Skrivet av: olof63 skrivet 08 februari 2017, 18:25:04
Passar på att fråga alla kunniga här på forumet, jag har ca 22 grader på rumgviaren på eftermiddagen/kvällen, men på morgonen orkar den inte riktigt upp, då droppar vi nedåt 19-20.  I källaren med golvvärmenslingan så är det varmt och skönt.  Några tips ?
Titel: SV: Justering för kallt hur på morgonen
Skrivet av: Carl N skrivet 08 februari 2017, 22:40:02
Är elpatron spärrad?
Titel: SV: Justering för kallt hur på morgonen
Skrivet av: Rickard skrivet 09 februari 2017, 06:46:54
Var sitter rumsgivaren placerad?
Flytta den dit ni vill ha lagom varmt på morgon och öka sedan givarpåverkan tills det fungerar bra.
Det borde inte vara ett stort problem, det skall i alla fall inte bli mer än en grad kallare än på kvällen om du placerar rumsgivaren på rätt ställe.

Skillnaderna mellan kväll och morgon beror alldeles säkert på att ni värmer den del av huset där rumsgivaren sitter med rätt mycket hushållsel (matlagning, datorer/TV-apparater och annat)

Sitter rumsgivaren där den bör sitta så är det bara att öka rumsgivarpåverkan.
Titel: SV: Justering för kallt hur på morgonen
Skrivet av: olof63 skrivet 09 februari 2017, 21:56:18
Hej, tack för bra tips den sitter utanför köket i hallen, och elpatronen är inte spärrad. Men, jag kom på att jag kör på värmekurva och inte termostat, måste vara åldern.  Vad gör jag då ?
Titel: SV: Justering för kallt hur på morgonen
Skrivet av: Smurfen. skrivet 09 februari 2017, 22:18:35
Öka rumsgivarfaktorn till kanske 3 till att börja med.
Titel: SV: Justering för kallt hur på morgonen
Skrivet av: olof63 skrivet 11 februari 2017, 12:06:19
Tack, nu kör jag på faktor 3 men det är mildväder, får vänta på nösta köldknäpp. 

Hur justerar jag decimalerna på rumsgivaren ? av någon anledning har jag fått den att hoppa mellan 20.4 20.9 21.4 osv,  vet inte hur jag lyckades med det. 
Titel: SV: Justering för kallt hur på morgonen
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 februari 2017, 12:55:10
Ingen aning trodde man endast kunde ställa varje 0,5 grad  Sc:,h kanske starta om vp.
Titel: SV: Justering för kallt hur på morgonen
Skrivet av: Rickard skrivet 11 februari 2017, 13:19:08
Jag tror du justerar fel, du skall inte justera visningen av temperaturen, utan den påverkan som rumsgivaren har på regleringen.

Citera
Meny 1.9.4 - rumsgivarinställningar
faktor system
Inställningsområde: 0,0 - 6,0
Fabriksinställning: 2,0
Här kan du aktivera rumsgivare för styrning av
rumstemperatur.
Du kan även ställa in en faktor som bestämmer hur
mycket framledningstemperaturen ska påverkas av
differensen mellan önskad rumstemperatur och aktuell
rumstemperatur. Ett högre värde ger en större förändring
av värmekurvans inställda förskjutning.
Om flera klimatsystem är installerade kan ovanstående
inställningar göras för respektive system.
Titel: SV: Justering för kallt hur på morgonen
Skrivet av: olof63 skrivet 12 februari 2017, 18:02:49
Hej och tack för svar, satte faktorn till 3 på pumpen och i natt var det -10 så det kändes genast bättre.  Nu har jag provat att slå av och på pumpen men den har fortfarande fastnat på udda decimal, se bolden - skumt va ?

Titel: SV: Justering för kallt hur på morgonen
Skrivet av: olof63 skrivet 12 februari 2017, 18:04:49
Inget stort problem, mera för det mentala välbefinnandet att justera i halva grader liksom.