Hej!Har nyss fått en Daikin bergvärmepump installerad.Då jag fått en del sus i radiatorerna på köpet undrar jag hur den beräknar flödet? Har ställt upp dt till 10gr för att minimera flödet men det verkar inte hjälpa.Lägsta hastighet på cirkulationspumpen verkar vara ca 8l/min. Vid 10l/min är ljudet ok men över det så börjar det bli lite störande.Just nu är framledningstempen 34gr och returen 32gr. Ändå är flödet ca 12l/min. Varför går inte hastigheten på CP ner för att få upp dt? Bugg i mjukvaran?Tidigare hade vi en Nibe 360p FLVP. Där ställde jag CP på lägsta hastighet och det räckte ändå för att få bra värme. Går det att ställa CP i Daikinpumpen på ett fast flöde på något sätt?MvhNicklas
Hur "strypta" är elementen?
Ett delta på 2 C låter mycket konstigt.Vänligen kontrollera vid ett par olika tillfällen.Normalt sett så skall maskinen reducea flödet för att nå delta om det ligger inom maskinens arbetsområde.Endast om flödet är för lågt (8l/min vid kompressordrift/12l/min vid elpatron) så varvar den inte ner./D
Såhär ser det ut i en kompis Nibe 1255.Menyvalet "hast. i vänteläge" skulle jag vilja ha på min Daikin. Skulle dock bli förvånad om inte det finns gömt någonstans i "Field settings" men det kan nog bara Daikin svara på.
Hej, jag installerade min pump i lördags och är i stort supernöjd! Vilket superlyft mot min gamla IVT och det enda som stör mig är samma problem som ni...När kompressorn går är det OK flöde men när den stannar så har jag 16L i flöde trots lågt dT (1-2 grader). Är otroligt irriterande! Hoppas det kommer en lösning snabbt...
Daikin_ :Enligt:https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59795.msg624875#msg624875"5-8 begränsning av flödet ENDAST vi sampling (värmebehovskontroll) när kompressorn star still"Är det endast när man kör CP i intermittent läge (0F-0D) eller ska parametern påverka även vid kontinuerlig drift (när kompressorn står still)Mvh/Nicklas
Begränsningen av flödet vid sampling fungerar såhär:Maskinen kan lämnas ostrypt: = 100 % av cirk pump hastighet = inställning "0"Eller begränsas vid all drift inställning "1-4" och då är begränsningen 20/30/40/50 % av maximal hastighet (ej av flödet)Alternativt inställning "5-8" som endast gäller vid sampling (kompressor av/cirk pump på) med samma begränsning som ovan.Vid uppstart så kräver kompressorn minst 8 liter / minut. Om begränsningen är för hårt satt så att flödet blir under 8 liter p.g.a. begränsning så kommer maskinens skyddslogik varva upp cirkulationspumpens hastighet till max för att övervinna tryckfallet i radiatorkretsen.Prova med olika begränsningar (5 - och se vad för flöde du får med de olika inställningarna. Stäng av VV produktion under tiden så går det fortare att se vad som händer i värmekretsen.Det spelar ingen roll om cirk pump är satt till kontinuerlig eller intermittent i detta fall.MvhDaikin
Tack Daikin_ !Nu börjar jag förstå lite vad som händer.Eftersom jag inte justerat in värmekurvan ännu (är troligtvis lite hög) så har jag termostater på ett fåtal radiatorer där vi har solinstrålning och i sovrum. När jag sätter begränsningen till 8 så kan nog flödet gå under 8l/min vid vissa tillfällen. Om CP då varvar upp till max är det inte konstigt att vi får sus i radiatorerna.Har nu testat att sätta den till 7 och öppna några termostater fullt och nu håller sig CP lugn än så länge.Varför måste den varva upp till max? Går det inte att få den att varva upp så mycket som behövs för att nå exempelvis 15l/min?Vi vill troligtvis ha termostater på en del radiatorer framöver. Antar att det behövs en arbetstank med extern CP då?Hur ska en sådan kopplas till Daikin-pumpen? Finns det några rekommenderade inställningar att göra och behöver jag flytta framledningsgivaren?Räcker 100l eller behövs 200l ?Mvh/Nicklas
Viss skulle det kunna bero på att CP går på min-hastighet men då tycker jag att den borde variera lite mer.
Om flödet som maskinen jobbar med är lägsta tillåtna så kommer maskinen inte sänka flödet om delta T inte uppnås.Delta T är en önskan och inte ett absolut värde.Om maskinen inom sitt arbetsområde inte kan nå delta T så kommer den inte att följa detta börvärde.Troligtvis så jobbar maskinen redan med låg kompressorfrekvens och kan inte sänka effekten mer, därav så går den ner till lägsta flöde./D
Hej!Jag håller inte med om att det är fel, med det menar jag inte att suset inte existerar.Q = JouleQ/t = Joule per tidsenhet eller Wattm = massam/t = massa per tidsenhet (massflöde)dT= deltatemperaturc = specifik värmekapacitetQ = m x c x dTQ/t = m/t x c x dTm = Q/t / (c x dT)13kW = 0,388 (l/s) x 4,18 (kj/kg*k) x 8 (t1-t2)c är i detta fall konstant och likaså delta. Vill du kunna få ut 13kW så är flödet 23,32 l/min och då spelar det inte längre någon roll att du har ett temporärt flöde runt 20l.
Du sa att termostaterna är fullt öppna, vilka ventiler var det som sitter?
Hur som helst så tror jag ditt system är för stypt, kontrollera så att alla ventiler verkligen är öppna och då menar jag inte termostat huvudet utan inställt KV-värde på ventilen.
All stress och mycket jobb gör att man ibland skriver fel.Jag svarade fel på flödesbegränsningen.Den är spegelvänd, d.v.s. : 1-4 = 50/60/70/80 % av maximal hastighet i alla driftslägen.5-8 , samma som ovan fast i sampling.Sorry/D
upplever samma problem med höjning av cirkulationen vid on/off.intressant att se dom kurvorna. jag kör cp intermittent. skulle vara intressant att se hur kurvor blir om du kan tänka dig att göra en ändring för cp en kortare tid.
Var försiktig med stressen! Jag har själv varit nära att "gå in i väggen" men tog tag i problemet i tid.Ändrade nu 09-0d till 1 och gjorde en ny mätning. Ser bättre ut efter omstart men sedan är det exakt samma beteende vad jag kan se.Mvh/Nicklas
Ser ut som låga tryckfall.Vad har du för värde på 09-04 ?/D
Logg på intermittent drift av CP med 09-0d satt till 1
Vad för volym har du på radiatorkretsen ?Vilket delta D på värmebäraren ?Blir förvånad över den snabba ökningen av framledningen.Prova att öka 09-04 till 4 /D
Ditt system ser ut att ha låga tryckfall. Även en reducering av cirkulationspumpens hastighet resulterar i fortfarande höga flöden. /D
Ok, vad betyder det? Trodde det var bra att ha litet tryckfall i kretsen?Värmepumpen klarar ju av att reducera flödet vid värmeproduktion. Då ska den klara av att göra det även när inte kompressorn jobbar?
Absolut kan den det tekniskt men logiken är inte utformad på det sättet.I ditt fall så behöver du sätta en strypning på returen vid värmepumpen för att få ner flödet om du störs av ljudet. Och naturligtvis öppna så mycket som möjligt vid radiatorerna så du sänker hastigheten över ventilerna./D
Ok, nu får jag ner flödet om jag introducerar ett tryckfall på returen på ca 41kPa (!) vid 17,5l/min. Se graf som nu även inkluderar differenstrycket över STAD'n.Skulle behöva få ner flödet en bit under 15l/min för att bli av med suset men stryper jag ännu mer får jag ett väldigt högt ljud från STAD'n. Inte rimligt att behöva strypa så mycket.Du skriver "logiken är inte utformad på det sättet". I mina ögon verkar det vara fel på logiken och det behöver åtgärdas.Om inte, får du gärna förklara för en okunnig varför jag behöver introducera ett tryckfall på över 41kPa i radiatorkretsen för att inte få ett för högt flöde när det inte ens finns ett värmebehov. Mvh/Nicklas
Min motfråga är snarare vad för effektbehov du har i din fastighet ?Vart har du ljudet någonstans ?/D
Skulle tro att effektbehovet är ca 10-11kw vid DUT. Fast förstår inte vad det har med problemet att göra? CP rusar ju endast då det inte finns något värmebehov.Ljudet hörs ungefär lika mycket i alla radiatorer.
Ja, hade flödet varit 20l/min vid en utetemperatur på -17gr (DUT) samtidigt som kompressorn gick hade det varit ok. Suset hade vi fått leva med de få gånger det är så kallt.Nu är flödet ca 21l/min (utan extra strypning på returen) när kompressorn inte går. Så är det väldigt ofta när det är 9gr ute som det är nu.Uttrycker jag mig så otydligt? "CP rusar ju endast då det inte finns något värmebehov"
Du uttrycker dig tydligt.Jag undrade hur det skulle bli när du behöver värma huset.Just nu är effektbehovet mindre än maskinens minsta effekt och då blir det så här.När det blir kallare, ca 4-5 grader så kommer maskinen gå kontinuerligt och behovsmätningen försvinner.
Maskinens konstruktion är sådan, om du upplever ljudproblem har du 2 val.Ett är att sätta in en fyrrörs tank och det andra är att strypa din returledning.
Hade hoppats på svar från expertisen på detta. Men det verkar dröja.Och jag undrar dessutom:Finns många bud nu om 09-0D. Ett förslag varhttps://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59795.msg624875#msg624875och nu”Jag svarade fel på flödesbegränsningen.Den är spegelvänd, d.v.s. : 1-4 = 50/60/70/80 % av maximal hastighet i alla driftslägen.5-8 , samma som ovan fast i sampling.”Hur många % ska det vara egentligen ?Från tekniska data på Daikins hemsida läser jag :Värmeväxlarens vattensida: Vattenflöde Värme Max. l/min 43.0 (0.000) Nom. l/min 29.2 (1), 26.6 (2) Min. l/min 880% reduktion skulle ge 8.6 l/m. Men ger fortfarande nära 20 l/m enligt grafer när max är 43 l/m.Hastighet och l/m kanske dock inte hänger ihop ?Svar till nylund kanske kommer ? vi är fler som upplever problematiken han så fint beskriver med grafer.
God kväll. Denna diskussion går i cirklar. Jag har gett er information om hur flödesbegränsningen ställs in. Det är upp till era installatörer att ställa in maskinerna korrekt. Maskinen har den konstruktionen den har och det påverkas inte av att älta detta i oändlighet. Vänligen kontakta era installatörer om ni är missnöjda med inställningarna. Mvh Daikin
Så nylund har du har du fått nån ordning på din anläggning än eller får du leva med ljudet ?
Så är det höst igen och det irriterande bruset är tillbaka...Funderar på att skaffa en acktank för att bli av med bruset i radiatorerna.Men så såg jag detta:https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.msg718603#msg718603Picabo har alltså en Daikin BVP med acktank"Ett problem är att cp går på för kraftigt så skiktningen i tanken blir förstörd så temp skillnaden blir mellan 2 o 3 gr."Så skaffar man en acktank så löser man en del av problemet men får ett annat. Detta för att Daikin inte kan/vill fixa styrningen av cirkulationspumpen...Suck!Som det ser ut nu skulle jag avråda alla från att skaffa en Daikin BVP. Jag förstår att en produkt inte är perfekt när den kommer ut på marknaden men det är under all kritik att inte kunna fixa problem med mjukvaruuppdateringar allt eftersom problem upptäcks.
Som jag ser det så lider du antingen av:1:Låga tryckfall som resurterar i ett högt flöde även vid begränsning av cirkpump.2: höga tryckfall och då är det som följer nedan som gällerProblemet i ett värmesystem med höga tryckfall som resulterar i en hög strömmningshastighet på vattnet.Lösningen du kan applicera är en 4-rörstank (typ STH100 el.liknande)med en sekundär cirkpump gentemot huset.Skiktningen i tanken reduceras till ett minimum genom att ställa delta T på maskinen till 8-10 gr. t.ex.Alla värmesystem är olika men flödet som skall ut det måste ut och om ditt fall har förträngningar någonstans så skapas en hög hastighet och det ger upphov till ljud.D
Hej, jag löste problemet genom att låta flödet från pumpen ansluta (32 mm) till mitten på tanken. Jag har en 500l tank med vv slinga sedan tidigare. Systemet blir lite trögare men förutom det fungerar det bra.MVHPicabo
Tack för svar.I ett tidigare inlägg skrev du att du trodde jag hade för låga tryckfall. Då ströp jag returen löjligt mycket och fick ned flödena (och ljudet i kretsen) men det resulterade i en massa ljud från strypningen.Vi har 12mm rör till alla radiatorer förutom stamledningen som är 22mm. Jag frågade installatören om det var tillräckligt och det skulle inte vara något problem enl. honom.Cirkulationspumpen rusar mellan kompressorkörningarna (då det inte finns något värmebehov). Då kommer den knappast bry sig om vad jag sätter för Delta-T?Jag får det bara till att jag köpt fel värmepump. Daikin-pumpen verkar otroligt kinkig med vad den har för tryckfall i kretsen. Avviker den från ett (odefinierat) värde upp eller ner så blir det problem med ljud. Ni borde gå ut med direktiv till alla era återförsäljare att aldrig installera en Daikin BVP utan acktank isåfall.Hur ska jag som konsument veta att er VP beter sig så här innan köp?/Nicklas
Om jag tittar på forumet så ser jag 2 st, kanske 3 om jag lusläser som har detta bekymmer.Vi har ett antal 1000 maskiner ute på marknaden så och dessa har inte problemet.Att i det läget gå ut med en rek. som kräver en 4 rörstank är helt enkelt fel.En duktig installatör vet att 12 mm rör är knepigt i mina ögon skall denne ha kompetensen att bedöma ett ev. problem oavsett fabrikat.Visst går det på vissa fabrikat att begränsa flödet men då finns risk för att huset inte blir uppvärmt.Jag har vid flera tillfällen bråkat med knäppningar i radiatorkretsen vid installation av andra värmepumpar och inte ens en 4 rörs tank löste problemet utan ut med maskinen och in med en CTC som då hade en shunt och ingen växelventil. Dyrt ? visst, men som installatör/leverantör tog jag smällen och såg till att slutkunden vart nöjd. Även så i detta fall anser jag att installatören bör dra sitt strå till stacken och hjälpa till, speciellt när han ser 12 mm rör...MvhD
Om det är så att cirkpumpen går med högre effekt när kompressorn står still måste nån tänkt väldigt konstigt om man får ut värmen i huset när kompressorn går och cp går med lägre effekt varför skulle man då behöva ett högre flöde när kompressorn står still jag hänger inte med där
Hur vet du att dessa 1000 maskiner inte har samma problem har ni frågat dom ? Vet många som är jättenöjda med sina vp men sen när man börjar prata om flödes ljud så kommer det fram att dom har rätt höga störande flödes ljud på grund av lite för kraftig vp med högt flöde jämfört med vad radiator systemet var dimensionerat för och där installatören sagt att det blir så med vp och där kunden trott det stämmer.
I människans natur ligger det att klaga.Om en produkt har ett fel så är oddsen större att någon klagar än att de inte klagar. Statistiskt kommer fler att klaga än att inte klaga.Av denna anledning går vi inte ut med en allmän rekommendation, precis som leverantörerna av maskinerna hos dina bekanta.Snarare visar det igen på att om andra tillverkare har samma bekymmer, att bristande kunskap ligger hos installatörerna. En 4-rörs tank finns ju av en specifik anledning.MvhD
Då känner den bara av temperaturen på den närmsta radiatorn/golvslingan. Det bästa är ju om den får ett medel från alla enheter.
Har fortfarande inte sett någon förklaring till att cirkpumpen drar på när kompressorn står still.Det skulle vara givande att se en logisk förklaring till detta fenomen Daikin. Det rimliga vore väl att den drog ned till nära 0 bara för att kunna "känna temperaturen" men samtidigt förbruka så lite el som möjligt.
Det skulle ju kunna vara ett fall av alldeles för hög kurva, hög framledningstemp och hårt strypande termostater som orsakar problemen.480 l/h skall ju inte ge några flödesljud att tala om kan jag tycka, inte om stammarna är 22 mm.
Vid uppstart av maskinen så krävs ett flöde på minst 8 lit/ minut för kompressorstart. Om detta flöde ej uppnås (kan vara höga tryckfall) så ökar pumpen flödet för att övervinna tryckfallet i systemet.Den startar alltså inte på full fart.MvhD
Får du felkod i pumpstyrningen om du rycker ur varvtalskabeln? Har du möjlighet att sätta den på 10-15 l/m manuellt när styrkabeln är ur?
Det vågar jag inte ge mig på. Är ju ingen VP-installatör.
Synd, det är ett enkelt jobb utan elektrisk fara. Kunna hantera detaljer efter tycke och smak på egen hand tycker jag är trygghet.Edit:Jag utvecklar lite, du har ringat in problem och orsak. Bara en åtgärd kvar. En komponent i en hel värmepump gör inte vad den ska. Man får koncentrera sig på det som inte fungerar och åtgärda det. Man kan till och med montera en manuell cirkulationspump.En elektriker eller installatör kanske kan hjälpa dig med försöka ställa varvtalet på cirkulationspumpen. Du vet ju vad du vill på den teoretiska sidan.Känns synd att ha en så dålig upplevelse när orsaken är så liten. Många produkter på marknaden i alla brancher har egenheter som inte alla identifierar och felen får inte gehör i organisationen. Kunden är den förtvivlade.
Jag får för mig att signalen till cirkpumpen är inverterad så att den varvar upp istället för att varva ned när kompressorn stannar.Kan inte se det på annat sätt.
Förmodar att cirkulationspumpen matas med en PWM-signal. Jag kan ju ta valfri microcontroller som jag matar med PWM-signalen och sedan genererar en ny med lägre dutycycle som jag i sin tur matar CP med. När kompressorn går kan jag ju detektera det via en input på microcontrollern som i detta fall bara skickar PWM-signalen vidare till CP omodifierad.Borde väl funka?Fast ska man verkligen behöva göra det på en förhållandevis ny VP?
Fast då hade den inte varvat ner för att justera för delta-t när kompressorn går. Något man ser i grafen jag postade.
Jo, när "regleringen aktiveras" vid kompressorstart så går den från "grundflöde" till att reglera deltaT. Grundflödet i detta fall verkar vara ställt på 100% istället för kanske 20% som borde vara ett adekvat flöde för att känna av systemtemepraturen.Kan det vara så enkelt att någon varit och pillat på någon inställning?
I menyn så går det att begränsa maximal hastighet på cirkulationspumpen. Jag vågar tro att det har inte gjorts på rätt sätt i detta fall.MvhD
Den beter sig inte som om den har tagit inställningarna (när man sparar dem)D
Ok, vad kan man göra åt det? Fel på nåt logikkort el. nåt?Parametern ser ut att vara sparad om man går in och tittar efter omstart.Mvh/Nicklas
Det har gått 2 år och du har inte fått hjälp än att lösa problemet?
Håller med, ge dig inte.Om dina grafer stämmer med verkligheten så har de ju uppenbart ett mjukvarufel som måste åtgärdas.
Verkar inte som det är bugg tror snarare det är fel på styrkort eller liknande för den drar ju upp flödet mycket högre än vad Daikin här på forumet anger att dom ska vara programmerade till.
Jag tolkar det som han tror det är fel på vp han skrev nått om att inställningarna inte sparats och att inte cp vore begränsad i hastighet har ni gjort de inställningarna och cp fortfarande går i för hög fart måste det väl vara nånting som är felaktigt.
Ja det här är under all kritik. Konstigt att Daikin_ inte försöker lösa det.
"Hej!Jag antar att du fått länken till (den långa) tråden på värmepumpsforum?https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67832.0Jag har där påvisat genom flödesmätningar att värmepumpen, mellan kompressorkörningarna, drar på cirkulationspumpen oförklarligt mycket.När kompressorn kör håller sig cirkulationspumpen lugn.Som du säkert förstår är jag inte intresserad av att betala för att ni konstaterar att inget är fel på pumpen och att det ska vara så.Det är Daikin på forumet som skrivit att det kan vara något fel på pumpen. Annars har han mest antytt att den är designad på det viset.Om den är designad på det viset är jag intresserad av en förklaring på varför den behöver varva upp cirkulationspumpen när kompressorn stannar.Bifogar en bild som förtydligar vad problemet är så slipper du traggla igenom hela tråden."
Hej och heja Nylund som kämpar på.Jag brottas med precis samma problem och förstår fullt ut hur cp gasar på.On-off tycker jag det är en trist historia. Börvärde upp till ca. 30-31 grader.Installatören hade mycket dåliga kunskaper om pumpen. Frågor jag ställde bl.a. på epost skickades vidare till Daikin-Sverige. Men jag fick inga svar från dom.Men hur går det nu Nylund. Har du kommit fram till något positivt efter att du fick kontakt med installatören igen ??
Uppdatering...Har fått mail från installatören att han inte får någon återkoppling från Daikin. Jag får inte heller det.Kan bara konstatera att Daikin inte har något intresse i att lösa detta.Otroligt dåligt. Hade förväntat mig mer av Daikin.Detta beteende ska dock inte löna sig. Jag kommer att uppdatera denna tråd med jämna mellanrum så att ev. nya kunder blir varnade att inte investera i en Daikin VP.Kommer även varna för Daikin på andra ställen på nätet.
Det är inte ok att fara med osanning.Du har fått en återkoppling från Daikin.Du har blivit informerad att vi kan göra en mätning på din maskin men om det inte är fel på den utan felet ligger i din rörkrets så kommer du bli debiterad för det besöket. Du har avböjt detta./D
Magstarkt att anklaga mig för att ljuga när jag varit helt transparent i denna tråd.Jag har skrivit i denna tråd att ni erbjudit er att göra en mätning på maskinen som jag får bekosta om ni anser att det inte är något fel på maskinen. Detta "erbjudande" avböjde jag eftersom jag inte är intresserad av att betala för att ni kommer och konstaterar att den ska bete sig så.Efter det har jag inte fått någon återkoppling. Inte heller min installatör.Var "far jag med osanning" ?Antar att det är lättare att anklaga sin kund för att ljuga än att ta ansvar för sin produkt och antingen informera om varför den beter sig på ett visst sätt eller, ännu bättre, fixa felet...
Du påstår att du inte har fått någon reaktion från oss vilket du har.Dels från mig på forumet dels genom huvudkontoret om jag inte minns det fel.Proceduren följer gällande komsumentköplag i Sverige. Du har rätt att hävda garanti och bevisbördan ligger på tillverkaren/agenten.Om vi bevisar att det inte är fel på produkten så får du ta kostnaderna.Eller tycker du att just du skall behandlas annorlunda än vad lagen säger ?/D
I det här aktuella fallet kan ju faktiskt ni hävda att produkten ska funka enligt det sätt den gör och därmed är korrekt och kunden får betala noten.
Kan vp vara korrekt om den drar på cp enligt bilden i föregående inlägg ?
I det här aktuella fallet kan ju faktiskt ni hävda att produkten ska funka enligt det sätt den gör och därmed är korrekt och kunden får betala noten. Kan vp vara korrekt om den drar på cp enligt bilden i föregående inlägg ?
Maskinen har en konstruktion som kräver ett minsta flöde för kompressorstart. Om husets tryckfall är stort så behöver maskinen öka flödet för att komma över dessa förluster.
Absolut,Om inget är fel på produkten så är det den slutsatsen vi gör. Hävdar man garanti så gäller lagstiftningen.Är det dock fel på något i styrningen på just denna maskin jämfört med konstruktionen så åtgärdas den kostnadsfritt.D
Sen går det tyvärr inte att göra alla nöjda, inte ens om ni lämnar en Ferrari som kompensation på garageuppfarten, det kanske är där vi är i tråden nu.
I detta fall är varken slutkunden eller ÅF intresserade att bära kostnaden på 5-6000 sek och då består problemen.
Då jag har samma besvär som Nylund undrar jag något som jag inte förstår mig på.Daikin skriver att felet kan ligga i rörkretsen. Vad då för typ av fel?Och vad är tryckfall? Vid stort tryckfall måste maskinen öka flödet står det. Vad innebär det?
Billigast måste ju bli att korrigera mjukvaran i pumpen. Några rader kod sen ere överstökat, på alla pumpar...
Är det någon här som har denna pump med ack tank (500 liter och kör från mitten till botten) eller känner någon med liknande setup? Vill veta hur beteendet då blir, tänker på skiktningen som blir vid eldning och pumpen inte behöver producera värme, kommer pumpen då köra järnet på CP med 100% hela tiden... Jag har sneglat länge på denna pump som bra ersättare till min gamla IVT 700 från 2005. Men strular det så här med flödet, så måste jag nog spana in på något annat i så fall för elda kommer jag inte sluta med
Om du eldar mot tanken bör cp stå still och nånting extra som förhindrar självcirk för antar att den kommer larma om det kommer 80 gradigt vatten genom den.
plötsligt kommer det in 80 grader varmt vatten och det tar en liten stund innan VTDventilen hinner växla
Har du monterat VTD-ventilen med flöde i pilarnas riktning?
Kör du in värmen mitt på tanken kommer den blandas med tanken och du får lägre temp ur tanken än vad du har ur vp man brukar koppla mot toppen på tanken.
Hej,jag har en Daikin med värme in mitt i en 500l tank (28mm). Det fungerar sådär och skulle inte rekommendera den med en inkopplad vedpanna. Förlorar ca 2 grader mellan inkommande värme och utgång i toppen pga störd skiktning. Jag kan koppla om så pumpen går direkt ut i systemet om jag vill. Med tank har jag 2-3 stopp/dygn då den måste hämta "andan". Tyvärr har Daikin en kass kundservice och en köpare skall fundera en extra gång innan dem slår till.Picaboom en
Det tror jag du vet bättre än mig men jag tror inte det men den behöver producera högre temperatur 2 grader i det här fallet verkar det som.
För mig känns det fel att vp måste producera högre temp än vad som behövs för att värma huset men kanske blir så med inverter mot tank. Förespråkarna för inverter hävdar ju att fördelarna med inverter ska ju vara att dom producerar den temp som behövs för att värma huset men här ligger den alltså 2 grader över hela tiden Sc:,hn Jämför jag med min egen on/off vp har jag för mig att den som sämst värmer ca 4 grader över bör som sämst och då börjar den ju naturligtvis på en lägre temp och då skickar den ut i princip samma temp på rad som ur vp.
För mig känns det fel att vp måste producera högre temp än vad som behövs för att värma huset
Tror du eller vet du ?Beroende på tankens konstruktion samt inkoppling (2/4 rör) samt vart på tanken du har in/utlopp så kommer du få olika temperaturer ur pumpen resp. ut ur tanken.Mät gärna med en termometer vad du laddar in i tanken samt vad du matar ut ur den.Skilj på avvikande är/börvärde ur pumpen med framledningen ut ur tanken.D
När värmepumpen har ett deltaT på 7° och värmekretsen har ett deltaT på 4° så måste du tala om hur det ska fungera med samma temperatur till värmekretsen som den temperatur som lämnar värmepumpen.Kom ihåg att värmepumpen producerar samma effekt som villans effektbehov.Det blir liknande symtom även på on/off-pumparna.
Ja, då tror jag det är rätt kopplat, men jag blir förvånad att ventilen inte hinner stänga tillräckligt snabbt. Har du en liten tank och en hög effekt på pannan?
Ja, riktigt dåligt att Daikin inte tar tag i detta. Jag gör vad jag kan för att få så många som möjligt att se sig om efter ett annat märke.Har tröttnat lite över vintern men...Nu är det vår och vreden över detta har börjat ta fart igen när bruset i ledningarna gör sig påminda.Igår bytte vi ut en stor del av radiatorkretsen på nedervåningen till 16mm PAL + 22mm anslutning till stamledning. Trodde att ljudet skulle minska avsevärt men blev bara en marginell förbättring. Om någon Daikin-representant skulle vilja ta tag i detta problem och göra en missnöjd kund nöjd så går det att nå mig på nicklas(at)teknister.nuTråden är ca2,5år gammal nu. Jag kommer inte att sluta kritisera Daikin överallt på nätet för sin oförmåga att hantera detta. Tro mig!
Så ingen uppdatering har gjorts allt på detta? Jag har satt in en begagnad sån här pump och blir galen på detta. Har golvvärme på nedervåningen så där hörs inget men i raddarna uppe, herre gud vad irreterade när man ska sova. Går det inte att ställa nått alls om detta? tex hus ofta den ska starta cirkpumpen för att kolla temp osv? Tycker den gör det väldigt ofta. Jag jobbar med styr och har så otroligt svårt att se hur man tänkte när denna funktions valdes. Den borde starta på sista lagrade värdet för varvtalet. Eller bara gå konstant tills det blir sommarstopp.
Alltså det är något lurt här.Alla som har köpt Daikins bergvärmepump borde ju ha problem med erat resonemang.Är den inställd på radiator ,golvärme elr fläktkonvektor?.Termostaterna helt öppna?.Det är med största sannolikhet att Daikin vill ha bra avkylning genom värmeväxlaren efter komressorstopp.Annars kokar köldmediumet och den löser ut på HP som följd.Att montera en fristående cirkpump löser inga problem.Du får bara fler.Mitt förslag är att du sätter in en utjämningstank.Det borde din installatör gett som förslag för 2,5 år sedan.Tror att ni snöat in på att ni kan se flödet i menyn.Till sist så är det installatörens sak att se till att du har en väl fungerande anläggning inte Daikins.