Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: pwarnsat skrivet 08 juli 2011, 13:43:35

Titel: G2 Servicemeny
Skrivet av: pwarnsat skrivet 08 juli 2011, 13:43:35
Hej,
har en G2 sedan 1 månad.
Fråga1: Hur ändrar man DELTA T så att den ligger på 8.
Fråga2: Var ändrar man varvtalsstyrningen vid start.

Har för mig att man kan sätta detta i servicemenyn, men exakt var...

Hls,
Patric
 
 
Titel: SV: G2 Servicemeny
Skrivet av: Tobocop skrivet 08 juli 2011, 13:51:04
Citera
Fråga1: Hur ändrar man DELTA T så att den ligger på 8.
Behöver du det? Vad ligger det på under drift nu? Ska vara 8 gr från fabrik. Kolla under servicemeny-optimum-cirk diff = 8K
Kan också vara intressant att se vilket varv cirkpumpen ligger på vid värmedrift. Kolla Service-Manuell test och läs av vad det står på raden cirkpump under en värmekörning. Utan att HGW är igång.
Eftersom du har en G2 så kan, under värmedrift, HGW vara tänd i displayen. Då reglerar datorn till 5K istället.
Citera
Fråga2: Var ändrar man varvtalsstyrningen vid start.
Service-Optimum-startflöde (står på 7 från fabrik)