0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
jag har jordvärme 400 meter slang i sandjordvi har 20 grader i bostadsdelen och ca 17 i källaren kollade drifttimmarna sedan 2004 värmepump 15392tillsats 420tillsats 2 90varmvatten 2274har märkt att tillsatsen går i gång väldigt lättvintern som va gick han upp flertalet gånger på steg 3 9kw=dyrthar även hänt nu i veckan hade då ca -20det tråkiga är ju att garantin går ut i mars 2010så det känns som att jag vill ha felet fixat innan dess om det är något fel// Glenn
Citat från: kapten60 skrivet 20 december 2009, 22:27:46jag har jordvärme 400 meter slang i sandjordvi har 20 grader i bostadsdelen och ca 17 i källaren kollade drifttimmarna sedan 2004 värmepump 15392tillsats 420tillsats 2 90varmvatten 2274har märkt att tillsatsen går i gång väldigt lättvintern som va gick han upp flertalet gånger på steg 3 9kw=dyrthar även hänt nu i veckan hade då ca -20det tråkiga är ju att garantin går ut i mars 2010så det känns som att jag vill ha felet fixat innan dess om det är något fel// Glenn15392 + 2274 timmar på fem år ger ca 3500 drifttimmar per år vilket isf innebär en väldimensionerad anläggning! Tillsats på runt 500 timmar på fem år är heller inget uppseendeväckande skulle jag säga. Läs av alla värden från pumpen när den gått minst 15 min och lägg in de här så blir det lättare att hjälpa dig. Vet du hur mkt de föregående husägarna förbrukade?
De nya mätarna mäter mycket mer precis, hör kollegor som har bergvärme, att de förbrukar mycket mer detta år, de nya mätarna mäter de höga startströmmarna bättre än de gamla snurrskivorna.Sen 2 st 25 åringar, från lägenhet till villa, " några 1000kwh" till..ser min syster och hennes kille, ingen sämre komfort, bara massa pengar som rinner iväg!Säkert Inget fel på mätaren../A.
Menar inte så, de förra ägarna hade säkert samma inställning på pumpen, men menar just när man flyttar från lägenhet till hus, diskar under rinnande varmvatten, många diskmaskiner och tvättmaskiner, kanske inte ens fulla? Allt drar iväg..Vår granne har tex 2 st ytterlampor på sin friggebod, 40w, som brunnit i 1,5år, dygnet runt! 700kwh!Men kolla upp pumpen ändå../A.
HejJag tror inte att 16-17000 kWh är rimligt för ett så stort och halvrisigt isolerat hus bebott av en familj på 4 pers. Tror ärligt talat inte att förre ägaren varit helt sanningenlig eller så menade han enbart värmedelen. En annan orsak kan vara att de kallställt något utrymme. 210 kvm lättbetong med 90 mm isolering och 2-glasfönster.Går det att kontrollera uppgifterna hos elbolaget ? Är energideklaration utförd ?MVH/Gano
vp har gått 22 av dygnets 24 timmarts har gått 11 av dygnets 24 timmarts2 har gått 2 timmarvv har gått 1 timmeär detta normalt??
Citat från: kapten60 skrivet 22 december 2009, 19:14:27vp har gått 22 av dygnets 24 timmarts har gått 11 av dygnets 24 timmarts2 har gått 2 timmarvv har gått 1 timmeär detta normalt??Det som inte verkar normalt är att pumpen stod still 2 timmar när det var så kallt att tillsats behövdes mer än halva dygnet. Var det någon gång under dygnet så varmt att pumpen borde ha stått still? Om inte så kostar sådana stillestånd ca 7 kr/timme. Det pumpen inte producerar måste tillsatselen stå för.
Glöm inte bort att det varit ett par riktigt varma år jämför tex 2008 med 2003 så var förbrukningen för mig på värmepumpen ca 50 % högre 2003 och i år blir det nog också hög förbrukning kanske 6 500 kWh. se http://www.abc.se/~m5938/År Timmar VP Timmar tillsats Summa kWh kWh/dag Kostnad SEK TotalElförbrukning (kWh) Totalkostnad (SEK) 2009 1:a halvär 2 236 94 3 697 20,5 6 183 2008 3 611 52 5 599 15,3 6 200 10 663 14 377 2007 3 295 103 5 473 15,0 5 510 10 154 10 177 2006 3 755 253 6 518 17,9 6 299 11 651 13 069 2005 4 253 190 7 045 19,3 6 781 12 060 13 665 2004 4 389 274 7 543 20,7 6 515 12 204 12 635 2003 4 657 394 8 365 22,9 6 714 13 417 12 623 2002 4 484 221 7 500 20,5 5 674 12 401 11 046 2001 4 237 227 7 150 19,6 4 629 12 500 10 911
Vad är det för temperaturer på in- och utgående köldbärare?
ps: Dina värden på ing. köldbärare stämmer inte men det har kanske ngn annan redan påtalat ds
Värden på in- och utgående köldbärare måste läsas av när kompressorn går, och allra helst i slutet av en gångcykel.
HejJag tror också att det är värmebärarens värden du ser. Skulle jag gissa borde dina KB-värden ligga runt 0 grader med en diff på 2-3 grader mellan in och utgående. DVS in +1 och ut -2 eller ngt liknande. Såg dessutom att min formulering om "livsstil" kunde uppfattas drygt men det var inte min mening. Vad jag menar är alltså att det inte verkar vara så dåligt med 24000 kwh utan att det ligger lite högt bra kan bero på någon detalj med något el-element i torkrummet, badkarsbadande, legionella-spets med korta intervaller, tidigt tillslag på tillskott -timer eller till och med att VP tillåts att slå av när tillskottet går på.Men det kanske ändå vore ide´att se om det går att optimera anläggningen antingen genom detta forum eller men någon bra VVS:are./ LOBps:Idag ca -15 = Betydligt mindre spets.dsdet är lugnt.. tog inte illa upp vi har tänkt på allt detta vi badar väldigt sällan pga att det finns inte tillräkligt med vv för att fylla ett bad då måste vi passa in det precis efter att vp gått klart för att klara detta..visst går elen in väldigt tidigt nu har jag tagit bort ett steg på den så den bara går på steg 1 och 2 får se om detta gör någon skillandjag vill passa på att önska er alla en god jul och tack för all inlägg so far // Glenn aka Tomten
Tycker det låter som att huset går utan värmepump med dessa siffror, om du kör utan tillskott? Hur mycket orkar den då? Vi på 141kvm ligger på 40-50kwh vid -15-17gr ute./Andreas.
fantasi siffror för mig tyvärrkollade nyss det senaste dygnet -20 ute vp 20 timmarts 13 timmarts2 16 timmarvv 2 timmar
Citat från: kapten60 skrivet 06 januari 2010, 00:23:38fantasi siffror för mig tyvärrkollade nyss det senaste dygnet -20 ute vp 20 timmarts 13 timmarts2 16 timmarvv 2 timmarSenaste dygnet, hur många timmar var det mellan avläsningarna? Pumpen har gått bara 20 timmar.
läste av den igår innan jag gick å la mig då visade den 34 på in och 37 på returden hade gått ca 10 min vid avläsning