Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Elintresserad ungdom skrivet 10 mars 2013, 08:31:48

Titel: Normal elförbrukning? (Nibe 1226-8)
Skrivet av: Elintresserad ungdom skrivet 10 mars 2013, 08:31:48
Hej,

är 2,25 kWh per timme normal elförbrukning för en bergvärmepump?

Info: vi har en Nibe 1226-8 med 170 m borrhål. Huset är ca 120 kvm + 80 biyta, elva gamla radiatorer.

I natt, mellan 00:00 och 08:00, drog förbrukades hus 20 kWh. Om man räknar bort kyl, frys och FTX - där FTX drar 0,07 kwh/timme - borde minst 18 av dessa härröra från uppvärmningen.

Jag bor i Stockholmsområdet där det verkar ha varit ganska låg temperatur under natten (-5 till -10).

//Fredric
Titel: SV: Normal elförbrukning? (Nibe 1226-8)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 mars 2013, 09:40:49
Jag har en 1245 8kw och den drar ca 2 kw per timme så du är nog inte helt fel ute med 2.25 kw men det beror lite på vilken temperatur vp jobbar med min ligger mellan 1800- 2400 watt.
Titel: SV: Normal elförbrukning? (Nibe 1226-8)
Skrivet av: goransson89 skrivet 10 mars 2013, 10:19:12
Ju högre temperatur vp får jobba med ju mer ström drar den...

Min ligger också runt 2,2 kw i timmen när kompressorn går :)
Titel: SV: Normal elförbrukning? (Nibe 1226-8)
Skrivet av: bopakoster skrivet 10 mars 2013, 10:47:20
Min 1225-8 drar 2,0 kW/h i snitt, 1,9 i lyckliga stunder. När den gör bara VV (på sommaren) så drar den nästan 3kW.
Har värme kurva 6 och utetemp sällan under -5
Titel: SV: Normal elförbrukning? (Nibe 1226-8)
Skrivet av: Olle61 skrivet 10 mars 2013, 13:10:05
är 2,25 kWh per timme normal elförbrukning för en bergvärmepump?
"kWh per timme" beror ju på hur mycket kompressorn går och om elpatronen används. Det i sin tur beror ju på hur väl dimensionerad värmepumpen är i förhållande till huset och hur kallt det är ute.
I detta fall verkar det som värmepumpen gått konstant hela natten och det är nog inte orimligt när det är så kallt ute.
När det blir mildare kommer den fortfarande förbruka cirka 2-2,5kW när kompressorn går, men den kommer att gå kortare perioder. När kompressorn står stilla är det bara en cirkulationspump och styrsystemet som drar ström.
Titel: SV: Normal elförbrukning? (Nibe 1226-8)
Skrivet av: Elintresserad ungdom skrivet 10 mars 2013, 21:47:54
Tack för era svar!  tummenupp

Det stämmer att kompressorn går mycket. Jag har fört lite statistik:

7/3, 12 starter, 20 driftstimmar, elförbrukning 54 kWh*
8/3, 7 starter, 20 driftstimmar, elförbrukning 49 kWh*
9/3, 16 starter, 17 driftstimmar, elförbrukning 49 kWh*
10/3, 12 starter, 19 driftstimmar, elförbrukning 58 kWh*
* Totalt i huset.

(Hur ska man uttrycka sig - kW per timme, kWh per timme eller bara kWh?)
Titel: SV: Normal elförbrukning? (Nibe 1226-8)
Skrivet av: Olle61 skrivet 11 mars 2013, 09:24:39
10/3, 12 starter, 19 driftstimmar, elförbrukning 58 kWh*

Du skriver rätt. kWh är elförbrukningen. Om du dividerar 58 med 24 så får du "kWh per timme", alltså om du mätt över ett helt dygn.
"kW per timme" är inte rätt att skriva.
Titel: SV: Normal elförbrukning? (Nibe 1226-8)
Skrivet av: Reisdorff skrivet 11 mars 2013, 09:33:59
Du har ganska få starter och lång drift, kör du mot arbetstank? Intressant att veta då jag själv också ska få en 1226 installerad om 1½ månad. Har hört att runt 20 starter/dygn är ganska normalt och färre är bättre. Du verkar ligga runt 15 i snitt och det är bra.
Titel: SV: Normal elförbrukning? (Nibe 1226-8)
Skrivet av: Olle61 skrivet 11 mars 2013, 09:45:22
Du har ganska få starter och lång drift, kör du mot arbetstank?

Det är nog för han loggat under en kylig period. Om det är tillräckligt kallt får man ju bara en start och lååååååååång drift.
Titel: SV: Normal elförbrukning? (Nibe 1226-8)
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 mars 2013, 15:32:34
(Hur ska man uttrycka sig - kW per timme, kWh per timme eller bara kWh?)

kW eller kWh. Inget per timme eller andra förvirrande saker... 'kW per timme' finns inte. 'kWh per timme' är samma sak som kW.
Kompressorn drar drygt 2kW vid drift, vilket blir drygt 2kWh för varje timme den är igång.
Titel: SV: Normal elförbrukning? (Nibe 1226-8)
Skrivet av: Elintresserad ungdom skrivet 11 mars 2013, 18:32:19
Du har ganska få starter och lång drift, kör du mot arbetstank? Intressant att veta då jag själv också ska få en 1226 installerad om 1½ månad. Har hört att runt 20 starter/dygn är ganska normalt och färre är bättre. Du verkar ligga runt 15 i snitt och det är bra.

Ja, vi har ett utjämningskärl/arbetstank också - UKV 200 (Nibe). Men jag tror, som Olle61 skriver, att de få starterna beror på att det har varit duktigt kallt under mätperioden. Om man slår ut start/stopp sedan installation ligger vi kring 17-18 per dygn.

Tanken - no pun intended - var att, vid behov, kunna ha värmen igång på nedervåningen under sommaren utan att ha jättemånga start/stopp.

Tack alla andra för svar!
//Fredric
Titel: SV: Normal elförbrukning? (Nibe 1226-8)
Skrivet av: Olle61 skrivet 11 mars 2013, 18:42:50
'kWh per timme' är samma sak som kW.

Om en värmepump som förbrukar 2kW går 30 minuter per timme så förbrukar den ju 1kWh per timme. Men man kan väl inte säga att den drar 1kW? Möjligen 1kW i snitt?
Titel: SV: Normal elförbrukning? (Nibe 1226-8)
Skrivet av: Elintresserad ungdom skrivet 11 mars 2013, 19:24:49
En helt annan fråga, när jag ändå har er på tråden: lönar det sig att tilläggsisolera vinden om man har en bra värmepump?

//Fredric
Titel: SV: Normal elförbrukning? (Nibe 1226-8)
Skrivet av: SUNE73 skrivet 11 mars 2013, 19:38:20
Det lönar sig "alltid" att isolera - nästan
Beror givetvis vad utgångs punkten är.
Du kan tex dividera det du sparar med 3 i cop.
Att tilläggsisolera kan ju även ha andra positiva effekter mer än värmebesparing ;)

Vilka är din förutsättningar?
Titel: SV: Normal elförbrukning? (Nibe 1226-8)
Skrivet av: Elintresserad ungdom skrivet 11 mars 2013, 20:51:35
Vilka är din förutsättningar?

Huset är från 1959 med svagt lutande tak (takpapp). Det är en kallvind med omkring 85 kvm "golvyta". Det ligger någon form av isolering i balar (ullfiber-typ). Tänk dig att vinden är kilformad, med kanske en meter till tak mot norr och bara någon decimeter åt söder. Om du ställer en mer preciserad fråga så ska jag försöka svara bättre - jag är intresserad av all hjälp!  :)