SV: Ny Frikyla 1½ villa
« Svar #45 skrivet: 16 juni 2017, 08:29:42 »
Du har som jag förstår det konvektorn i ett stort rum med angränsande mindre rum. Jag har precis tvärtom - konvektorn i ett mindre rum med angränsande stort. Jag tror att vi till och med kan ändra "stort" till "mycket stort" eftersom vi båda har en trapp i det stora rummet där kylan rinner ner.

Det är svårt att säga om kylans transport genom barriären i första hand sker med luftväxling eller värmeledning mellan två skilda luftströmmar (både i mellanväggar och dörröppningen). Men oavsett vilket så har du väsentligt bättre förutsättningar. I det senare fallet kan man se mellanvägg och dörröppning som en rätt stor radiator med det mest kylda rummets köldbärartemperatur. Våra radiatorer är lika stora men ska kyla helt olika storlek på rum.

Jag har för närvarande ca 2.0-2.5 graders skillnad.

Fotnot: Anledningen till att jag har konvektorn i ett relativt sett litet rum är att mitt primära mål med frikylan var att sova gott om natten. Resten fick vara ett möjligt bonus. Jag valde en konvektor med stor kapacitet för att klara bonusfallet men som det blev behöver den aldrig gå på annat än lägsta fart för att hålla sovrummet i lagom temperatur.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.

Utloggad Pednor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • LoggerSida
SV: Ny Frikyla 1½ villa
« Svar #46 skrivet: 16 juni 2017, 09:35:53 »
Du har som jag förstår det konvektorn i ett stort rum med angränsande mindre rum. Jag har precis tvärtom - konvektorn i ett mindre rum med angränsande stort. Jag tror att vi till och med kan ändra "stort" till "mycket stort" eftersom vi båda har en trapp i det stora rummet där kylan rinner ner.

Det är svårt att säga om kylans transport genom barriären i första hand sker med luftväxling eller värmeledning mellan två skilda luftströmmar (både i mellanväggar och dörröppningen). Men oavsett vilket så har du väsentligt bättre förutsättningar. I det senare fallet kan man se mellanvägg och dörröppning som en rätt stor radiator med det mest kylda rummets köldbärartemperatur. Våra radiatorer är lika stora men ska kyla helt olika storlek på rum.

Jag har för närvarande ca 2.0-2.5 graders skillnad.

Fotnot: Anledningen till att jag har konvektorn i ett relativt sett litet rum är att mitt primära mål med frikylan var att sova gott om natten. Resten fick vara ett möjligt bonus. Jag valde en konvektor med stor kapacitet för att klara bonusfallet men som det blev behöver den aldrig gå på annat än lägsta fart för att hålla sovrummet i lagom temperatur.

Hittade en gammal ritning.
« Senast ändrad: 16 juni 2017, 10:54:26 av Pednor »
Bergvärme Thermia Villa75 Frikyla Amena LC18

Utloggad Pednor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • LoggerSida
SV: Ny Frikyla 1½ villa
« Svar #47 skrivet: 01 juli 2017, 07:12:33 »
Så plötsligt var Juni slut.
Lite grann känns det som "var tog sommaren vägen" Första halvan av Juni var väl ok, men sen kom sommaren av sig. Detta blir faktiskt första månaden med en negativt uttag från hålet. Vi får hoppas Juli levererar nu.

Kyla sensibel 2017:                       
Mars 41.4 kWh
April 84 kWh
Maj 229 kWh
Juni 523 kWh 300h
Bergvärme Thermia Villa75 Frikyla Amena LC18

Utloggad Pednor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • LoggerSida
SV: Ny Frikyla 1½ villa
« Svar #48 skrivet: 01 juli 2017, 07:18:20 »
Du har som jag förstår det konvektorn i ett stort rum med angränsande mindre rum. Jag har precis tvärtom - konvektorn i ett mindre rum med angränsande stort. Jag tror att vi till och med kan ändra "stort" till "mycket stort" eftersom vi båda har en trapp i det stora rummet där kylan rinner ner.

Det är svårt att säga om kylans transport genom barriären i första hand sker med luftväxling eller värmeledning mellan två skilda luftströmmar (både i mellanväggar och dörröppningen). Men oavsett vilket så har du väsentligt bättre förutsättningar. I det senare fallet kan man se mellanvägg och dörröppning som en rätt stor radiator med det mest kylda rummets köldbärartemperatur. Våra radiatorer är lika stora men ska kyla helt olika storlek på rum.

Jag har för närvarande ca 2.0-2.5 graders skillnad.

Fotnot: Anledningen till att jag har konvektorn i ett relativt sett litet rum är att mitt primära mål med frikylan var att sova gott om natten. Resten fick vara ett möjligt bonus. Jag valde en konvektor med stor kapacitet för att klara bonusfallet men som det blev behöver den aldrig gå på annat än lägsta fart för att hålla sovrummet i lagom temperatur.

Ett sätt att förbättra spridningen av kylan är att strypa vattenflödet genom konvektorn och samtidigt tvinga den att köra pÃ¥ högsta fläkthastigheten.   
Bergvärme Thermia Villa75 Frikyla Amena LC18

Utloggad Pen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 358
  • Karma +0/-0
  • Inbiten GDS
SV: Ny Frikyla 1½ villa
« Svar #49 skrivet: 03 juli 2017, 08:52:55 »
Ja, ibland gör jag i princip det. Jag styr alltid fläkten manuellt - den står normalt på lägsta men ibland sätter jag den på max för att få ut lite kyla till angränsande rum. Då sätter min reglering ner köldbärartemperaturen automatiskt eftersom jag har kontinuerligt styrd shunt på köldbäraren (konvektorn inbyggda regulator använder jag inte alls).

Antagligen hjälper det lite grann.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.

Utloggad Pednor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • LoggerSida
SV: Ny Frikyla 1½ villa
« Svar #50 skrivet: 02 augusti 2017, 09:41:56 »
Juli är slut.
Glad att jag semestrade i några veckor i södra sverige under den kalla och regniga perioden. Som synes blev det färre kyltimmar i juli än juni. Skulle vara intressant att veta hur mycket den totala Kyleffekten skiljer sig från den sensibla nu när det är märkbart mer fukt i luften.

Kyla sensibel 2017:                       
Mars 41.4 kWh
April 84 kWh
Maj 229 kWh
Juni 523 kWh 300h
Juli 447 kWh 238h
Bergvärme Thermia Villa75 Frikyla Amena LC18

Utloggad Pednor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • LoggerSida
SV: Ny Frikyla 1½ villa
« Svar #51 skrivet: 01 september 2017, 08:06:30 »
Augusti
Totalt 1580kWh+avfuktning trots en relativt solfattig sommar.
Komforten är i alla fall oslagbar. Nu återstår att se om hålet klarar sig bättre från att frysa ihop i Januari.

Kyla sensibel 2017:                       
Mars     41.4 kWh
April     84 kWh
Maj       229 kWh
Juni      523 kWh  300h
Juli       447 kWh  238h
Augusti 256kWh   144h
Bergvärme Thermia Villa75 Frikyla Amena LC18

Utloggad Pednor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • LoggerSida
SV: Ny Frikyla 1½ villa
« Svar #52 skrivet: 22 december 2017, 12:53:44 »
Då kan man sammanfatta 2017, första hela året med kyla.
Totalt 1617kWh+avfuktning

Nu kommer vi till nästa intressanta och omdiskuterade punkt, går det att värma upp hålet med frikyla...
Kollar jag på ett 30 dagars medel får jag följande data, slump eller inte ?

Period                         KbIn    KbUt       Tute        COP
20161101-20161201   +0,74   -1,16      -3,19      3,44
20171101-20171201   +1,05   -0,62      -2,75      3,56

20161120-20161220   +0,25   -1,88      -4,54      3,41
20171120-20171220   +0,42   -1,47      -5,63      3,53

Ska man tro siffrorna ? COP ökade med ca 0,12 enheter trots att det var ett antal månader sedan kylan gick.
Blir intressant om hålet fryser och klämmer slangarna i år också eller om vi slippet detta.


Kyla sensibel 2017:                       
Mars     41.4 kWh
April     84 kWh
Maj       229 kWh
Juni      523 kWh  300h
Juli       447 kWh  238h
Augusti 256kWh   144h
September 37kwh
Totalt     1617kwh

« Senast ändrad: 22 december 2017, 12:58:09 av Pednor »
Bergvärme Thermia Villa75 Frikyla Amena LC18

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
SV: Ny Frikyla 1½ villa
« Svar #53 skrivet: 23 december 2017, 22:40:03 »
Jag tror att det är för smÃ¥ effekter över för kort tid för att du ska säga att det varmare hÃ¥let beror pÃ¥ frikylan.  Jag körde ner solvärme i mitt hÃ¥l en gÃ¥ng i tiden. Kunde ha 14 C upp pÃ¥ sommaren- utan att kunna mäta vinst pÃ¥ vintern.man kan överlasta sitt hÃ¥l trots varmt berg om man tar ut för mycket effekt/m. Överföring in ur berg är oootroligt trögt.  Eftersom jag ville ha frikyla sÃ¥ skrotade jag det systemet,
Jag tänkte gÃ¥ vidare med  frÃ¥nluftsvärmeÃ¥tervinning  som gÃ¥r mer eller mindre kontinuerligt under Ã¥ret och ger tillskott rakt in i pumpen innan det passerar till hÃ¥let. Möjligen sÃ¥ aktiverar jag ocksÃ¥  smartgrid om IVT anywhere nÃ¥nsin gÃ¥r att fÃ¥ igÃ¥ng....tillsammans borde det ge bÃ¥de en  en besparing samt nÃ¥got högre temp ur hÃ¥let
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad Pednor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • LoggerSida
SV: Ny Frikyla 1½ villa
« Svar #54 skrivet: 01 juni 2018, 17:03:47 »
Fortsätter att kolla statistiken även detta år.
2018 har verkligen visat sig från sin soliga sida

Kyla sensibel 2017.            2018                  
Mars     41.4 kWh.               6.8
April     84 kWh.                   231.7
Maj       229 kWh.                481.6
Juni      523 kWh  300h
Juli       447 kWh  238h
Augusti 256kWh   144h
September 37kwh 
Totalt     1617kwh
Bergvärme Thermia Villa75 Frikyla Amena LC18

Utloggad Pen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 358
  • Karma +0/-0
  • Inbiten GDS
SV: Ny Frikyla 1½ villa
« Svar #55 skrivet: 01 juni 2018, 18:54:26 »
Juli är slut.
Skulle vara intressant att veta hur mycket den totala Kyleffekten skiljer sig från den sensibla nu när det är märkbart mer fukt i luften.

Är inte det väldigt enkelt att räkna ut? Ges av ångbildningsvärmen och mängden kondenserad vätska som du kan mäta upp i ett decilitermått.

Edit: Oops. Såg nu att det var ett gammalt inlägg. Tråden vaknade till liv och då såg jag bara klockslagen.
« Senast ändrad: 01 juni 2018, 19:09:21 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.

Utloggad Pednor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • LoggerSida
SV: Ny Frikyla 1½ villa
« Svar #56 skrivet: 07 september 2018, 12:03:51 »
Denna sommar har varit helt sjukt bra.
Svalt och torrt inne, magiskt !!!

Kyla sensibel (kWh) 2017            2018                  
Mars                     41.4               6.8
April                      84                231.7
Maj                       229              481.6
Juni                      523               472.1
Juli                       447               926,3
Augusti                 256               428
September            37                  -
Totalt                1617                 2546

Bergvärme Thermia Villa75 Frikyla Amena LC18

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Ny Frikyla 1½ villa
« Svar #57 skrivet: 07 september 2018, 15:24:59 »
Skulle gissa att kylan varit runt 20 MWh i år. Mer än årets totala värmebehov, trots att vi värmer poolen!

Kan nog instämma med att borrhålet inte blir varmare. Hade även förra sommaren runt 10-15 grader i borrhålet hela tiden och märkte ingen skillnad när väl hösten kom. I år däremot hoppas jag se markant skillnad då jag planerar att uppgradera mitt köldbärartanksystem rejält.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad Henrikthom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Frikyla 1½ villa
« Svar #58 skrivet: 08 september 2018, 06:26:28 »
Då kan man sammanfatta 2017, första hela året med kyla.
Totalt 1617kWh+avfuktning

Nu kommer vi till nästa intressanta och omdiskuterade punkt, går det att värma upp hålet med frikyla...
Kollar jag på ett 30 dagars medel får jag följande data, slump eller inte ?

Period                         KbIn    KbUt       Tute        COP
20161101-20161201   +0,74   -1,16      -3,19      3,44
20171101-20171201   +1,05   -0,62      -2,75      3,56

20161120-20161220   +0,25   -1,88      -4,54      3,41
20171120-20171220   +0,42   -1,47      -5,63      3,53

Ska man tro siffrorna ? COP ökade med ca 0,12 enheter trots att det var ett antal månader sedan kylan gick.
Blir intressant om hålet fryser och klämmer slangarna i år också eller om vi slippet detta.


Kyla sensibel 2017:                       
Mars     41.4 kWh
April     84 kWh
Maj       229 kWh
Juni      523 kWh  300h
Juli       447 kWh  238h
Augusti 256kWh   144h
September 37kwh
Totalt     1617kwh

Hur blev tempen i borrhålet efter nyåret, januari och frammåt. Frös ditt hål även i år som du verkar ha haft problem med tidigare år.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.

Utloggad Pednor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • LoggerSida
SV: Ny Frikyla 1½ villa
« Svar #59 skrivet: 11 september 2018, 07:32:38 »
Hur blev tempen i borrhålet efter nyåret, januari och frammåt. Frös ditt hål även i år som du verkar ha haft problem med tidigare år.

En bra frÃ¥ga !!  Inte helt lätt att svara pÃ¥. Variablerna är mÃ¥nga. Tror mig kunna konstatera att hÃ¥let fryser senare pÃ¥ Ã¥ret och mindre.

2015 så frös hålet så pass att jag blev tvungen att stanna pumpen och tina hålet, detta redan i Januari. Slangarna klämdes så hårt att flödet blev lidande, KBin +-0 & KBut -7.

2018 Kallaste vintern på länge. frös hålet inte mer än att jag fick tappa ur ca 3l brinevätska ur expansionskärlet. Detta trots att hålet leverarat >15% mer energi än 2015 i medel på 90dagar under dec-feb.
Det blir intressant att se vad som händer denna vinter efter denna rekordsommar.

Så långt känns det ganska solklart att något positivt händer med hålet.

Det som gör det lite svårare att bedömma är att jag har en extra cirkpump iom kylan som jag under vintern låter gå konstant för att hela tiden cirkulera brine vätskan och därmed värma upp de kallaste delarna av hålet.

Bilden visar KBut 2014-2018  De 2 sista vintrarna är hÃ¥let uppvärmt pÃ¥ sommaren
« Senast ändrad: 11 september 2018, 07:39:18 av Pednor »
Bergvärme Thermia Villa75 Frikyla Amena LC18

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!