« skrivet: 08 februari 2018, 14:29:41 »VPn kollar temperaturen på två givare en gång i timmen. Om de är kallare än en viss nivå så startar avfrostning och den kör då tills båda givarna är varmare än +10 grader.
Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 08 februari 2018, 14:29:41 »VPn kollar temperaturen på två givare en gång i timmen. Om de är kallare än en viss nivå så startar avfrostning och den kör då tills båda givarna är varmare än +10 grader.
Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 07 februari 2018, 07:01:39 »den mäter ju tempen på förångaren vid låga tempel och sen bestämmer den om den skall avfrosta eller inte kommer det inget vatten när den avfrostar?
Skrivet av: eklundn« skrivet: 06 februari 2018, 18:29:48 »Jag tycker också att min avfrostar varje timme när det är under några plusgrader. Därav min fråga till CTC. Kan inte säga att jag lagt märke till längre intervall mellan avfrostningar. Min 510 installerades i slutet av oktober.
Skrivet av: GabrielH« skrivet: 06 februari 2018, 18:09:39 »Kan det vara någon defekt givare som gör att den känner av konstant avfrostningsbehov? Det enda som hindrar den från att avfrosta oftare är ett minsta intervall på 1 timme mellan avfrostningar.
(CTC kan ju ha ändrat i styrningen från först tidiga 510M till de som säljs idag) Skrivet av: Zeke Varg« skrivet: 06 februari 2018, 09:00:21 »Okej.
Min avfrostar 1ggr per timme oavsett! Hade inatt -17 och avfrostar ändå varje timme. Skrivet av: eklundn« skrivet: 05 februari 2018, 23:12:21 »Jag frågade CTC om just detta innan nyår, fick då följande svar:
"Det är behovsstyrd avfrostning så den kan mycket riktigt avfrosta varje timme om det finns behov för det. Avfrostar oftast mest när det är hög luftfuktighet och runt 0-an ute." Skrivet av: Gäst« skrivet: 05 februari 2018, 18:35:42 »Jag har också en 510 fast kopplad till en 250i och den frostar också av 1 gång i timmen.
Har även noterat att inte hela förångaren är frostig, typ tre rör som inte verkar vara så kalla. Skrivet av: Zeke Varg« skrivet: 05 februari 2018, 17:06:35 »Jag har en 510m som är kopplad till en 350i och undrar över avfrostningen.
Som det är idag så avfrostar utedelan 1gång i timmen oavsett om det är ett par + eller -10. Har ni med det så eller är det något man kan ändra? |