Skrivet av: Josth
« skrivet: 04 december 2018, 14:56:03 »Det var bra att taket är tilläggsisolerat på vinden, det betyder relativt mycket för värmen i huset. I källaren kan man gärna sätta en kombinerad termometer och hygrometer för att också hålla koll på fuktigheten. Eventuellt kan det behövas en avfuktare och då av en typ som klarar låga temperaturer. Det är mer fördelaktigt att avfukta än att värma mycket för att torka tvätten i en kall källare.
Fin möjlighet att det sitter ett relä för styrning tillsats i F2030, hade inte exakt koll på det. Om man ger sig in i ELK'n och modifierar den går det ju att bryta upp manöverspänningen och dra en starkströmsledning med 2 eller 3 ledare till F2030 och koppla in på AA21-J5 com respektive NC. Reläet klarar 2 A och det räcker för manöverströmmen i ELK'n men man behöver en sätta dit en säkringshållare och en liten 2 A glasrörssäkring i ELK'n. Detta förutsätter också att husets cirkulationspump inte är kopplad via ELK'n utan får sin ström från annat håll! Man kan ju prova att ha t.ex. -8 som balanstemperatur på kanal A5 i F2030.
Sedan blir det ju så att när väl ELK startar kommer den att ösa på med 6 kW och, om inte det räcker, efter 2 timmar gå upp till 9 kW (om el-patronen är enligt fabriksinställningen). Termostaten i ELK får väl stå på 60 grader(?) Kan bli lite ryckigt upp och ner med termostatstyrning jämfört med shuntautomatik och betydligt fler start/stopp på kompressorn. Om det kallare än balanstemperaturen vill man ju helst att kompressorn fortsätter att gå även om ELK'n stoppar och detta är en brist. Kör man en egen rumstermostat (eller tvåstegs) till ELK'n kan ju den slå av när man nått t.ex. 20 grader utan att kompressorn stannar om den jobbar mot t.ex. 21 grader. Kanske det bästa är en kombination av egen rumstermostat för ELK ihop med relästyrning från F2030?
Fin möjlighet att det sitter ett relä för styrning tillsats i F2030, hade inte exakt koll på det. Om man ger sig in i ELK'n och modifierar den går det ju att bryta upp manöverspänningen och dra en starkströmsledning med 2 eller 3 ledare till F2030 och koppla in på AA21-J5 com respektive NC. Reläet klarar 2 A och det räcker för manöverströmmen i ELK'n men man behöver en sätta dit en säkringshållare och en liten 2 A glasrörssäkring i ELK'n. Detta förutsätter också att husets cirkulationspump inte är kopplad via ELK'n utan får sin ström från annat håll! Man kan ju prova att ha t.ex. -8 som balanstemperatur på kanal A5 i F2030.
Sedan blir det ju så att när väl ELK startar kommer den att ösa på med 6 kW och, om inte det räcker, efter 2 timmar gå upp till 9 kW (om el-patronen är enligt fabriksinställningen). Termostaten i ELK får väl stå på 60 grader(?) Kan bli lite ryckigt upp och ner med termostatstyrning jämfört med shuntautomatik och betydligt fler start/stopp på kompressorn. Om det kallare än balanstemperaturen vill man ju helst att kompressorn fortsätter att gå även om ELK'n stoppar och detta är en brist. Kör man en egen rumstermostat (eller tvåstegs) till ELK'n kan ju den slå av när man nått t.ex. 20 grader utan att kompressorn stannar om den jobbar mot t.ex. 21 grader. Kanske det bästa är en kombination av egen rumstermostat för ELK ihop med relästyrning från F2030?