Hei.

Før 3 veckor sedan fikk jag installerad en Thermia Optimum G2 10kW med en ackumulatortank på 500 liter og borehull på 200 meter.
Huset er et hus fra 1972 med boareal på ca. 180 m2.
Det er 13 gamla raditorer i huset(tunna, enkle). De fleste av disse vil bli byttet med nye senere i høst.

Pumpen går ca. 6 timer i dygnet når det er 0 grader ute, ca. 10-12 starter.
Varmekurven ligger på 40 grader och minimun framledningtemp er 28 grader.
Ackumulatortanken er koblet på retur fra radiatorene. Er dette konstigt?
Det er flere som tycker dette er konstigt og at det er en veldig stor tank.
Hva tycker ni om detta oppsettet? Er det bedre om tanken hadde vært koblet på tur(framledning)?
Er tanken for stor til detta systemet?

Håper någon kan hjelpa meg med noen bra svar på detta.  :)
Titel: SV: Thermia Optimum G2 och ackumulatortank
Skrivet av: Carl N skrivet 07 oktober 2009, 16:24:55
Pumpen går ca. 6 timer i dygnet når det er 0 grader ute, ca. 10-12 starter.
Varmekurven ligger på 40 grader och minimun framledningtemp er 28 grader.
Ackumulatortanken er koblet på retur fra radiatorene. Er dette konstigt?
Det er flere som tycker dette er konstigt og at det er en veldig stor tank.
Hva tycker ni om detta oppsettet? Er det bedre om tanken hadde vært koblet på tur(framledning)?
Er tanken for stor til detta systemet?

Håper någon kan hjelpa meg med noen bra svar på detta.  :)

Det vanliga är att man har en lite mindre tank på framledningen för att minska risken för knäppningar i radiatorerna, men man kan sätta en volymtank på returen också. Den är rejält tilltagen, 200 liter hade räckt, du kan flytta upp nedre anslutningen till mitten av tanken så minskar du volymen.

Det jag reagerar på annars är att min framledning är 28 ºC, den bär vara 15 ºC, annars så värmer VP:n hela tiden. Det är viktigt att du inte reglerar värmen på radiatortermostaterna utan har dessa fullt öppna, värmen i huset regleras med att välja rätt kurva.
Titel: SV: Thermia Optimum G2 och ackumulatortank
Skrivet av: dobbeltseng skrivet 07 oktober 2009, 17:28:25
Tack for svar.

Jag har inga problem med knäppningar i radiatorerna, så da går det vel bra at den står på returen.
Blir virkningsgraden på varmepumpen dårligere med en så stor tank, eller har detta inget å si?
Hvis jag flytter den nedre anslutningen til mitten av tanken, sirkulerer bare vannet i øvre del av tanken da?
Vil inte vannet i botten av tanken bli värmad upp da?

Reagerer du på min framledningstemp eller din? 15 ºC på framledning gir vel ingen effekt på gamla radiatorer.
Det er ingen termostat på radiatorerna nå. Alle radiatorer står åpne, og jeg regulerer med varmekurven på pumpen.
Titel: SV: Thermia Optimum G2 och ackumulatortank
Skrivet av: Carl N skrivet 08 oktober 2009, 08:59:50
Det som kan hända med för stor tank är att systemet blir väldigt trögt och kan ha problem att hänga med vid väderomslag. Men om du vill kan du köra på en vinter som det är och se om det funkar tillfredsställande.

Anledningen till att ställa ner min framledning är att VP:n ska ha möjlighet att stänga av värmen till huset då det inte finns värmebehov, som det är nu värmer den huset även om det är +20 ºC ute.  fiR:
Titel: SV: Thermia Optimum G2 och ackumulatortank
Skrivet av: dobbeltseng skrivet 08 oktober 2009, 12:13:31
Anledningen till att ställa ner min framledning är att VP:n ska ha möjlighet att stänga av värmen till huset då det inte finns värmebehov, som det är nu värmer den huset även om det är +20 ºC ute.  fiR:

Er det inte derfor man har värmestopp på pumpen. Da slutter pumpen å lage värme til huset ved en viss utetemperatur.
Jag har satt min til 15 ºC. Er det värmere enn det ute lager ikke pumpen värme til huset, kun varmtvatten.
Titel: SV: Thermia Optimum G2 och ackumulatortank
Skrivet av: Larm_HP skrivet 08 oktober 2009, 13:27:27
kurva min 28 är det troligtvis för han kanske vill ha värme i källaren?
28 blir det lägsta börvärde på framledningen.Och har du kurva 40 kommer ändå aldrig börvärdet på FL vara lägre än 28°C så länge det är kallare än 10°C ute. Och det är väl när det är runt 10-20°C ute.temp man vill undvika råheten i källaren, därav kurva min 28.
Titel: SV: Thermia Optimum G2 och ackumulatortank
Skrivet av: mickemolle skrivet 08 oktober 2009, 19:24:45
Om du drar om rören på returen kan du ju ansluta både i botten och i mitten med kulventiler och på så sätt styra flödet antingen från mitten eller botten. Du kan ju använda det till exempelvis sommar/vinterkörning, labba med gångtider osv.

Mickemolle
Titel: SV: Thermia Optimum G2 och ackumulatortank
Skrivet av: dobbeltseng skrivet 11 oktober 2009, 11:12:30
Når det er minus 2-5 ºC går pumpen rundt 40 minutter til 80 minutter om gangen. Den starter igjen etter 30-60 min.
Da går den ca. 12 timer om dagen. Jag tycker det er mycke.
Varmekurven ligger på 40  ºC.
Hva mener dere om dette?
Det er kun gamle radiatorer som brukes til varmepumpen.

Titel: SV: Thermia Optimum G2 och ackumulatortank
Skrivet av: Carl N skrivet 11 oktober 2009, 14:21:54
Når det er minus 2-5 ºC går pumpen rundt 40 minutter til 80 minutter om gangen. Den starter igjen etter 30-60 min.
Da går den ca. 12 timer om dagen. Jag tycker det er mycke.

Om den går 50% av tiden vid -2 till -5 ºC ute så kan du räkna med att VP:n orkar värma huset utan elpatron vid utetemperaturer ner mot -25 ºC. Jag skulle vara nöjd med det.