VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: tosses skrivet 05 februari 2005, 09:40:50
-
Hej! (Nibe 1210-8,5)
Innan sommaren så stängde jag av värmen på pumpen vilket resulterade i att cirkulationspumpen bara gick vid varmvattenladdning och elementen inte fick nån cirkulation alls (säkert inte bra alls).
Efter sommaren när jag satte på pumpen igen utan att ändra några inställningar överhuvudtaget så orkade inte pumpen att värma huset (med de gamla inställningarna). Jag laborerade hit o dit med elementen i källaren och det verkade som att resten av husets element fick mindre flöde och lägre temp när jag öppnade elementen i källaren. Ändå har jag kört på samma sätt i 2 år utan problem.
Jag läste här på forumet att högre flöde = bättre cop. Jag ökade flödet (Diff vb 4-5 grader) och fick ett varmt och skönt hus. Efter några vändor här på forumet så verkade det som att det optimala skulle vara 5-7 och dessutom hade temperaturen sjunkit till 18,4 - 19 grader innomhus. så jag ställde tillbaka cirkpumpen på 2 och fick en diff på 6-7 grader.
Helt plötsligt ökar temperaturen och huset är varmt igen. Helsnurrigt!!
Efter sommaren - orkar inte pumpen med en diff på 6-7
efter ökat flöde och tillbaka till samma flöde igen - Nu orkar pumpen helt plötsligt med en diff på 6-7!
Vad har hänt?
Är de det ökade flödet där ett tag som rensade ut skit i elementen eller vad ??
-
Kanske luft i radiatorerna som försvårade cirkulatione, när du höjde cirkpumpen drog den iväg (kanske till manteln till bredaren, där samlas i vart fall luften för mig), när du sen sänker hastigheten så funkar det som tidigare.
-
Så en rivstart sådär efter sommarne kanske inte är fel?
Ska man stänga av värmen under sommaren och därmed stoppa cirkulationen?
-
Ja.
Men jag är inte säker på om NIBE har en backventil till VVB.
Växelventilen slår ju om till VVL och cirkpump stannar.
I det läget fick jag som har en extern VVB självcirkulation som 'kylde' min VVB.
Satte dit en backventil.
-
Nibe har ej ngn backventil. vx-ventilen sitter på vb-fram då den går över till radd-sidan blir det ingen cirkulation genom vv-tankens retur.
-
Hej
Titta på min lösning av system till Nibe 2010-6 med ACC 500l.
Jag har flera pumpar och backventiler i systemet.
Tidigare klarade jag ej av att hålla tempen som du skriver.
Nu klarar jag av att värma hela (behovs anpassat ) systemet när det behöver värme.
Sommar tid kör jag lika mycket VP som vinter tid med mycket bättre COP.
till Poolvärme och VV. Vintertid Låg temp system +VV
Normal årsgång tid vanligen 3000-4000h. Jag körde i fjor 6700 timmar. Det är emellertid för mycket men jag beräknar köra ca 5000 tim. :,v(
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=1970.0;id=59
SE NIBE Skiktning av VV i tank.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2072.0.html
MVH
Jamme
-
Ska man lufta manteln eller sköter det sig själv?
-
Ska man lufta manteln eller sköter det sig själv?
Ovanpå värmepumpen i framkant till vänster sitter en avluftning för manteln. Prova att öppna den lite grand så märker du om det kommer luft eller vatten. Kommer det bara vatten så är allt som det ska. Kommer det däremot luft så är det bara att släppa ut luften tills det kommer vatten
Kolla manometern för VB sidan innan du luftar så ser du vilket tryck som du har i systemet. Du kan behöva släppa in lite nytt vatten om det kommer mycket luft och trycket sjunker efter luftningen.
/johan
-
Jasså är det manteln som luftas via den! Jamen då vet jag hur man luftar manteln! ::)
-
Nibe har ej ngn backventil. vx-ventilen sitter på vb-fram då den går över till radd-sidan blir det ingen cirkulation genom vv-tankens retur.
Sitter inte växelventilen på VB-r på 1210/1215?
Vet att växelventilen kan börja bråka om man kör "endast varmvatten" på sommarhalvåret. Då e den ständigt nertryckt och kan bli kvar där när man sedan vill ha värme till huset. I vissa fall så stannar den halvvägs upp och beteer sig allmänt löjligt.
Rekomenderar egentligen ingen att använda det driftläget pga ovantående orsaker.
-
På Thermia sitter den på stigen....
-
På Thermia sitter den på stigen....
Beroende på modell ;)
-
Beroende på modell
Ooops jag lägger mig direkt :-[
-
Nibe har ej ngn backventil. vx-ventilen sitter på vb-fram då den går över till radd-sidan blir det ingen cirkulation genom vv-tankens retur.
Sitter inte växelventilen på VB-r på 1210/1215?
Vet att växelventilen kan börja bråka om man kör "endast varmvatten" på sommarhalvåret. Då e den ständigt nertryckt och kan bli kvar där när man sedan vill ha värme till huset. I vissa fall så stannar den halvvägs upp och beteer sig allmänt löjligt.
Rekomenderar egentligen ingen att använda det driftläget pga ovantående orsaker.
Hej
Jag som har plockat ihop mitt system själv har sett hur växelventil fungerar.
Utan spänning är ventilen kopplad som standard mot ett rad system.
Det är så även i NIBES koppling i SMO/VVM. Den ligger kopplad till tillopp rad/VV.
Om ni har den på returen tror jag VP får mycket svårt med att få något vatten till sig om den är öppen mot vv utan spänning, och den vill öppna till rad kretsen och får ingen el att öppna med?? Har ni den rätt kopplat EL/rörmässigt.
Normalt....A-Rad,B-VV,AB till VP?.
Inga Reläer som hänger sig, eller kopplingstrådar som är dåligt anslutna?
Vad mer kan Ni ha för fel?
Växelventil är standard produkt som finns till andra anl än VP.
NIBE VXV är igentligen en Honeywell produkt VC 4013 RSK nr 624 65 63 ? (Det fickjag av Nibe vid min beställning)
Janne
-
Utan spänning är ventilen kopplad som standard mot ett rad system.
Det är så även i NIBES koppling i SMO/VVM. Den ligger kopplad till tillopp rad/VV.
I Nibes 1215 sitter den faktiskt på returen från radiator kretsen.
Och den kan stå i antingen det ena eller det andra läget utan spänning. Skulle det vara glappkontakt i sladdarna till ventilen eller till motorn i ventilen kan den stanna lite hur som helst.
I ventilmotorn sitter en elmotor med snäckväxel som i sin tur styr en kamskiva som trycker på en pivot upphängd arm som trycker på stiftet i ventilen (PUH)!
I den första ventilmotorn som jag fick från Nibe var pivot armen något defekt pga av ett gjutfel i plasten vilket gjorde att den Kunde "fastna" halvvägs mellan rumsvärme och VV. Byttes utan protest av Nibe.
Däremot så ställer VP styren den alltid i läge för rumsvärme efter det att hela VP'n spänningssätts.
Om nån vill och orkar läsa om ventilen har jag en länk till Honeywells web. http://www.honeywell.se/energi/vceng.pdf
/Johan
-
Växelventiler finns i bägge modellerna. Kallas bistabila eller monostabila om jag minns rätt. Bistabila är bäst när aktuellt läge ska bibehållas under lång tid, drar ingen ström. Monostabila bra när man behöver snabb växling under en kort period. Haken med dom är att magneten kan låta och oljudet fortplantar sig ut via rörledningen. Inge kul! Och så drar de ström i aktivt läge om än kanske inte så mycket.
-
Ursäkta mig.....Tänkte på 1115 osv. 1215 är den enda modellen där vx-ventilen sitter på returen.
Det man kan göra är att man motionerar vx-ventilen under sommartid. Ta bort motorn och tryck ner ventilen några gånger och kolla så att den går upp ordentligt.
-
Visst kan man kolla detta genom att känna på vb-fram röret och kolla om temperaturen stiger vid vattenladdning.
Gör det inte det så funkar ventilen?!
Dessutom kan man väl köra hela sommaren på låg cirkulation!??
-
Var sitter motorn och hur tar man bort den osv...
-
Var sitter motorn och hur tar man bort den osv...
Motorn brukar sitta som en bula på ventilen. På anslutningen till ventilen brukar det sitta en liten spärrhake. Tryck in den och vrid försiktigt hela motorhuset så lossnar det ur sin bajonettfattning.
Omvänt när man sätter tillbaka det. vrid det på plats tills spärren klickar fast.
-
Var sitter motorn och hur tar man bort den osv...
Motorn brukar sitta som en bula på ventilen. På anslutningen till ventilen brukar det sitta en liten spärrhake. Tryck in den och vrid försiktigt hela motorhuset så lossnar det ur sin bajonettfattning.
Omvänt när man sätter tillbaka det. vrid det på plats tills spärren klickar fast.
Stämmer....
-
Ok, 2 saker:
1. Visst kan man kolla att ventilen fungerar genom att känna på vb-fram röret och kolla om temperaturen stiger vid vattenladdning.
2. humm hmm, var sitter ventilen och hur kommer jag åt den?
-
Även när det är varmt öppnar min till värmen efter vv laddning, då blir det ju lite motion.
Vet faktiskt inte hur den gör om man kör enbart VV.
Men har den kärvat så skrämmer man nog igång den lätt, 5-56 osså jucka lite på armen!!!!!
-
Växelventilen sitter i den nedre delan av din VP. En gråsvart plastlåda som sitter mellan ciirkulationspumpen och den behållare som innehåller elpatronen.
Finns en tydlig bild i manualen på sidan 26, markerad med nr 19
http://www.nibeonline.com/pdf/511065-1.pdf
PerF
Nibe använder bistabila motorer till sina ventiler.
/Johan
-
Tack!
-
Hej, håller på att installera NIBE 1115-8,5, två parallella borrhål 120/90.
Frågan är om man skall använda nivåkärl (plastdunk), eller tryckkärl (plåt).
Min installatör säger att plastdunkarna läcker,
men enligt min uppfattning är plastkärl mära användarvänlig, eftersom man kan fylla på brine på ett enkelt sätt närm man ser att nivån sjunkit.
Fördelar X nackdelar ????
Frågar Forum.
-
Kanske luft i radiatorerna som försvårade cirkulatione, när du höjde cirkpumpen drog den iväg (kanske till manteln till bredaren, där samlas i vart fall luften för mig), när du sen sänker hastigheten så funkar det som tidigare.
Luften samlas även i min acutank.Kan man lösa det med en automatisk avluftningsventil placerad direkt på tanken ?
Eller räcker det med att ha avluftningvetilerna någonstans på radiatorkretsen ?
-
Min ack har en avluftare i toppen, så det går nog bra.
-
Luften samlas även i min acutank.Kan man lösa det med en automatisk avluftningsventil placerad direkt på tanken ?
Eller räcker det med att ha avluftningvetilerna någonstans på radiatorkretsen ?
Jag har en anslutning mitt på toppen av min ack med automatisk avluftare. Funkar klockrent
/Johan