vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv
« skrivet: 20 november 2020, 20:33:57 »
Hej,

Vad betyder denna kompressorbegräsning: Begränsning köldbärare aktiv?

Nibe S1255-16
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
-------------------------------------------------------------------------
Dubbla borrhÃ¥l pÃ¥ 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. AlltsÃ¥ total elförbrukning. 
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv
« Svar #1 skrivet: 20 november 2020, 20:42:28 »
köldbärare ut blir för kall. PÅ f1255 börjar den begränsa vid -6 ut, då drar den ner frekvensen på kompressorn.

Inloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv
« Svar #2 skrivet: 20 november 2020, 20:58:40 »
För grunt hål

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv
« Svar #3 skrivet: 20 november 2020, 21:32:40 »
Låter konstigt om begränsningen ska gå in redan innan vintern och kylan har kommit det går ju ändra när larmet ska komma vad står det på i dag och vad ligger kb resp ut på när kompressorn gått ett tag.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv
« Svar #4 skrivet: 20 november 2020, 21:47:03 »
Det är nog sÃ¥ att borrhÃ¥len är parallellkopplade och största delen av flödet gÃ¥r genom det grunda hÃ¥let. Finns det ventiler pÃ¥ slangarna sÃ¥ att det gÃ¥r att ställa in rätt flöden? 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad academic

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja..men med förnuft
SV: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv
« Svar #5 skrivet: 24 november 2020, 19:20:31 »
Hej,

Ok, men se vad NIBE skriver, se nedan, så då behöver jag inte oroa mig inför 1:a vintern med min nya S1255-16kw, eller?
Då kan jag räkna med 65° framledning vid -5° ingående brine.

ARBETSOMRÅDE VÄRMEPUMP,
KOMPRESSORDRIFT
Kompressorn ger framledningstemperatur upp till 65 °C
vid -5 °C inkommande köldtemperatur.
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
-------------------------------------------------------------------------
Dubbla borrhÃ¥l pÃ¥ 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. AlltsÃ¥ total elförbrukning. 
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv
« Svar #6 skrivet: 24 november 2020, 19:32:57 »
Vid låg KB-ut (BT11)
■ Larmgräns min.KB +2,5K tillåts inte kompressorfrekvensen att öka.
■ Larmgräns min.KB +1,5K sänks aktuell kompressorfrekvens med 1Hz 1gång/min.
■ BT11 = -8°C (fabriksinställning) Kompressor stannar,
larm 160.
Kan inte tänka mig att S1255 har något annat inställt som default.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv
« Svar #7 skrivet: 24 november 2020, 19:42:57 »
Kolla att temperaturen är lika från båda borrorna. Skaffa två bra termometrar, kan vara laboratorietermometrar. Stick dessa genom slangisoleringen in mot någon metalldel, exempelvis 90 graders krök på inkommande slangar från borror. Temperaturen skall vara lika, mycket lika. Viktigt när du har så olika djup på dessa borror. Den som är kallast stryper du med en av de två kranar du förhoppningsvis har på utgående brine.
Skulle du köpa vanliga elektroniska termometrar med lös givare är felvisningen ganska stor, men du kan kontrollera differensen inbördes innan du mäter brine-temp.

DonPablo, vad menar du med min.KB +2,5K, vad är K?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv
« Svar #8 skrivet: 24 november 2020, 20:37:51 »
K= Kelvin, man pratar kelvin i kylsammanhang
0 Kelvin = -273.15 grader c men skalan är detsamma.
Det som menas är min kb, säg -8 +2.5K = -8+2.5 = -5.5 grader celsius.
Vid minus 5.5 på utgående kb, så ökar inte kompressorfrekvensen mer
vid kb ut -6.5 grader celsius, så sjunker kompressorfrekvens 1hz 1 gång/min
och vid -8 i kb ut, så stannar kompressor och larmar 160, om man har defaultinställningar.

Utloggad academic

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja..men med förnuft
SV: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv
« Svar #9 skrivet: 24 november 2020, 21:02:09 »
Ok, men står i användarhandboken att S1255 klarar ingående brine på -12°. Min tidigare VP (CTC 13 kW) gav brine -3° in och -7° ut mellan november - mars under typ 18 år.
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
-------------------------------------------------------------------------
Dubbla borrhÃ¥l pÃ¥ 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. AlltsÃ¥ total elförbrukning. 
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong

Inloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv
« Svar #10 skrivet: 24 november 2020, 21:49:00 »
Ingående KB - 12 vad blir då utgående när VP tagit sitt, inte många watt då, samt att KB blandas till - 15 , snacka om frysrisk i växlaren som går sin väg direkt vid minsta frysning

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv
« Svar #11 skrivet: 25 november 2020, 05:53:13 »
Ja kb blandat enligt dunken, brukar klara-16 -17 grader, så -12 med ett delta på 2-5 då ligger vi på -14 till - 17 grader ut. Living on the edge liksom! Men det är klart deras nya S1255 är så smart, så den klarar det säkert.

Utloggad academic

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja..men med förnuft
SV: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv
« Svar #12 skrivet: 25 november 2020, 14:56:36 »
Hej,

Menade naturligtvis -12° lägsta gräns för utgående KB och inget annat.
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
-------------------------------------------------------------------------
Dubbla borrhÃ¥l pÃ¥ 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. AlltsÃ¥ total elförbrukning. 
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv
« Svar #13 skrivet: 25 november 2020, 18:37:09 »
Academic skrev: Min tidigare VP (CTC 13 kW) gav brine -3° in och -7° ut mellan november - mars under typ 18 år.
Under förutsättning att din brine verkligen är kall ( nära -8C) har det troligtvis följande förklaring. Din gamla värmepump var inte lika effektiv.
Tänk dig följande exempel:
Med din gamla CTC stod elräkningen för ca 30% av värmen och resterande 70 procent kom från din borra.
Nu är värmepumparna mer effektiva, vilket innebär att elräkningen står för kanske 20% av värmen och de resterande 80% kommer från din borra. Borran blir alltså kallare, men elräkningen blir mindre vid samma värmebehov.
Som tur är, känner din nya värmepump av att du håller på att frysa din borra, d.v.s. vattnet utanför slangen håller på att frysa i berget, vilket isolerar. Sedan hjälper det inte hur mycket sprit du har i systemet.
Och har borran frusit, då tar det lång mycket tid att tina, om man inte aktivt kopplar in värme till brinen.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv
« Svar #14 skrivet: 27 november 2020, 10:08:08 »
Vore intressant att veta dina värden för köldbärare, både in och ut, nu när begränsning är aktiv. Kolla även köldbärapumpens hastighet. Med din CTC hade du -7/ -3C.
Din Nibe begränsar troligtvis till -8C.
Det kan mycket väl vara så att din köldbärare är lika kall med Nibe som med CTC, vilket i så fall innebär att du tar ut lika mycket ur din borra som tidigare.
Skillnaden är i så fall att din kompressor bidrar med mindre andel el som värmer. Lösningen blir i så fall automatiskt eltillskott. Men totalförbrukningen av el kan förbli densamma som med gamla pannan.

Men kolla flöden och temperatur i dina slingor. Även jag har bytt pump i vÃ¥ras i likhet med dig. Jag  konstaterade att de justerkranar som jag har hade förmodligen stängts vid bytet och pÃ¥ ett ungefär ställts som tidigare. Dock ej korrekt, det skilde nÃ¥gon grad.

Med lite mer fakta om dina nuvarande köldbärarvärden kan man tänka sig att ändra larmnivå för temperaturgränsen något, eftersom vi vet att dessa temperaturer har fungerat i 18 år.
« Senast ändrad: 27 november 2020, 10:24:21 av Valiant »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!