0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Som referens till din retur har jag nu med 0 ute 22 grader i retur före pumpen startar och sedan stiger den till 23 grader vid drift (ibland orkar den tom stiga till 24 grader just före den stannar. Framl ligger då på ca 30.
Hela golvytan ska läggas, vilket i praktiken blir kring 90 %, men den viktigaste biten är den närmast fönster, där bör man lägga de första och därmed varmaste meterna. Kanske att man bör fundera på att lägga om, det går ganska lätt.
Att det saknas plåtar vid slangvändningarna är helt normalt. Ett litet rum med flera slangvändningar kan förstås inte få lika stor del av ytan täckt som ett större rum. Däremot ser det ut som det saknas plåtar och slang längs fönstret. 300 cc är också det det vanliga vid 20mm slang, det blir det naturliga måttet när man lägger standard glespanel, och plåtarna är då lite mindre, kring 28 cm breda.
Dessutom verkar det som om man lagt parketten längs med glespanelen, det är i så fall direkt olämpligt och bör vara solklar grund för reklamation.
Är det så att man lagt 17 mm golvvärmerör och plåt i glespanel spikad för 20 mm rör? Det låter inte helt otroligt. En liten miss i planeringen, och sedan när man står där vid golvet så vill man inte vänta på rätt grejor, utan lägger det man har.
Tack för kommentaren, kan du förklara varför detta är olämpligt?