Författare Ämne: Kort uppvärmning av tappvatten  (läst 518 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Semle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kort uppvärmning av tappvatten
« skrivet: 09 januari 2024, 13:36:49 »
Hej,

jag har en IVT Premiumline X15 som inte värmer tappvattnet så mycket som jag räknar med.
Den står i komfortläge med inställning att starta när temperatur understiger 49 grader på T3 samt stoppa när temperatur överstiger 57 grader på T8.
Den startar alltid korrekt vid 49 grader men den stoppar alltid 2 grader senare alltså då T8 är 51 grader.

Detta gör ju att jag får onödigt många start/stop på kompressorn.
Tolkar jag något fel eller är det någon som vet var jag kan börja leta efter fel?

/Micke

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Kort uppvärmning av tappvatten
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2024, 13:56:07 »
Hej,

jag har en IVT Premiumline X15 som inte värmer tappvattnet så mycket som jag räknar med.
Den står i komfortläge med inställning att starta när temperatur understiger 49 grader på T3 samt stoppa när temperatur överstiger 57 grader på T8.
Den startar alltid korrekt vid 49 grader men den stoppar alltid 2 grader senare alltså då T8 är 51 grader.

Detta gör ju att jag får onödigt många start/stop på kompressorn.
Tolkar jag något fel eller är det någon som vet var jag kan börja leta efter fel?

/Micke

Hej!
Har du månne spärrat elpatronen?
Min F750-kompressor klarar max 52°C-varmvatten, högre än det så kräver den elpatron.

Utloggad Semle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kort uppvärmning av tappvatten
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2024, 14:23:59 »
Nej, den är aktiverad. Dock kör den aldrig. Min kompressor klarar betydligt högre temperaturer än så.

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kort uppvärmning av tappvatten
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2024, 08:01:38 »
Hej,
Låter som det är en givare som inte mäter rätt.
Du får kolla upp givarna

Kommer inte ihåg vilket det är som stoppar. Kollat upp detta och det är T3 som du måste kolla är rätt samt att den inte har glidigt ut från dykfickan

IVT X 15 använder aldrig El patronen för värmedrift. Den är endast för nöddrift

MVH
Tony
« Senast ändrad: 10 januari 2024, 08:14:26 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!