0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Är tillsats elen den som är till höger om duschmunstycket?
GT1 retur rad till: 28,7 Nuv:46,3GT8 56,4GT9 47,6
Okej. Vart hittar jag en sån motor nånstans?
Tack för hjälpen me o få bort motorn Jodå nu så blir det varmvatten igen. Då kommer vi till problemet att när tempen pendlar säg mella 0 och -10 så ändrar den inte tempen som den ska.När det va -10 så va jag ju tvungen o höja tempen o sen sänka den när den närmade sig 0 för det blev ju skit varmt inne.Och sen att "dusch" lampan lyser ju jämt. ska den göra det? efter att jag jucka på ventilen så började även tillsatsvärmen gå in.
antar att jag kommer få skruva ner termostaterna lite sen. för det e tok varmt inne
den står på dem värdena nu och det är ju olidligt varmt inne. kan jag sänka värmekurvan till typ 2,2 eller nåt åt det hållet?
Ja det kan du göra, man kan jo alltid ändra tillbaka om det behövs men jag tror att det finns fortfarandeproblem med växelventilen. Har du möjlighet att skriva GT8 (VB ut) , GT9 (VB in) och GT1 (retur från radiatorer) när pumpen värmerhuset och har gått 10 till 15 minuter?
det är:från 47,5 nuv 44,9
Då gör den vv nu. När den är klar så stiger tempen lite till kanske 48.5 eller något. Efter det så försök ha koll hur lång tid det tar innan den går ner på 42.5 och ska starta igen. Ner till 45-46 kan gå ganska fort. Men till 42.5 bör ta allra minst en timme om du inta kranar vv.
okej. har ni nå tips på vart jag hittar en sån ventil? och vad kostar en så?
Det var bra att ha alla dessa siffror, man ser nu det som vi misstängde. Försök göra det som Mr Henke skriver och sedan kan du hålla menyknappen intryckt så länge att du kommer till servicemenyn ochvälja meny 5.3 gå fram till växelventilen där kan du köra ventilen fram och tillbaka och samtidigt ha fronten borta att du kan se den lillaspaken på ventilen om den ser ut att gå hela vägen i båda håll, dåfår man bekräftat om motorn går.
okej. då ska jag prova me de på en gång
de enda är att man hör motorn klicka men den lilla armen på motor rör sig inte alls. vad den nu är till för nåtREMO länken funkar inte
Här kommer temperaturerna Gt1 till 28,3 nuv 34,2Gt2 0,0Gt3 till 42,5 nuv 43,2Gt6 31Gt8 37,9Gt9 34,7Gt10 0.9Gt11 0,7
Du kan ju skriva in värdena när kompressorn går om du vill.
Gt8 48
GT8 kan vara riktigt utan att det behöver larma.
nej den har inte larmat för nånting. växelventilen kärvade inte alls när jag provade den manuellt. den gick så lätt o fint så.Nåt mer tips? hur kommer de sig att elementen i resten av huset är varma? borde inte dem i garaget oxå vara varma då?
Om inte radiatorerna är instruera som dem ska så finns inte tillräckligt med motstånd för att vattnet ska gå bort till radiatorn i garaget. Prova stäng ca 50 procent av dina fungerande radiatorer med termostaten. På så viss stjäl dom inget flöde. Då borde radiatorn gå igång i garaget. För du har väl inte ändrat fart på cirkpumpen? Är du säker på att växelventilen öppnar fullt mot radiator kretsen? Det märker du om den fortfarande vill göra vv ofta. Då öppnar den inte helt mot radiator kretsen. Samma som att den inte stänger helt mot beredaren.
växelventilen kärvade inte alls när jag provade den manuellt. den gick så lätt o fint så.
Satt den blå motorn kvar på ventilen, när du konstaterade att den gick lätt?Den växlingsventil du har, är en Italiensk ventil med hög felfrekvens. Du bör ringa IVT-center för att få den utbytt mot en ny ventil med annan teknik. Då kan de passa på att serva din värmepump, när de ändå är på plats.
3900:- tog IVT-servicen att för att byta till en LK-ventil på min Stiebel-Eltron.
Ok. Ja jag tänkte precis fråga om det är nåt annat o tänka på förutom o stänga av pumpen. Men då slår jag av pumpen idag när jag kommer hem o byter vxl ventilen. Jag kollade inte så noga men sitter kabeln till motorn bra till så de e lätt o byta den?
Ok. Kanon!Dum fråga men vart sitter säkerhetsventilen?Jag tänkte ha på lin o såndär gucka på ventil gängorna. De borde ju funka bra
är det nån som har en input om dessa temperaturer?Sen efter ventil bytet så har de börjat knacka sådär jobbigt i rören igen