Det verkar som att i t.e.x. läge 3 på rumsgivaren så klarar den bara av att öka framledningen med ett visst antal grader, är det så?
är det bara en fjärrkontroll för det som kallas för rumbör på VP?
Ändrar rumsgivaren VP:s "rumbör" är det än viktigare att man ställt en kurva som ger samma innetemp som inställt "rumbör".
På Diplomaten kunde man bara gå upp till faktor 4 på rumsgivaren, betyder det kompensation med minus 4 * avvikelsen i grader?
Var justerar man faktorn någon stans?
Citat från: Linnex skrivet 03 mars 2005, 16:25:13Var justerar man faktorn någon stans?Gå in i menyn "Värmekurva", gå neråt med pil neråt och fortsätt neråt närdu kommer till "Värmestopp" (Det finns fler rader än vad displayen kan visa.Där kommer du att hitta "Rumsfaktor"/Peter
Jag har nu labbat med rumsgivaren under en veckas tid och jag kan säga att min tunna hår beläggning på skallen är nu obefintlig. Jag har en Diplomat8 TWS 150m djup med rumgivare. Bör värdet står på 20*, jag hade konstant 23* hemma (gillades av min bättre hälft) men jag tyckte att det blev lite väl varmt om dagen. Stora fönster som släpper in mycket värmade ljus så mitt på dagen kunde jag komma upp till 25-26*. Så kör jag med nattsänkning på 3* men ändå så kom jag aldrig under 22.5*. Ja i min iver att komma till rätta med detta så har jag gått upp och kollat 0300..Det började att jag hade rumsfaktor på 2, detta sänkte jag till 0 och lät det vara ett par dgr, ingen förändring..Sedan drog jag upp detta till 4 (max) och nu har jag kommit ner till 21.5* (0300 = ~20.5*)Har tom ringt service killen hos min lev. han sa att rums faktorn är faktorn på hur mycket hänsyn som tas till rums givaren 0=0% 4=100% och hade man 100% rumsgivare så kunde detta slå rejält på värme stabiliteten inomhus, att VPn inte hinner med att reglera tempen i tid med obehagliga värme svängar till följd. Så nu är frågan ska jag ge mig på att dra ner kurvan? Nu står den på 0*->40*
Ett annat problem, innan RG hade jag kurva30 och rumbör 21 och fick då 22-22,5 grader inne precis som jag vill ha. Med RG blev det för kallt med kurva 30 rumbör 23.Nu har jag fått höja till kurva 32 och rumbör22,5 (på IG).
Du kan aldrig få rumsgivaren att styra 100% det är alltid utegivaren som har huvudansvaret.
Menar du att du har rumbör 23 på pumpen och innegivaren ställd på 22.5?
Jag läste någon tråd och det var min egen erfarenhet att det fungerade bäst med att först ställa önskad kurva för önskad innetemp där man behåller rumbör på 20, i ditt fall kanske kurva 33 och rumbör 20 för att få omkring 22-22.5. När man funnit rätt kurva med det s k rumbör på 20 kopplas rumsgivaren in som ska ta hand om avvikelser.
Rumbör på pumpen står på 20 (men jag tror den är bortkopplad med IG monterad).Det man gör när man väljer kurva är att få SAMMA temp inne oavsett utetemp, då har man rätt kurva. Rätt temp, i mitt fall 22 grader får man genom att ändra rumbör. Varför i hel,,,e kommer jag inte upp i inställt värde??? det fattas hela tiden ca: 0,6 grader. Nu har jag dock rätt temp men jag tycker inte om att ha inställt på 23 grader och det bara blir 22,4 gr.
Borde det inte fungera bättre om en ändring på rumsgivaren även parallellförflyttade den kurva man hade hittat innan
Ett annat problem, innan RG hade jag kurva30 och rumbör 21 och fick då 22-22,5 grader inne precis som jag vill ha. Med RG blev det för kallt med kurva 30 rumbör 23.Nu har jag fått höja till kurva 32 och rumbör22,5 (på IG). Detta medför att vid varmare väder ute får jag för kallt inne ca: 21 grader.
Så här skriver Thermia själv om RUM-värde (rum-bör)Citat:Detta sätt att ställa in inomhustemperaturen på ska enbart användas vid en tillfällig höjning eller sänkning av inomhustemperaturen. Vid en varaktig höjning eller sänkning av inomhustempen justeras istället värmekurvan, eftersom det är det mest energi- och kostnadseffektiva sättet att ställa in värmekurvan.det fabriksinställda "RUM"-värdet är 20 grader. slut citat.CiteraBorde det inte fungera bättre om en ändring på rumsgivaren även parallellförflyttade den kurva man hade hittat innanTidigare paralellförflyttning tas tyvärr bort av styren när man kopplar in rumsgivare.Man måste helt enkelt hitta rätt kurva med rumbör i läge 20 grader innan man startar rumsgivaren.Detta funkar alldeles utmärkt, att paralellförflytta hela kurvan är inte bra.
Hmm, njae, passar inte någon kurva med det så kallade "rumbör" 20 till huset så blir det ju problem med för varmt eller för kallt när utetemperaturen sticker iväg åt något håll. Ex som "Diplomaten" som var tvungen att minska lutningen på kurvan för att det blev varmare i huset ju kallare det blev ute.