Författare Ämne: värmelösning till verkstad/lagerlokal??  (läst 58536 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #30 skrivet: 25 oktober 2010, 18:56:05 »
Jo det går att shunta själv, men en vanlig villa shunt skulle kunna sköta jobbet hjälpligt och dom kostar inte många tusenlappar.

Jag har dålig koll på Nibe, så jag kan inte svara på om den har shuntstyrning.

Jag såg att du ritat om några streck på ritningen, du tänker inte koppla så va? då får du hetvatten tillbaks till värmepumpen och det är ingen höjdare.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad gb79

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #31 skrivet: 25 oktober 2010, 22:06:13 »
Jo det går att shunta själv, men en vanlig villa shunt skulle kunna sköta jobbet hjälpligt och dom kostar inte många tusenlappar.

Jag har dålig koll på Nibe, så jag kan inte svara på om den har shuntstyrning.

Jag såg att du ritat om några streck på ritningen, du tänker inte koppla så va? då får du hetvatten tillbaks till värmepumpen och det är ingen höjdare.

nej nej självklart ska ja inte koppla själv, eller iaf inte koppla fel :)

bara fick för mig att shunten satt vid framledningen på oljepannan på nåra andra scheman ja tjyvkika på ...

tack för hjälpen iaf, har ja tid o väl vilja så kanske de blir nåt av de här,
är 300m2 som är uppvärmt med 6kw elpatron just nu så de är ju dyrt såklart, har vart så i snart 10 år, dags...

mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh

Utloggad gb79

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #32 skrivet: 28 oktober 2010, 08:15:02 »
blir en sån här samma sak som en acktank? är väl de inkopplingar som behövs, 2in 2ut?
nibe ukv, lagom storlek, 100-300 liter.
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Ackumulatortankar/Produktsortiment/UKV/
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #33 skrivet: 28 oktober 2010, 17:54:15 »
blir en sån här samma sak som en acktank? är väl de inkopplingar som behövs, 2in 2ut?
nibe ukv, lagom storlek, 100-300 liter.
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Ackumulatortankar/Produktsortiment/UKV/

Jupp, dom funkar bra men är nära dubbelt så dyra som den jag länkade till. En Borö 500liters får du för 3.500kr+moms
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad gb79

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #34 skrivet: 29 oktober 2010, 23:30:00 »
blir en sån här samma sak som en acktank? är väl de inkopplingar som behövs, 2in 2ut?
nibe ukv, lagom storlek, 100-300 liter.
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Ackumulatortankar/Produktsortiment/UKV/

Jupp, dom funkar bra men är nära dubbelt så dyra som den jag länkade till. En Borö 500liters får du för 3.500kr+moms

ok övertygad, 3500 plus moms har ja hittat den för. men ska ha hjälp av syrrans kille och han är osäker på installationen på acktank och därför behöver jag alla svar innan.
på acktanken finns ju totalt 8 anslutningar om man räknar uppifrån och ner. kan du hjälpa mig med vad som är vad.

verkar gå koppla på flera sätt`?

nr1 på toppen laddar jag in i tanken från framledning pump/pannan tror jag
nr2 går ut till golvvärmen
nr3 termometer
nr4 elpatron, pluggas
nr5termometer
nr6 elpatron pluggas
nr7 både retur från golvvärme och retur till panna med tkoppling???
nr8 avtappning


är detta rätt?? eller vill du va snäll och ändra om annars, nr uppifrån och ner.
mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #35 skrivet: 30 oktober 2010, 07:48:00 »
Helt rätt förutom att det är bättre att separera returerna.
Så nr6 retur från golvvärme, nr7 retur värmepump.
Annars kan värmepumpens cirkulationspump putta på flödet i golvet
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad gb79

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #36 skrivet: 30 oktober 2010, 11:09:25 »
Helt rätt förutom att det är bättre att separera returerna.
Så nr6 retur från golvvärme, nr7 retur värmepump.
Annars kan värmepumpens cirkulationspump putta på flödet i golvet

kan du va snäll och kolla på det här jag ritat, känner mig som en 5åring som sitter o klipper o klistrar men känns mer begripligt för mig så här, det kommer även att stå på samma sätt i pannrummet på plats.
sitter cirkulationspumparna på rätt ställen? eller ska den vid värmepumpen sitta innan på returen istället? har för mig nibe ritade så på laddpump? men de blir kanske inte samma här.

vore skitbra om du kan förbättra denna, ska även rita in nibes styrenhet smo-10 med givare o grejer. fattas även ventiler o lite grejer :)
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #37 skrivet: 30 oktober 2010, 12:08:12 »
 Thumbsup Ser bra ut...
InsÃ¥g just när du ritade upp det sÃ¥här att du redan har en shunt med rätt funktion, tankevurpa av mig där  :D(se schemarev.1)
onödigt att köpa prylar i onödan...

Cirkpumparna kan du sätta var du vill men det är alltid en fördel att ha flödesriktningen uppåt därför att då kastar pumpen ur sig ev. luftbubblor lättare.
Sitter den med flödesriktningen nedåt så kan luftbubblor "fastna" i pumpen.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad gb79

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #38 skrivet: 30 oktober 2010, 15:37:45 »
Thumbsup Ser bra ut...
InsÃ¥g just när du ritade upp det sÃ¥här att du redan har en shunt med rätt funktion, tankevurpa av mig där  :D(se schemarev.1)
onödigt att köpa prylar i onödan...

Cirkpumparna kan du sätta var du vill men det är alltid en fördel att ha flödesriktningen uppåt därför att då kastar pumpen ur sig ev. luftbubblor lättare.
Sitter den med flödesriktningen nedåt så kan luftbubblor "fastna" i pumpen.

kanon att ja lyckades me nåt :)
men de är ju en manuell shunt? då står den ju öppen jämt om pannan ska gå igång på kommando av värmepumpen? när brännaren sätter igång shuntar den på exempelvis 40gradigt vatten. ja har inget emot att vride lite på shunten själv men trodde det var värmepumpen som skulle öppna shunten på kommando?

nej ja har inget emot att ha en shunt till, tanken är ju att på första manuella shunten tar ja ner varmvattnet manuellt från 80 grader till säg 40-50grader, sen den automatiska shunten eller termostat av nåt slag öppnar och ger tillskott till värmepumpen

sen efter tips från en polare så ska nog expansionstanken sitta på acktanken ifall shunten är stängd så ´finns ju ingen exptank. jag sätter nog en på bägge ställen.
ska rita in ventiler oxo
« Senast ändrad: 30 oktober 2010, 16:03:59 av gb79 »
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh

Utloggad gb79

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #39 skrivet: 31 oktober 2010, 06:48:59 »
kan du kolla lite nogare på den här?
är den komplett nu? och framför allt, kommer det funka bra?
blir väl en lite dyr lösning men oljepannan är ny och finns oanvänd vare sig jag använder den eller inte så den är ingen kostnad, ska sätta in en alloljebrännare i den så tanken är att spetsvärmen ska vara spillolja och inte så dyrt.
värmepumpen med styrning och acktank blir väl ca 55-60 tusen kr plus moms och ska allså hålla värmen sen höst tidig vår ensamt.
har suttit en elpatron i 10 år tillfälligt och det har inte vart billigt så om jag räknar att ha detta i minst 20 år så borde det vara en bra investering?

som sagt, vore bra om du kolla noggrant på schemat om det är komplett?
mvh daniel
« Senast ändrad: 31 oktober 2010, 08:06:08 av gb79 »
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #40 skrivet: 31 oktober 2010, 10:21:07 »
Ser bra ut Thumbsup
Den där fyrkanten som är inritad på tilloppsledningen till värmepumpen är ett smutsfilter va? om inte så borde ett sådant monteras där.
cirpumparna monteras med unionkopplingar som är avstängningsbara, annars får du montera några fler ventiler för att kunna byta pumpar på ett lätt sätt.

Det här kommer att fungera bra!
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad gb79

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #41 skrivet: 17 november 2010, 16:36:49 »
Ser bra ut Thumbsup
Den där fyrkanten som är inritad på tilloppsledningen till värmepumpen är ett smutsfilter va? om inte så borde ett sådant monteras där.
cirpumparna monteras med unionkopplingar som är avstängningsbara, annars får du montera några fler ventiler för att kunna byta pumpar på ett lätt sätt.

Det här kommer att fungera bra!

har du tid lite cougar?  ;D
eller nån annan oxo för den delen

har alla grejer hemma nu utom acktanken, kommer i övermorgon. lägger ut schemat en gång till för slutgiltig besiktning, och nån sista fråga.
grejerna jag har nu är allså,
värmepump nibe 2025-14 luft vatten
nibe attack oljepanna som förhoppningsvis ska ha alloljebrännare
borö tank tvi 500
2 cirkpumpar grundfos
2 stad ventiler
blande grejer, rör kopplingar o div fästmaterial

sååå, frågan lyder

såg i en annan tråd att de diskuterades inkoppling av avktank/volymförstorare? du fasthåller detta schemat och inte flyttar om nån, exempelvis trör på returen och vidare till pump, eller byta plats på laddning in i tanken och ut från tank till golvvärmen?

mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #42 skrivet: 17 november 2010, 18:36:07 »
hmmm.. näe..man kan koppla med T-rör på returen om man vill det har ingen större betydelse, det är mest en fråga om vilken religon man förespråkar ;D
Det där kommer att funka bra. Thumbsup
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad gb79

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #43 skrivet: 18 november 2010, 18:56:01 »
Gjorde ett framsteg idag iaf  :D

satte pumpen på några blocksteg så nu är det 50cm från underkant o ner till marken.
måtta även så att jag kan ställa en till jämte ifall att ja utökar i framtiden, rören kommer in på rätt ställe för båda så fall.
« Senast ändrad: 19 november 2010, 19:55:25 av gb79 »
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #44 skrivet: 18 november 2010, 19:48:45 »
kanon Thumbsup då är det bara resten kvar ;)
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!