Hej!
Jag har fått problem med att min IVT varnar för Högtemperaturskillnadköldbärare.
Det är ingen skit i filtret, men jag upplever att jag har högre intemp på köldbäraren än vad jag haft tidigare.
Den ligger nu på ca +3,5 grad, och den brukar ligga på - grader på vintern.
Just nu ligger cirkulationspumpen för köldbärare på hastighet 7 (Max).
Drar jag ner hastigheten så ligger interpellation kvar på samma, men ut-tempen blir kallare.

Jag har tyvärr lite koll på värmepumpar, men kan det vara givarfel eller är det cirkulationspumpen som bråkar?
Jag pratade med en rörmokare, men han sa att givarna funkar eller är helt död.
Skulle verkligen uppskatta tips och idéer.
Titel: SV: Greenline C7, HögtemperaturskillnadköldbärareE2x
Skrivet av: Tony Johansson skrivet 22 december 2016, 17:14:46
Förresten har jag kollat filtret, men det har inte haft någon skit i sig de senaste åren.
Pumpen är från 2010
Titel: SV: Greenline C7, HögtemperaturskillnadköldbärareE2x
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 december 2016, 17:33:35
Vad visar givarna om du kör cirkpumpen några minuter utan att kompressorn går?
Titel: SV: Greenline C7, HögtemperaturskillnadköldbärareE2x
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 december 2016, 17:43:51
Det är inte helt ovanligt med felvisande givare tror helt döda givare är ovanligare  Sc:,h
Titel: SV: Greenline C7, HögtemperaturskillnadköldbärareE2x
Skrivet av: Tony Johansson skrivet 22 december 2016, 18:33:34
Vad visar givarna om du kör cirkpumpen några minuter utan att kompressorn går?

Hej!
Hur gör jag för att kolla det?
Titel: SV: Greenline C7, HögtemperaturskillnadköldbärareE2x
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 december 2016, 18:42:45
Jag vet inte exakt, men nånstans i menyerna finns det ett handkörningsläge där man kan slå på bara kb-cirkpumpen och låta den gå en stund.
Titel: SV: Greenline C7, HögtemperaturskillnadköldbärareE2x
Skrivet av: Tonytiger1980 skrivet 24 december 2016, 00:33:36
Nu hittade jag det i menyn.
Tempen på köldbärare in ligger 5,3-5,8 när jag körde cirkulationspumpen.
Köldbärare ut låg på ca 0.
Det är som bara ut-tempen som ändrar sig.
Vart hittar man givarna?
Titel: SV: Greenline C7, HögtemperaturskillnadköldbärareE2x
Skrivet av: purjo__ skrivet 24 december 2016, 08:08:28
Dom borde visa exakt samma efter en stund om du vill cirkpumpen, så förmodligen visar minst en av dom fel.
Dom sitter nånstans under isoleringen på kb-rören. Följ kablarna från ellådan i VP'n så borde du hitta dom.
Titel: SV: Greenline C7, HögtemperaturskillnadköldbärareE2x
Skrivet av: Roland skrivet 24 december 2016, 08:14:48
Jag pratade med en rörmokare, men han sa att givarna funkar eller är helt död.
Det stämmer inte med min erfarenhet. När givarna blir fuktskadade visar de för hög temperatur och kan visa vilken temperatur som helst. Är det ordentlig kortslutning brukar de visa runt 70 grader.
Titel: SV: Greenline C7, HögtemperaturskillnadköldbärareE2x
Skrivet av: svenske kocken skrivet 24 december 2016, 09:36:24
Håller helt med Roland att vid fuktskador (vilket är rätt vanligt) kan givarna helt fel.
Titel: SV: Greenline C7, HögtemperaturskillnadköldbärareE2x
Skrivet av: Smurfen. skrivet 24 december 2016, 09:57:41
Den här gången verkar det som rörmockarn hade rätt eftersom endast ena givaren reagerade hur som helst du behöver inte sätta nya givaren på exakt samma ställe montera den på lämpligt ställe.
Titel: SV: Greenline C7, HögtemperaturskillnadköldbärareE2x
Skrivet av: Tonytiger1980 skrivet 29 december 2016, 21:51:40
Vilket rör är köldbärare in?
Kan det vara det övre som silen sitter på ?
Titel: SV: Greenline C7, HögtemperaturskillnadköldbärareE2x
Skrivet av: Smurfen. skrivet 30 december 2016, 11:19:26
Det bör det vara.
Titel: SV: Greenline C7, HögtemperaturskillnadköldbärareE2x
Skrivet av: Tonytiger1980 skrivet 01 januari 2017, 15:10:33
Nu hittar jag inte direkt hur orginalgivaren sitter.
Det går ihop en stor klump med kablar, och en av dessa är till orginalgivaren (som jag tror sitter rätt långt in i pumpen).
Räcker det med att jag bara stoppar in givaren mellan röret och "gummi isoleringen?
Titel: SV: Greenline C7, HögtemperaturskillnadköldbärareE2x
Skrivet av: Smurfen. skrivet 01 januari 2017, 15:43:24
Borde räcka bra att stoppa den bakom isoleringen men isolera ordentligt sen så det inte blir kondens. Om inte vp har styrda cp efter deltat är det inte så grymt nog att den visar exakt rätt temp beroende på hur noga användaren är.