Gammal VP användare men aldrig behövt trassla förrän nu.....
Har en IVT Greenline E9 som går med bergvärme. Värmer huset och ett litet hus på gården via en kulvert. VV i separat tank. Satt i fastigheten när vi flyttade in 2002, var då ca 1 år gammal.
Den har i princip funkat perfekt, det var fel på ett styrkort när vi flyttade in och det innebar att punpen inte startade, gick bara på tillskott. Sedan det byttes har det varit klockrent.
Har nu i veckan och helgen haft flera stopp pga hög pressostat. Begrep inte först vad problemet var men efter ett samtal med "min VP kille" som snällt svarade i telefonen fast det var lördag och inte jour så rensade jag filtret internt.
Pumpen startade fint efter det och gick i 2 timmar för att sedan stanna igen och döm om min förvåning när den säger låg pressostat. Felsökt, läst i manualen och fått fram att köldbärar pumpen inte startar och går när jag handkör, ställer jag ner farten på den från 3 till 2 så går den när jag handkör. Gott så trodde jag, startar om och samma händer igen, provar samma igen, samma resultat. Fyller mer vätska i systemet även om det inte borde saknas. Samma resultat.
Lite jobbigt igår kväll då vatten ut till radiatorer är 23 grader och 3 grader kallt ute. Fick ställa om till enbart tillskott och då är det någorlunda varmt men inte alls som det borde.
Har inte funnit filter på "kallsidan" som det borde vara
Ska leta igen...
Har någon av Er på forumet något mer förslag jag kan göra själv innan jag får ringa imorgon till servicekillen. Verkar vara fel på pumpen på kalla sidan....
Tack på förhand!