För lite varmvatten CTC EcoZenith i350
« skrivet: 10 juli 2017, 20:23:21 »
Hej!

Har nyligen investerat i en ny värmeanläggning CTC EcoZenith i350 tillsammans med värmepump CTC EcoAir 510M. Installerade den i maj så den har inte behövt gå så hårt ännu dock har jag lite problem med varmvattnet.

1. Jag får bara varmvatten till en dusch, sedan ger inte pannan någon större mängd vatten, trots att det finns varmvatten.
Se ex. på bifogad bild där jag alltså har varmvatten 49/43 men jag får ändå bara ut 30 grader på varmvattnet. Ibland blir det lägre än så och man får helt enkelt vänta med att duscha tills den värmt upp sig igen.

Jag har ställt in pannan på varmvattenläge "normal" då det känns som att det ska räcka för en vanlig familj. Vi har inga tonåringar så jag pratar inte långduschar heller.

2. När man använder varmvattnet så sjunker bara nedre delen av tanken. Idag så var ex. nedre delen på 32 grader medan den övre fortfarande var på 52-53. Värmepumpen kickade inte igång direkt trots en diff på 20 grader mellan uppe och nere. "Start/stopp diff övre grader C" är satt till 5 grader. Eftersom temperaturen på övre delen är varm kickar inte elpatronen in för att värma varmvattnet.

Har ni någon idé på vad som kan vara fel. Är det inställningar eller annat som behöver göras?

Tacksam för hjälp!

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: För lite varmvatten CTC EcoZenith i350
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2017, 23:17:13 »
Hej!
Du sitter faktisk på den bästa hårdvara som man kan önska sig, om väl anpassad till övrigt värmebehov.
Bara att gratulera.
Att du skulle inte klara av varmvatten vid den här årstiden? Rena nonsens!
Alt handlar om inställningar.
SÃ¥ man kan bara spekulera?
Börvärde för VV ställt till 58gr-hur är det med själva VP?. Blandningsventil värde? Inställning är 49/43.
Du har väl garanti på installation och funktion?
Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För lite varmvatten CTC EcoZenith i350
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2017, 06:55:00 »
Hej, ser att det är stor skillnad mellan tappvarmvatten och panna, ser skumt ut.
Hur stort flöde har du på vattnet i duschen?

Kollade manualen, i350 har en plattvärmeväxlare i toppen med en intern VV-laddpump.
De inställnigar som finns är ekonomi/normal/komfort samt veckoschema.
Normalt ska veckoschemat bara krävas för bad, för dusch borde en panntemp pÃ¥ 49 °C räcka utmärkt?  Sc:,h
Själv hade jag en olje/vedpanna märke CTC med en plattis, och den hade tveksam VV-funktion, krävdes typ 70-80 °C i pannan för att kunna tappa upp ett bad.
Ska jag vara ärlig är jag lite tveksam till att använda plattvärmeväxlare tillsammans med en värmepump.  :-\
« Senast ändrad: 11 juli 2017, 07:18:31 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: För lite varmvatten CTC EcoZenith i350
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2017, 07:23:17 »
Varmvattnet värms så vitt jag kan se via en plattvärmeväxlare.
Om den cirkpumpen som laddar värme till varmvattnet går för sakta, har får dålig kapacitet, eller någon form av trimventil inte är öppnad tillräckligt så kommer tappvattentempen att bli låg.
Jag har svårt att se att felet kan vara nåt annat än det, eller att blandningsventilen är feljusterad eller defekt.
Dra upp blandningsventilen till max.
Om det inte hjälper, försök se om det finns några inställningar att göra på laddpumpen för tappvatten.
Lite långsökt, men det skulle också kunna vara mycket luft i tanken så att det som pumpas runt i vv-växlaren mest är luft.
« Senast ändrad: 11 juli 2017, 07:25:28 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Svattbratt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För lite varmvatten CTC EcoZenith i350
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2017, 07:49:53 »
Nästan alla inställningar har varit standard, sedan har jag försökt justera något när jag märkt att det inte riktigt räcker till.

Värmesystemet är i läge från nu eftersom rumstempen är >20 grader, så inget ska gå till värmesystemet.
Blandventilen står på 120 sek, standardinställning.
Själva VP har ingen inställning på grader utan bara max och min RPS VV. I början var den standard på min 50 men jag har provat skruva upp den till 75, men upplever ingen skillnad.

Under menyn avancerat/definiera system så var VV-cirkulation satt till NEJ. Det borde väl vara fel? Testade att ändra den till JA men då får jag ett felmeddelande (E086 - Komm. fel expans.kort). Har nu satt den till VV som borde betyda att den ska blanda vattnet för varmvatten kan jag tycka.

Jag har garanti på allt men tänkte kolla om det är några inställningar som bör justeras först innan jag kontaktar installatören.

Några fler tips eller värden som jag bör posta här? Jag kan återkomma med info om det hjälpte med att ändra VV-cirkulation.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: För lite varmvatten CTC EcoZenith i350
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2017, 08:05:15 »
vv-cirkulation är nåt helt annat, det kräver expansionskort och används om man har långa ledningar fram till tappstället, då kan man hela tiden eller under perioder cirkulera tappvarmvatten i en liten returledning för att hålla vattnet varmt ändå fram till tappstället.

Vad tiden för blandventilen är fattar jag inte, kan du förklara.
Det jag tänkte på rörande den var inställningen av temperaturen (om den ens är justerbar).
Se på bilden, på vissa blandningsventiler kan man ställa tempen.
Vrid max mot varmt om du har nåt liknande på din.


Läs även på om, och kolla, om det går avlufta varmvattentanken.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Svattbratt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För lite varmvatten CTC EcoZenith i350
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2017, 08:17:31 »
Ok, bör jag då ha vv-cirkulation på NEJ?

Det finns ett menyval för VS<->VV växlingstid (sek). Den står på 120. Det var den jag trodde du menade med blandventil.
Vart borde i så fall blandventilen sitta? Alla rörkopplingar är kopplade ovanpå pannan, ska den sitta där, eller är det inne under plåtarna?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: För lite varmvatten CTC EcoZenith i350
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2017, 08:33:27 »
Har du inte fått en manual?
http://www.ctc.se/files/manuals/16230134.pdf
Sidan 8
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Svattbratt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För lite varmvatten CTC EcoZenith i350
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2017, 08:49:39 »
Ja, men nu är jag inte helt säker på vilken du menar, är inte helt hemma inom detta område.
Finns inget som heter blandventil, är det samma som växelventil VS/VV alltså nummer 17 på den sidan?
Eller är det något som borde sitta på rör med nummer 8 för tappvarmvatten ut?

Jag hittar ingen sådan ventil.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: För lite varmvatten CTC EcoZenith i350
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2017, 10:40:45 »
OK, kanske inte finns någon.
(Brukar vara ihopbyggt med påfyllnadskopplet ibland.)
Men du kan ha en liknande externt, man får egentligen inte ansluta en panna utan blandningsventil för att undvika skållning.

Har du ingen sådan så är det ännu större chans att det är flödet över plattvärmeväxlaren som är för lågt, eller att du har luft i tanken.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För lite varmvatten CTC EcoZenith i350
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2017, 11:13:51 »
Skulle gissa att tempgivaren som visar 30 °C på varmvattnet i första inlägget sitter före blandningsventilen så jag tror inte det är den som är problemet här.
49 °C i pannan och rimligen samma temp in i växlaren på ena sidan borde resultera i högre temp än 30 °C ut på andra sidan.
Kan VV-laddpumpen vara felmonterad på fabrik, konstigare saker har hänt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: För lite varmvatten CTC EcoZenith i350
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2017, 12:48:55 »
Hej, ser att det är stor skillnad mellan tappvarmvatten och panna, ser skumt ut.
Hur stort flöde har du på vattnet i duschen?

Kollade manualen, i350 har en plattvärmeväxlare i toppen med en intern VV-laddpump.
De inställnigar som finns är ekonomi/normal/komfort samt veckoschema.
Normalt ska veckoschemat bara krävas för bad, för dusch borde en panntemp pÃ¥ 49 °C räcka utmärkt?  Sc:,h
Själv hade jag en olje/vedpanna märke CTC med en plattis, och den hade tveksam VV-funktion, krävdes typ 70-80 °C i pannan för att kunna tappa upp ett bad.
Ska jag vara ärlig är jag lite tveksam till att använda plattvärmeväxlare tillsammans med en värmepump.  :-\
En rätt dimensionerad plattvärme växlare lär ge ok med vv ser man till de tva som ibland används till ved anläggningar ger dom bra med vv och retur tempen ligger nära inkommande kv tempen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: För lite varmvatten CTC EcoZenith i350
« Svar #12 skrivet: 12 juli 2017, 06:32:56 »
Logiskt borde vi ha ringat in möjliga fel till:

1. Fel hastighet på cirkpumpen som pumpar varmvatten över plattvärmeväxlaren
2. Cirkpumpen monterad fel väg så den tar vatten från botten av tanken och cirkulerar det genom plattvärmeväxlaren.
3. Mycket luft i vattentanken gör att cirkpumpen för vv-värmningen "tar dåligt" och att värmeväxlaren får dålig kapacitet då luft har dålig värmeöverföringsförmåga.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Svattbratt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För lite varmvatten CTC EcoZenith i350
« Svar #13 skrivet: 12 juli 2017, 07:33:36 »
Stort tack för hjälp! Det låter därmed som att jag inte bara ska justera något värde i menyerna. Jag kontaktar installatören så får dom kika. Kan återkomma här med resultat.

Utloggad RalleRÃ¥djur

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För lite varmvatten CTC EcoZenith i350
« Svar #14 skrivet: 29 juli 2017, 23:20:25 »
Hur har det gått?
Lite nyfiken då jag installerade samma grejer i vintras, och blev sjukt missnöjd med just varmvattnet. Hade installatörer här i omgångar som mätte, gjorde inställningar och fixade, men det var bara skit, på flera olika punkter! Pinsamt dåligt fungerade det. Till slut satte dom in en vv-beredare på 50 liter (min gamla) efter i350 som en liten buffert, och som spetsade varmvattnet lite grann, och efter det fungerar det suveränt. Lite trist att behöva kosta på el till beredaren bara, även om det antagligen är rätt lite då den matas med varmvatten från värmepumpen.
Värmen i huset fungerar dock riktigt bra.
« Senast ändrad: 30 juli 2017, 22:13:40 av RalleRÃ¥djur »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!