Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: GBGregn skrivet 27 mars 2024, 09:18:10

Titel: Är det här mitt radiatorvatten läcker ut?
Skrivet av: GBGregn skrivet 27 mars 2024, 09:18:10
Hej,

Trycket i radiatorkretsen sjunker sakta. Får fylla på från 0.9 till 1 bar kanske en gång i månaden nu under vintern. Det är inte säkerhetsventilen på expansionskärlet, för jag har en skål under utloppet som alltid är torr. Några dagar efter påfyllnad kan jag släppa ut en hel del luft ur högsta punkten. Ska också sägas att när jag fyller på vattnet så stiger inte trycket direkt, utan det tar kanske 10 s, vilket får mig att tro att det inte är lufttomt i expansionskärlet.

Kan det på bilden vara läckan? Tråget är lite blött. Men jag gissar att detta är kondens, för cirkpumpen är för kalla vattnet.

Vart kan mitt vatten ta vägen?
Titel: SV: Är det här mitt radiatorvatten läcker ut?
Skrivet av: HBerggren skrivet 27 mars 2024, 11:12:05
Det är köldbärarpumpen, kondensvatten rinner där, avfuktning av omgivande luft. Mest efter midsommar som det är söligt där.

Det kan vara ditt expansionskärl som håller på packa ihop. Testa ställ förtrycket till 0,5 bar luft med öppen säkerhetsventil och se om du har samma förtryck om några veckor.