Det hade gått bra att koppla som du ritat.risken med en stor aerotemper är att den suger ur all värme ur pannan och sedan kommer det bara fesljummet vatten.
jag vet ju inte hur varmt du har tänkt dig att ha därinne, men om du vill ha 20 ºC så går det ju åt ca 30KW att värma upp hela rasket vid DUT (-20 ºC) om det är lite si och så med isoleringen som jag tyckte att jag läste i nått tidigare inlägg?Men du tänker dig att hålla grundvärme med golvet och braka på med aerotempern när du ska vara där, och då blir ju effektuttaget inte lika stort eftersom du har värmelager ackumulerat i betongplattan som fortsätter att värma....men som du skriver, bättre att prova med en först Thumbsup
effektuttaget blir lite knepigt att beräkna, mitt beräkningsprogram funkar inte i så låga temperaturer men aerotemperns effekt är väl beräknad till 10KW vid omgivande temperatur på +18 ºC och framledning på +65 ºC, bara genom att börja uppvärmningen vid en lägre omgivande temperatur höjer effekten väldigt mycket, skulle tro att den ger ca 15KW då så det borde nog inte ta alltför lång tid att få en dräglig arbetstemp därinne...skorstenar är inte min grej heller, men jag tror inte det räcker att ta sig till takfoten, jag tror att man ska en meter över nock.... kolla med sotarn så slipper du göra om Thumbsup
8 meter, det blir nog snyggt Thumbsup
Sorry, ingen aning ..
Ja, på returen och tilloppet från golvvärme och utetempen är ju givet, sedan borde du nog ha en givare i oljepannan för att visa att det finns värme att hämta där. sedan ev. en givare på returen från värempumpen för att få ett larm om det blir får låg temp. jag är lite för dåligt insatt i Nibe, men det känns rimligt...