Författare Ämne: Ny installation=dÃ¥lig verkningsgrad FTX  (läst 20174 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« skrivet: 09 januari 2014, 20:38:09 »
Hej,
Efter installationen och uppstart har det nya HERU 130S EC 2A gått i ca 2 dygn. Har dock väldigt dålig verkningsgrad. ca 55%. Temperatur enligt bifogad bilder på nästa sida. Har mätt tilluften vid donen med IR mätare och den visar 13 grad. Frånluften vid donen är från 19-22 grader beroende på vilket don. Alla rör är isolerade med 50mm. Skall till våren/sommaren på med ytterliggare 50mm. Temp visning för inkommande luft följer ute tempen på graden men de övriga tycker jag borde vara bättre. Kommentarer önskas!
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2014, 20:43:11 »
När det vid uppstart var +4 grader ute temp var det ingen skillnad på temperaturer bara +1 grad från dessa övriga värden förrutom visning ute tempen då.
Bild visar ungefärlig rördragning idag. Kommer att addera 1 tilluft i källaren samt 1-2 från luft i källar delen.
« Senast ändrad: 09 januari 2014, 21:24:54 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2014, 07:59:06 »
Idag såg det ut så här. Bättre verkningsgrad men ändå alldeles för dålig
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad Bingoberra

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2014, 09:18:01 »
Verkningsgraden blir ju bättre om det är stor skillnad mellan ute och innetemperatur.

var på bilden sitter aggregatet?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhÃ¥l ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2014, 10:21:35 »
Sant!
Här har jag ritat in aggregatet tillfälligt samt av och ute luft. Mätte med IR mätare när det var 0 ute. Precis vid frånlufts donen är det 19-22 grader. Vid tilluftsdonen är det 13 grader.
« Senast ändrad: 10 januari 2014, 10:24:36 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34911
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2014, 11:12:41 »
Vilken verkningsgrad skall aggregatet ha vid 0°C?
Om det är för lågt kan det väl nästan bara bero på ett inre läckage i själva växlaren?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2014, 11:25:27 »

Verkningsgraden är beroende på luftfuktighet och luftflöden d.v.s. låg luftfuktighet och högre flöde på tilluften (övertryck) ger sämre verkningsgrad.


Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34911
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2014, 11:37:58 »
Ja, det är klart att sånt påverkar, men en bra FTX skall väl i alla fall ligga på över 75% nästan oavsett?
Jag förutsatte kanske dumt nog att det var undertryck i huset, alltså större frånluft än tilluft.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2014, 12:37:30 »
Vilka flöden har man räknat på de enskilda donen och totalflöden i respektive kanal?
Finns fria vägar för luften genom huset?
Vem har gjort beräkningar och inställningar för luftflödena?
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2014, 12:40:41 »
Verkningsgraden är beroende på luftfuktighet och luftflöden d.v.s. låg luftfuktighet och högre flöde på tilluften (övertryck) ger sämre verkningsgrad.

Det flåsar mer på frånluften än tilluften kan jag säga direkt. Händer inte mkt (ingenting) med tempen då jag ökar frånlufts fläkten. Hade också räknat med iaf 70-75% och sen till våren ökat på isoleringen och eventuellt förbättrat rördragningen. Om det skulle läcka vid pilarna så kan man få detta problem skulle jag tro, men aggregatet är ju spritt nytt.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2014, 12:46:36 »
Vilka flöden har man räknat på de enskilda donen och totalflöden i respektive kanal?
Finns fria vägar för luften genom huset?
Vem har gjort beräkningar och inställningar för luftflödena?

Historia
Det gamla aggregatet som satt där var installerat när vi flyttade in, hade en ventilationsfirma som kollade lite. De aggregatet borde vi köra på full gas för att överhuvudtaget komma upp i flöden. Det fanns ingen dokumentation sedan den installationen. Sedan var det så verkningsgraden var under all kritik på det gamla. Har trådar om det här på forumet. Bytte ut det rakt av mot detta. Skall inhandla en ventilationsritning, men vill kolla upp själv först. Förväntar mig bättre verkningsgrad än 50-55% vid uppstart utan speciell inställning. Iaf att jag har lätt undertryck i huset och någon ventilation.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2014, 12:49:48 »
Vilka flöden har man räknat på de enskilda donen och totalflöden i respektive kanal?
Finns fria vägar för luften genom huset?
Vem har gjort beräkningar och inställningar för luftflödena?

Fria luftvägar finns!

Gällande de andra frågorna så säger jag nej just nu. Håller på att rita ned rördragningen samt dimensioner etc. för att kunna fixa en ventilations ritning. Då jag skall addera tilluft och frånlufts ventiler till ett annat plan så vill jag få till en hemgjord ritning först med längder och dimensioner.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2014, 12:58:34 »
Det tolkar jag som att du gjort allt själv.

Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2014, 12:59:44 »
Jag har bara kopplat in det det nya på befintliga rör. Alla huvud ledningar är 160mm med 50mm isolering.
« Senast ändrad: 10 januari 2014, 13:01:34 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2014, 13:40:29 »
Och inga beräkningar och justeringar på tryckfall och flöden gjordes?
Såvida inte det gamla och nya aggregatet är identiska så kan man inte byta ut dem utan att göra om inställningarna.
Om du bygger ut det ytterligare så får du göra om det igen.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!