftvärmeaggregatet.

Att byta till NIBE F370 med Alig VB250L borde gå bra om ventilationskanalerna i huset är tillräckligt grova. VB250L har stort luftflöde och kraftig uppvärmningskapacitet som absolut räcker till.

Edit: Nu hittade jag CTC Master GLE i listan: "Styrbox CTC Master GLE ombyggnad" för 7634 kr. Så det går alltså att få tag på ny/ombyggd styrbox! Men F370 + Alig ger en något större energibesparing per år. Det skiljer också ganska mycket i pris mellan F370 och F470. F370 + Alig är NIBE's officiella rekommendation om man ska byta både frånluftsvärmepumpen och Master GLE samtidigt.

Edit2: Huset måste alltså från början ha haft från- och tilluftsvärmepumpen CTC Master 102. Till denna kunde man koppla Master GLE. CTC LVA 1 kom först till CTC Master 104 ser jag.
« Senast ändrad: 16 mars 2024, 15:59:02 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ersätta eluppvärmt luftburet system med Alig 250?
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2024, 09:15:50 »
Jag vågar påstå att en rätt placerad LLVP kan funka ihop med dessa grejer, tricket är att låta luftvärmeaggregatet blåsa runt värmen och fördela den i huset.
Det beror dock lite på hur CTC GLE är uppbyggt?
Tar den cirkulationsluften från en central punkt i huset så är det där LLVP ska placeras.
Då kan du ställa ner elvärmaren i ventilationssystemet och låta fläkten fördela värmen från LLVP istället.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ersätta eluppvärmt luftburet system med Alig 250?
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2024, 09:36:02 »
Man kan räkna på det rent fysikaliskt så inser man att enbart spridningen av luften gör ytterst lite för värmen i huset även om själva ventilationen som kommer samma väg naturligtvis är viktig. Går liksom inte att värma ett hus till 21 grader med 23 graders luft från luftintaget i entréhallen. Man behöver luft som är 40-50 grader för att värma ett hus när det är kallt om man inte har ett ofantligt stort luftflöde. Till rum med öppna dörrar på rimligt avstånd från LLVP innerdel brukar värmen sprida sig hyfsat bra ändå.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Stefan99

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ersätta eluppvärmt luftburet system med Alig 250?
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2024, 13:44:47 »
Tack för input!
Ja, jag är själv fundersam om en LLVP gör tillräckligt stor nytta för att det ska ett vettigt alternativ till att ersätta GLE-systemet med en Alig VB 250. Om jag ska placera LLVP:n nära återluften till luftvärmeaggregatet så hamnar den i vardagsrummet där vi sitter och tittar på teve, så det kanske inte är så käckt?
En fråga om jag satsar på att att installera en Alig VB 250: är det då givet att kombinera den med en Nibe 370 utan tilluft, eller kan det vara fördelaktigt att i stället sätta in en dyrare Nibe 470 som då skulle förvärma tilluften innan den når Alig-aggregatet? En fördel vore ju att slippa bygga om luftkanalerna jämfört med befintlig lösning. Men vinner man något ur energieffektivitetssynpunkt med detta, eller är det mer energieffektivt att låta vattenledningarna från FLVP:n bära all värme till Alig-aggregatet, utan att förvärma tilluften?
Och kan man utgå från att Alig-aggregatet klarar att ta in uteluft på ner till -20 grader utan förvärmning?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ersätta eluppvärmt luftburet system med Alig 250?
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2024, 14:42:41 »
En 470 värmer ju tilluften på samma sätt, med ett vattenburet batteri.
SÃ¥ att ha en 470 + ALIG ger ingen skillnad mot en 370 + ALIG.
Skillnaden med att skrota din CTC GLE är att du typ flyttar all tillskott till pannan i FLVP istället för att dela upp det på panna/GLE.
Din nuvarande förbrukning på 14000 kWh är så låg att det knappast gör nån skillnad så länge du inte stoppar in nått med en kraftigare kompressor.
Och frågan är om det är värt kostnaden att göra det?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ersätta eluppvärmt luftburet system med Alig 250?
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2024, 15:22:26 »
Och kan man utgå från att Alig-aggregatet klarar att ta in uteluft på ner till -20 grader utan förvärmning?

När man har ett luftvärmeaggregat med vattenbatteri såsom t.ex. Aig VB250L så ska värmekretsen från pannan vara fylld med glykolblandat vatten med låg fryspunkt. Då är det inget problem även om en del av vattenbatteriet skulle bli väldigt kallt. Man får ju också komma ihåg att den nya tilluften utifrån direkt blandas med upp till dubbelt så mycket rumstemperad cirkulationsluft direkt vid intaget i luftvärmeaggregatet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren