Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Electrolux => Ämnet startat av: Joakim Brosten skrivet 13 januari 2019, 16:22:30
-
Hej, misstänker att glassäkringen på kretskortet i innerdelen har brunnit efter ett strömavbrott. (Inga felkoder, ström finns fram till plinten på pumpen, inget livstecken alls från pumpen.)
Men jag kan inte förstå hur man får bort kretskortet eller den del det sitter monterat i längst ut till höger sett framifrån. Någon som vet?
Tack på förhand, /Jocke
-
Normalt får man väl ta bort hela kåpan på innerdelen. Bort med luckan och filtren. Sedan brukar det sitta ett par skruvar i nederkanten under täckbrickor. Därefter kan man dra ut och haka loss kåpan från hakarna i ovankant. Kanske några skruvar för kretskortet. Så tror jag det är baserat på de modeller jag skruvat isär.
-
Ja kåpan måste bort
ett par metallplåtar täcker kretskortet som man tar bort
så måste du troligen ta bor elkablarna
och några fler mindre kablar till termistorer och motorer
därefter kan du dra ut kortet
men troligen är det varistor som gått
kan tom vara i utedelen iom att det är den som matas med el
-
Jo, det stämmer. Sitter en liten skruv dold underifrån, loss med den och lyft utsidan uppåt/utåt så att klacken på ovansidan kommer fri. Många tack. :)
Tyvärr var säkringen hel, spänningsstabilisatorn på kylflänsen brunnit. :(