Titel: Högtryck löst
Skrivet av: acedborg skrivet 06 juni 2009, 19:25:31

Hej,

jag har en Thermia Diplomat 8 sedan ett par år. Jag kom hem idag efter en veckas semester och larmet "högtryck" hade löst ut. Startar jag om pumpen (on/off) så ger den larmet direkt.

Jag har prövat:
- köra cirkulationspumpen på den varma sidan manuellt, fungerar
- ändrat växelventilen manuellt, fungerar
- Smutsfiltrena rensade (inte mycket smuts där)
- ingen luft i värmesystemet

Var sitter tryckgivaren, kan det vara fel på den?
Titel: SV: Högtryck löst
Skrivet av: acedborg skrivet 08 juni 2009, 08:49:13

Ja, efter stödet från forumet  :) så löste jag problemet själv. Det var glapp i kontakteringen till pressostaten som avhjälptes genom att rucka lite på kontakten.
Titel: SV: Högtryck löst
Skrivet av: RobLen skrivet 10 augusti 2013, 00:50:58
Har precis samma felbeskrivning som ges här, men är fullständig novis på vp.
Var sitter pressostaten så att jag kan kontrollera kontakten?
Titel: SV: Högtryck löst
Skrivet av: Carl N skrivet 10 augusti 2013, 07:39:49
Har precis samma felbeskrivning som ges här, men är fullständig novis på vp.
Var sitter pressostaten så att jag kan kontrollera kontakten?

På övre röret som kommer ut från kompressorn, det sitter 3 pressostater på rad, högtryckspressostaten ska vara den sista i raden.