Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: dadid skrivet 25 augusti 2018, 20:20:54

Titel: SMO-10 - bekymmer med växelventil?
Skrivet av: dadid skrivet 25 augusti 2018, 20:20:54
Kom just hem och reagerade på att golvet var varmt.
Kollade loggern. Pannan matar ut 50 grader i värmesystemet (inkluderar golvvärmen....).
Detta har hänt en gång tidigare. Då startade jag så vitt jag minns om SMO-10 varvid allt återgick till det normala.
Jag kan konstatera att Växelventilen släpper fram värmepumpens framledning till värmesystemet istället för till VVBn.
Tar jag bort VXV-motorn och trycker trycker på ventilen blir det rätt. Jag tycker inte att ventilen kärvar.

- Hur felsöker jag bäst och mest systematiskt? (VXV ( Honeywell)
- Är detta ett välkänt och vanligt problem?
- Jag gick in i menyn för att tvångsköra reläerna i SMOn, men blev inte riktigt klok på funktionen. Misstänker att reläet inte ger ström till motorn, men är osäker på om reläerna har rätt numrering i jämförelse med manualen (konstaterat tidigare för andra inkopplingar).

Jag är mycket tacksam för all form av input, då jag gärna undviker 50 grader ut i golvvärmen.
Titel: SV: SMO-10 - bekymmer med växelventil?
Skrivet av: dadid skrivet 26 augusti 2018, 09:00:59
Nu har det fungerat som sig bör nåder natten, men vad gör jag för att undvika framtida problem? Vill inte ha 50 grader i golvvärmen och ser inte en temperaturventil som en lösning.
Titel: SV: SMO-10 - bekymmer med växelventil?
Skrivet av: Carl N skrivet 26 augusti 2018, 09:38:09
Jag tror inte detta går att ställa in på SMO10, hamnar ventilen i fel läge så skickar den på max till golven.
Det enda som funkar är en maxtemperaturtermostat på golvvärmefördelaren.
Titel: SV: SMO-10 - bekymmer med växelventil?
Skrivet av: dadid skrivet 26 augusti 2018, 14:16:31
Jag tror inte detta går att ställa in på SMO10, hamnar ventilen i fel läge så skickar den på max till golven.
Det enda som funkar är en maxtemperaturtermostat på golvvärmefördelaren.

Har också dragit den slutsatsen, men vad är den sannolika orsaken till att detta skett nu ett par gånger på ungefär en månad.
Titel: SV: SMO-10 - bekymmer med växelventil?
Skrivet av: Carl N skrivet 27 augusti 2018, 09:46:47
Svårt att gissa, men kanske är det nått med gränslägesgivarna i växelventilen?
Titel: SV: SMO-10 - bekymmer med växelventil?
Skrivet av: dadid skrivet 27 augusti 2018, 10:42:39
Ingen risk att det är reläkortet som har bråkande komponenter?
Titel: SV: SMO-10 - bekymmer med växelventil?
Skrivet av: Carl N skrivet 27 augusti 2018, 15:14:03
Jag det kan det vara också.