Författare Ämne: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten  (läst 9626 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Guldstrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
Vår panntemperatur står på 20 grader sedan igår kväll.
På grund av att vår pelletsbrännare (PX21) strular lite till och från har vi kört med elpatroner den senaste tiden.
Kan elpatronerna vara "slut"? Hur kan jag felsöka dem?

Jag är i stort behov av all hjälp jag kan få med detta. Och kan t om betala någon hundralapp för en lösning som får igång allt igen. Vi har inget varmvatten som det är nu.

Jag har testat att trycka in säkringen framme på pannan, samt brytit strömmen några minuter till både pannan och elpatronerna.
Pannan är en CTC 1100 Ekonomi.
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2018, 18:45:40 »
Den enkla grejen att kolla är säkringarna i elcentralen.
Är det porslinsproppar så prova att byta, det händer att nån går utan att det syns.

För vidare felsökning krävs nog en spänningsprovare eller multimeter.
Med en multimeter kan man även kolla resistansen på elpatronens element.
Jag använder en billig skit från feltema, trots att den visar ca 5 % fel så funkar den som felsökare.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2018, 05:48:21 »
har du tempbegränsare (överhettningsskydd) på elpatronerna, kolla så inte dom har löst.

Utloggad Guldstrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2018, 10:03:13 »
har du tempbegränsare (överhettningsskydd) på elpatronerna, kolla så inte dom har löst.
Ja, det finns överhettningskydd och det har inte löst ut.
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21

Utloggad Guldstrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
« Svar #4 skrivet: 03 november 2018, 16:30:52 »
Jag tänkte ta tag i detta igen.
Elpatronerna fungerar fortfarande inte, och jag vet inte vad som är del.

Fick igång pelletsbrännaren som tur är, men nu är pelletsen slut. Hahaha!
Tänkte få igång elpatronerna 1 ca 2 dagar.

Några förslag?
Stort tack på förhand!
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
« Svar #5 skrivet: 05 november 2018, 07:14:02 »
Skaffa som sagt en multimeter, utan en sån är det rätt omöjligt att felsöka grejerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
« Svar #6 skrivet: 06 november 2018, 07:42:48 »
På ett annat forum.skrev du att elen fungerade fint innan du för några månader sedan då du gick över till pellets...

Har du en cirkpump för elpatronen?
« Senast ändrad: 06 november 2018, 07:52:18 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Guldstrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
« Svar #7 skrivet: 06 november 2018, 08:36:38 »
På ett annat forum.skrev du att elen fungerade fint innan du för några månader sedan då du gick över till pellets...

Har du en cirkpump för elpatronen?
Ja, det stämmer att elpatronerna fungerade kanon för några månader sedan. (Därför är det konstigt att de helt plötsligt inte fungerar längre.)
Jag vet ärligt talat inte om det finns en cirkulationspump för bara elpatronerna.  :-\

EN pump vet jag, för den sitter en bit upp på rören.
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
« Svar #8 skrivet: 06 november 2018, 11:51:26 »
Jag skulle kolla:
Automatsäkringen
Tariffstyrningen (så den inte står i fel läge)
Temperaturgivaren som styr elpatronerna (Panntemp)

Tariffstyrningen kan du kolla utan instrument, för att kolla det elektriska och tempgivarna behöver du en multimeter.
Kan inte se vad det är för givare för panntemperatur.
Är det någon display på den där pannan eller ser du tempen på en vanlig termometer?
OM givaren är defekt så styrningen tror det är för varmt så går nog inte elpatronerna...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Guldstrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
« Svar #9 skrivet: 06 november 2018, 16:12:58 »
Jag skulle kolla:
Automatsäkringen
Tariffstyrningen (så den inte står i fel läge)
Temperaturgivaren som styr elpatronerna (Panntemp)

Tariffstyrningen kan du kolla utan instrument, för att kolla det elektriska och tempgivarna behöver du en multimeter.
Kan inte se vad det är för givare för panntemperatur.
Är det någon display på den där pannan eller ser du tempen på en vanlig termometer?
OM givaren är defekt så styrningen tror det är för varmt så går nog inte elpatronerna...
Jag ser temperaturen direkt på pannan, på en analog display, typ.
Automatsäkringen på pannan har jag koll på, den har inte löst ut.
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
« Svar #10 skrivet: 06 november 2018, 16:41:03 »
Blir elpatronen varm (inte pannan alltså)?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Guldstrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
« Svar #11 skrivet: 06 november 2018, 16:42:48 »
Blir elpatronen varm (inte pannan alltså)?
Vet ej, kommer inte åt den/vet inte var den sitter riktigt.
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
« Svar #12 skrivet: 06 november 2018, 17:07:35 »
Så den är inbyggd i pannan då antar jag.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Guldstrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
« Svar #13 skrivet: 06 november 2018, 17:09:00 »
Så den är inbyggd i pannan då antar jag.
Ja! MÃ¥ste fan fÃ¥ igÃ¥ng elpatronerna igen snart.  :-\
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21

Utloggad Guldstrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
« Svar #14 skrivet: 20 november 2018, 11:33:34 »
Nu har jag fått tag på en multimeter.
Kan någon förklara hur jag mäter elpatronerna på enklaste sätt?
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!