Författare Ämne: Byte av Nibe bergvärmepump  (läst 2855 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Byte av Nibe bergvärmepump
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2018, 16:30:18 »
Mailade Nibe och fick det här svaret

”Har man kopplat UKV som volymförstorare dvs man har kopplat in och ut och använt två anslutningar
en på varje sida så behöver man inte ha en extern framledningsgivare då UKV egentligen då bara blir en " rörförtjockning " på systemet”
  Har man tanken som en förtjockning på röret ska man inte använda BT25 man får en sämre funktion av gradminut beräkning vid vv beredning i det fallet men har man extern cp får man en bättre funktion med Bt25.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4357
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Byte av Nibe bergvärmepump
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2018, 22:27:12 »
Helt rätt är tanken kopplad som en volymförstorare ingen Bt 25, är tanken kopplad som en arbetstank Bt25 inkopplad.

Men nu är ju hans tank inte kopplad som volymförstorare. Han har en trerörskoppling med extern cirkpump och då är det naturligt att ha en BT25 och att sätta interna cirkpumpen i intermittent drift.

Installatören borde väl ha koll på det?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Byte av Nibe bergvärmepump
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2018, 23:14:33 »
Det var mer en "reflektion" över det svar som Nibe gav, och en liten undran hur frågan till Nibe löd när han fick det svaret. För om "svaret" var rätt eller fel beror ju på hur frågan var ställd.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!