Samtidigt så tyder "vi får värme men inget varmvatten" på en ej fungarande trevägsventil som gör att värmepumpen när den tror den gör varmvatten i praktiken gör husvärme istället, för att växelventilen inte lägger över till VVB.
Pluppar motorskyddet ut direkt i M-läget när värmepumpen är avstängd på on/off knappen? i A läget så är den intryckt, men tyvärr går inte kompressorn igång. I m-läget sitter den aldrig fast.Prova att trycka in blåa knappen lite hårdare med en mejsel? skall testa igenDen övre grejen du tryckte in är startkontaktorn, den slår till när du ställer strömbrytaren i "on".Det är spänning fram till startkontaktorn även när värmepumpen är avstängd, så var försiktig med denna.
Pluppar motorskyddet ut direkt i M-läget när värmepumpen är avstängd på on/off knappen?Prova att trycka in blåa knappen lite hårdare med en mejsel?Den övre grejen du tryckte in är startkontaktorn, den slår till när du ställer strömbrytaren i "on".Det är spänning fram till startkontaktorn även när värmepumpen är avstängd, så var försiktig med denna.
Nu fungerar allt. Jag fixade det Mitt problem var så enkelt som en inställning i menyn 16 under styrningMan 1 där ändrade jag värdet på relä K2 till 1 Och kontaktorn slöt. VP till