Ämnessammanfattning

Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 23 januari 2009, 03:24:53 »

Hej heliflyer

Med igen satta smutsfilter får du ett dåligt flöde och för lågt flöde ger högre kondensering + att radiatorernas avgivningseffekt sjunker med ett högre DeltaT(skillnad mellan temp in/ut) =vattnet befinner sig längre tid i radiatorn pga lägre cirkulation, och hinner avge mer av sin energi = vattnet/radiatorn blir svalare, framför allt i botten. Pumpen förmår inte heller att trycka upp vattnet i de sista raddarna, utan vattnet tar lättaste vägen genom bypassen.
Citera
jag har inte provat rensa filtret sitter bara och funderar hur jag ska göra det utan att det rinner ut en massa vatten
dom enda stop kranarna som finns sitter där slingorna går in i väggen i tvättstugan.
 Vad jag förståt brukar problemet med en rörs system vara låg skillnad inte hög som i mitt fall 14 grader
Stäng av pannan och stäng kranarna. OBS! även mot de andra slingorna. När du gjort det så öppnar du filtren med en hink under.
Har du fall på röret efter väggen så rinner eventuell smuts ut. Ta därefter bort silarna och gör rent dem. Är det dåligt fall så får du öppna en aning på kranarna för att trycka ut skiten ur röret. Skruv ihop filtren och fyll på vatten och trycksätt systemet. Lufta därefter radiatorerna och åter starta VP:n Det lär inte bli så mycket vatten spill, för jag förmodar att VP:n ligger lägre än kranarna, så det blir endast vattnet i den delen av rören som ligger mellan avstängningsventilerna och smutsfiltret som rinner ut.

Mvh Jarlen
Skrivet av: heliflyer
« skrivet: 22 januari 2009, 21:41:14 »

mitt system har 2 st 1 rörs slingor på nedre våningen med termopanel radiatorer med aga ventilar
kopplen ser ut så här
 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=22384.0;attach=14136
vad jag kan förstå så har dom förbi ledning av en del vatten men jag tror inte det går att justera förbi ledningen ,slingorna består av 4 element per slinga i en som börjar i vardags rummet sitter det ett 2.8m radiator först dom andra är 1m i den andra så sitter det ett 2.5 m som andra radiator dom andra är 1m.
Termostaterna har jag tagit bort, dom första radiatorerna blir varma men dom två sista blir i bästa fall svagt ljumna men oftast känns dom inte varma alls, sedan har jag ett 2 rörs system på övre våningen som blir varmt och gott jag har strypt returen därifrån så ventilen bara är ett varv öppen funderar på att testa att stänga helt för att se vad som händer.
pumpen flyttades till garaget från tvätt stugan där elpannan stod och det är draget ca 5m 22mm koppar rör däremellan och ledningarna till elementen består av 15mm plast rör. sedan har jag 2 fläktkonvektorer 1 i garaget och en i hallen dom sitter det stryp ventiler på och är rejält nedstrypta
mina värden är följande just nu

temp ute 0
kb-f      2
kb-r   -4
börv 33
vb-f  41
vb-r   27

jag har inte provat rensa filtret sitter bara och funderar hur jag ska göra det utan att det rinner ut en massa vatten
dom enda stop kranarna som finns sitter där slingorna går in i väggen i tvättstugan.
 Vad jag förståt brukar problemet med en rörs system vara låg skillnad inte hög som i mitt fall 14 grader

Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 21 januari 2009, 23:13:48 »

Har du kollat smutsfiltret på slingan? Om det är igensatt, så blir det dålig cirkulation. Det där med delta-T ska vara 7 på ettrörssystem kan du glömma, dom fungerar annorlunda. Läs gärna igenom min tråd "HJÄLP!!!! Negativ effekt efter installation av volymförstorare." Där kan du få lite tips kring injustering av ettrörssystem. Det vore bra om du kan beskriva ditt ettrörssystem lite mera ingående. Är det bypaser via kopplen eller är det som jag beskriver i min tråd? Där har jag beskrivit hur mitt system fungerar med en ritning över en radiator. Om rören är dolda under golvet så kan man oftast se vad det är för rör som kommer fram i pannrummet. Jag har också ett stort 1,5 plans hus med källare, och har inga problem att cirkulera vattnet på III:an läge. Och då ska jag trycka vattnet genom två våningar. Iden med att dimensionera upp de två sista radiatorena är bra, det är så ett ett-rörssystem fungerar. För att kompensera värme förlusterna för de tidigare radiatorerna så dimensionerar man upp de efterföljande vart efter i systemet. Om du beskriver ditt system så får vi se om vad jag kommit fram till är tillämpligt i ditt fall.

// Jarlen
Skrivet av: heliflyer
« skrivet: 21 januari 2009, 19:22:50 »

jag har en nibe 1110 5kw i en 1.5 plans villa med enrörs system på nedre våningen och 2 rörs på den övre mitt problem är att dom sista elemten på enrörs slingorna inte blir varma och retur tempen på vb är ca 13-14 grader.
jag har satt upp cirkulations pumpen på III och strypt ned flödet till den övre våningen ordentligt returventilen är bara öppen 1 varv
jag har provat att ha den mer öppen ca 6 varv då blev skillnaden ca 6 grader men då var elementen på den nedre våningen nästan helt kalla. Tydligen har jag väldigt dålig cirkulation på nedre plan alla sryp  ventiler är max öppna termostaterna bort tagna jag har även ett konvektor element som hjölp  på nedre våningen.
min fråga är är det normalt att skillnaden ska bli så stor kan flödet bli så dåligt eller drar elementen så mycket värme från vattnet elemeten är termopanel från slutet av 70 talet huset byggt 78  jag tror inte att flödet går att justera på dom elemten kan det vara så att flödet genom elemten är för stort så värmen helt enkelt tar slut ,jag har läst att rekommenderat är ca 7 grader .
Jag tycker inte att det är kallt i huset utom i dom sista rummen på slingorna och elpatronen går in först då tempen går under 20 grader ute   den har gått ca 480 timmar sedan montering 2003 och 18200 vp timmar och jag bor utan för umeå.
går det göra något för att få det bättre funderar på att byta 4 sista elementen mot dubbelskiviga med konvektor men för att det ska bli bättre måste det ju komma varm vatten till dom.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!