Det där kan väl inte vara mycket annat än kompressorn, jag har i alla fall svårt att se att det skulle kunna vara nåt annat.
Det är OROANDE.
Jag rekommenderar dig att omedelbart kontakta installatören, har du tur så är det bara någon inställning som är knasig, har du otur så löser kompressorn ut av någon anledning.
Det skulle kunna vara att du har nollflöde i systemet från tid till annan för att kurvan är alldeles för högt ställd och alla termostater stänger samtidigt, då blir värmepumpen inte av med värmen utan löser på högtryck.
MEN, det borde dels generera nåt larm, och dels borde kompressorn inte kunna starta och stoppa så ofta, så det känns långsökt.
ÄR det verkligen kompressorn så är det mer troligt nåt fel som sitter så till, troligen i styren eller invertern att något larm inte triggas trots att det är kompressorn som slår av och på.
Att det skulle vara elpatron känns väldigt långsökt.
Det skulle möjligen i så fall kunna vara om ni ställt upp börvärdet på tappvarmvatten så högt att kompressorn inte kan värma så varmt, men det borde ändå inte kunna gå till och från så ofta.