Hej,
Nibe 1215-5 inst. september 2003
Upptäckte nyligen att deltaT på köldbärarsidan ändrats. Jag har alltid haft ett deltaT på 2 - 3°, men nu ligger det mellan 5 - 6°. Jag funderade först på om tempgivarna fått fnatt, men påbörjade felsökningen med smutsfiltret. Det visade sig vara i princip helt rent.
Sedan mätte jag fram- resp. frånledningstemp. och insåg att tempgivarna också verkar vara OK.
Nästa fundering blev cirkulationspumpen. Jag har alltid kört på högst hastighet för att ha ett rimligt deltaT. När jag mäter strömförbr. (A) så visar det sig att den förbrukar ca 0,6 A men enl.märkning på pumpen borde den förbruka ca 1 A. Jag testade att ändra varvtalet men det visar sig att strömförbr. är i princip samma på alla varvtal. Enl. vad jag förstår har något hänt med cirk.pumpen, men jag hade väntat att den skulle förbruka mera än uppgivet värde.
Har ni därute något tips eller är det byte av köldbärarpump som gäller? Kan man förvänta att cirkpumpen lägger av helt plötsligt och bör man i så fall byta snarast? Värmepumpen är ju snart 15 år och har gått bra hela tiden, men den har ca 65000 VP-tid och min undring är hur länge den kan fortleva?
Tackar på förhand för alla tips!