Hej.
Jag har läst en hel del här på forumet, och fått flera av mina funderingar besvarade på så sätt, Tack.
Jag undrar om någon kan titta på mina 8 st offerter som jag tagit in från 4 installatörer i Södra STHLM.
Jag vet att jag inte har vare sej jätte stor förbrukning eller värst stort hus men jag tenderar ändå att favorisera bergvärme framför luft-vatten.
BERGVÄRME:1. Ingen störande utedel. 2. Borrhålet finns kvar även till näst gång pannan/pumpen behöver bytas. 3. Värde ökningen på huset och ev efterfrågan blir mer vid ev försäljning (om man tvingas sälja, man vet aldrig vad som händer) 4. Jag har även funnit att tex IVT Greenline HT Plus (bergvärme) levererar 65´C radiator vatten, vilket skulle passa bra i vårat 60tals hus med enrörs högtemperatur radiator system.
Med detta i åtanke så föredrar jag bergvärme.

MEN..  Hur bra är nu dessa enegiberäkningar som jag fÃ¥tt i mina offerter, effekttäckning, och med tanke pÃ¥ att de flesta energitäckningsgrader ligger nära 95%, är det helt Ã¥t skogen?
Beräningar från:
CTC LUFT (104 000kr) & BERG (Inget pris): http://community.webshots.com/photo/fullsize/2298426680030443748ZAMpFU
IVT BERG(133 00kr): http://community.webshots.com/photo/fullsize/2612636250030443748JKjkjM
IVT LUFT (108 00kr): http://community.webshots.com/photo/fullsize/2119322630030443748LcprsB
NIBE LUFT (110 000kr) & BERG (120 000kr): http://community.webshots.com/photo/fullsize/2826147620030443748WiQbCP
Thermia LUFT (124 000kr): http://community.webshots.com/photo/fullsize/2786595470030443748jGyfYX
Thermia Berg (145 000kr): http://community.webshots.com/photo/fullsize/2018789700030443748DioVcF

Jag vore tacksam för ev. kommentarer på beräkningarna som gjorts.
/Tommy
« Senast ändrad: 30 juli 2008, 21:11:51 av Tommy Lundberg »
1,5 plans trähus på 113m2 Haninge. Tidigare elräkning: 20000kwh/år inkl hushålls el. Vattenburen elvärme CTC elpanna. Idag 2 vuxna 1 barn, men vi kommer bli fler(=
Extra isolerad fasad + vind, 3glas fönster, Täljstenskamin (som ger huset motsvarande 3500kwh i värme/år. Detta borde ge huset en total energi förbrukning på c:a 23500kwh/år)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nya offerter på berg och luft-vatten värme
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2008, 08:26:12 »
Intressant, du skulle möjligen inte kunna ange hur stor kostnadsskillnad det är mellan bergvärme och luft för de olika fabrikaten? Detta med anledning att ämnet diskuteras i en annan tråd.

Återkommer med kommentarer i kväll.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Nya offerter på berg och luft-vatten värme
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2008, 15:04:49 »
I Nibe-offerten så räknar de på 55-45 i framlednings och returtemp för luft/vatten och 60-50 för bergvärme-alternativet.
Skulle du kunna be att de gör om beräkningen för luft/vatten med 60-50 i temp?
Be också att de räknar på bergvärme med 120m aktivt borrdjup.
« Senast ändrad: 30 juli 2008, 17:19:51 av digitalrobert »
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nya offerter på berg och luft-vatten värme
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2008, 19:16:01 »
Normalt skulle värmebehovet anses för litet för bergvärme men bergvärme har ett antal plus (tycker jag i alla fall).

För bergvärme räcker 16 A huvudsäkring. Luftvärmepumpar kan behöva 20 A huvudsäkring, när det är riktigt kallt är pumpen i princip en elpanna. Kan kosta ca 1000 kr/år extra.

I framtiden kan det bli så att man får betala för max utnyttjad eleffekt eller debitering timme för timme. Det säger sig självt att man då vill ha en värmepump som kräver så lite tillsatsel som möjligt när det är riktigt kallt ute.

Luftvärmepumparna ger hög effekt höst och vår. Är det tillräcklig vattenvolym i radiatorerna för det? 20 L/kW brukar rekommenderas. Kan vara värt att fundera över det även vid bergvärmealternativet. Högtemperatursystem betyder små radiatorer.

Ettrörssystem kan vara lite besvärliga tillsammans med värmepump. Det är viktigt att slingorna, om det finns flera, trimmas in så att det blir någorlunda lika returtemperatur från dem.

De senaste åren har varit varmare än normalt (fast man kan fråga sig vad som är normalt numer vad gäller väder). Snittet de senaste 5 åren ligger på ca 92 % av ett normalår. Baseras antalet kWh på de senaste årens förbrukning skall utetemperaturen pumpen bedöms klara utan tillsats tas med en nypa salt. Den verkliga temperaturen kan vara två grader högre.

IVT-pumpens förmÃ¥ga att leverera radiatorvatten med 65 grader saknar värde. 6 kW kommer inte att räcka till mer än 50-55 grader framledningstemperatur och det klarar alla pumpar. För högre temperatur krävs tillsatsel. Det är först vid en pumpeffekt pÃ¥ 7-8 kW som förmÃ¥gan att ge hög temperatur skulle ha nÃ¥got värde. 

120 meter borrhÃ¥l är vettigt. Men fundera över om det kan bli aktuellt med tillbyggnad som kräver en större pump. I sÃ¥ fall kan det vara bra med ett borrhÃ¥l som räcker för en större pump. 

Kalkylerna verkar vettiga. Medelvärmefaktor de senaste 5 åren för min pump inklusive tillsatsel och cirkulationspumpar är 3,3 men då är det ett radiatorsystem för 55 grader vid DUT.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Tommy Lundberg

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: STHLM/Haninge
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nya offerter på berg och luft-vatten värme
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2008, 22:07:07 »
Intressanta frågor "digitalrobert" jag ska kolla det.
Nu har jag lagt in priserna i första inlägget "Roland"

Här kommer energi beräkningarna bifogade som bilder också, om någom vill kolla på dom även om dom ev. skulle försvinna från servern webshots.com
1,5 plans trähus på 113m2 Haninge. Tidigare elräkning: 20000kwh/år inkl hushålls el. Vattenburen elvärme CTC elpanna. Idag 2 vuxna 1 barn, men vi kommer bli fler(=
Extra isolerad fasad + vind, 3glas fönster, Täljstenskamin (som ger huset motsvarande 3500kwh i värme/år. Detta borde ge huset en total energi förbrukning på c:a 23500kwh/år)

Utloggad Tommy Lundberg

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: STHLM/Haninge
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nya offerter på berg och luft-vatten värme
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2008, 22:09:06 »
Resten av beräkningarna:
1,5 plans trähus på 113m2 Haninge. Tidigare elräkning: 20000kwh/år inkl hushålls el. Vattenburen elvärme CTC elpanna. Idag 2 vuxna 1 barn, men vi kommer bli fler(=
Extra isolerad fasad + vind, 3glas fönster, Täljstenskamin (som ger huset motsvarande 3500kwh i värme/år. Detta borde ge huset en total energi förbrukning på c:a 23500kwh/år)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nya offerter på berg och luft-vatten värme
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2008, 08:37:45 »
Tack för prisuppgifterna. Vad är det för borrhålsdjup i IVT-offerten? Är 110 meter aktivt leverantörens ändring?

84 meter är för lite, IVT-leverantörer brukar ofta räkna med -2 grader pÃ¥ ingÃ¥ende köldbärare och det tycker jag är för lÃ¥gt. Noll grader bör man sikta pÃ¥.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Tommy Lundberg

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: STHLM/Haninge
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nya offerter på berg och luft-vatten värme
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2008, 20:33:18 »
Tack för prisuppgifterna. Vad är det för borrhålsdjup i IVT-offerten? Är 110 meter aktivt leverantörens ändring?
84 meter är för lite,
Ja Roland, I den riktiga offerten där pris och allt vad som ingår och sånt står, där står det 110meter, så jag skrev dit 110 meter med bläck på beräkningen, för jag tänkte att det är säker någon som kommer att fråga om det här på forumet.
1,5 plans trähus på 113m2 Haninge. Tidigare elräkning: 20000kwh/år inkl hushålls el. Vattenburen elvärme CTC elpanna. Idag 2 vuxna 1 barn, men vi kommer bli fler(=
Extra isolerad fasad + vind, 3glas fönster, Täljstenskamin (som ger huset motsvarande 3500kwh i värme/år. Detta borde ge huset en total energi förbrukning på c:a 23500kwh/år)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!