Jag är intresserad av att se ett diagram på energiförbrukningen.
Kör min sedan 9 februari nya HF 25 på 23 grader och fläkt i läge 3.
Temperatur med lasermätare imellan lamellerna ligger mellan 34-37 grader.
Effektförbrukningen ligger mellan 250 - 750 watt mätt med enkel mätare från CO. Är detta att betrakta som normal förbrukning?
En annan fråga är hur jag kan veta om jag har rätt mängd gas?
Det blir väldigt lite vatten vid avfrostningen.

Utloggad ulfblaholm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
SV: energiförbrukning HF 25
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2013, 16:25:31 »
ursäkta. Jag vände på bokstäverna. Det ska vara FH och inget annat.

Utloggad shark580

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: energiförbrukning HF 25
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2013, 21:12:25 »
Jag är intresserad av att se ett diagram på energiförbrukningen.
Kör min sedan 9 februari nya HF 25 på 23 grader och fläkt i läge 3.
Temperatur med lasermätare imellan lamellerna ligger mellan 34-37 grader.
Effektförbrukningen ligger mellan 250 - 750 watt mätt med enkel mätare från CO. Är detta att betrakta som normal förbrukning?
En annan fråga är hur jag kan veta om jag har rätt mängd gas?
Det blir väldigt lite vatten vid avfrostningen.
Har en FH35 monterad sen 25 feb,medelförbrukning hittills 0,6kw/tim.Temp inställd på 24 grader,fläktläge 3.Effektförbrukning mätt med mätare från CO.
« Senast ändrad: 13 mars 2013, 21:15:16 av shark580 »

Utloggad ulfblaholm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
SV: energiförbrukning HF 25
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2013, 09:28:27 »
Tack. Vad har du för temperatur på utblåsningsluften på innerdelen?
Varierar den efter utetemperaturen?

Utloggad shark580

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: energiförbrukning HF 25
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2013, 11:13:14 »
Tack. Vad har du för temperatur på utblåsningsluften på innerdelen?
Varierar den efter utetemperaturen?
Igår kväll var utblåsningsluften 39-40 grader(pump inställd på 24 grader-fläkt på trean) ,när det var ca -10C ute.
Vet inte om den varierar med utetemperaturen då jag inte har mätt detta.
« Senast ändrad: 14 mars 2013, 13:54:53 av shark580 »

Utloggad ulfblaholm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
SV: energiförbrukning HF 25
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2013, 16:35:13 »
det verkar ju som min FH 25 inte orkar upp till dina värden.
Kan det bero på att mängden gas inte är den rätta?

Utloggad shark580

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: energiförbrukning HF 25
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2013, 17:44:26 »
det verkar ju som min FH 25 inte orkar upp till dina värden.
Kan det bero på att mängden gas inte är den rätta?
Kanske fel att jämföra med FH35, som har högre effekt vid kyla än FH25?
Prova och sätt pumpen på maxtemp (31c) o fläkten på max och mät utblåsningluften.På min var den 53-54 grader när det var 2-3 minusgader ute.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: energiförbrukning HF 25
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2013, 07:16:18 »
Igår kväll var utblåsningsluften 39-40 grader(pump inställd på 24 grader-fläkt på trean) ,när det var ca -10C ute.
Vet inte om den varierar med utetemperaturen då jag inte har mätt detta.
Den blåser ikke varmere enn nødvendig for å holde temperaturen som er innstilt.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad ulfblaholm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
SV: energiförbrukning HF 25
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2013, 09:56:55 »
Jag är fortfarande intresserad av en graf som visar energiförbrukning i relation till avgiven energi. I reklambroschyrerna finns en graf men jag vill ha med även en kurva som visar inmatad effekt. Skrev ett mail på ME:s kontaktsida för någon vecka sedan men har inte fått något svar från dem.

Utloggad stebo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
SV: energiförbrukning HF 25
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2013, 09:06:48 »
Det måste vara väldigt låg Rh nu... jag får inte heller mycket avfrostningsvatten från min pump.

I den här tråden diskuteras liknande frågeställning, samt det finns ett dokument som efterfrågas i den här tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50696.0
------------------------------------
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)

"Drömmer om att konvertera från direktel"

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!