Det går bra med vilken acktank som helst på 300-400 liter sådär.Om du bara har golvvärme och inga radiatorer så behöver du inga shuntar till golvvärmen, det räcker att du har en styrning till värmepumpen med tempkurva och som kan hantera oljepanna med shunt som steg två.
Närå, fråga på, det är nog jag som tar en del saker för givet när jag förklarar....Värmepumpen har oftast ( det beror på vilken du väljer ifs)en utgång som hanterar shuntstyrning, den kan man programera att hantera oljepanna med shunt som steg två. då får du funktionen att oljepannan går mot aerotempern när behov finns( termostat som startar cirk.pumpen till aerotempern) och därefter shuntar ut precis så mycket värme som behövs för att uppnå temperaturen som golvvärmen behöver.Jag brukar använda mig av den här tanken:http://www.boroe.com/tank.php?tankid=3fast ska du ha varmvatten också faller ju lite min ide, men gör du inte av med så mycket varmvatten så kan du ha en förvärmningsslinga i acktanken och sedan en elberedare.Gör du av med mycket varmvatten så blir det nog ekonomi i att montera en växelventil och en separat varmvattenberedare
Citat från: cougar skrivet 20 oktober 2010, 18:27:00Närå, fråga på, det är nog jag som tar en del saker för givet när jag förklarar....Värmepumpen har oftast ( det beror på vilken du väljer ifs)en utgång som hanterar shuntstyrning, den kan man programera att hantera oljepanna med shunt som steg två. då får du funktionen att oljepannan går mot aerotempern när behov finns( termostat som startar cirk.pumpen till aerotempern) och därefter shuntar ut precis så mycket värme som behövs för att uppnå temperaturen som golvvärmen behöver.Jag brukar använda mig av den här tanken:http://www.boroe.com/tank.php?tankid=3fast ska du ha varmvatten också faller ju lite min ide, men gör du inte av med så mycket varmvatten så kan du ha en förvärmningsslinga i acktanken och sedan en elberedare.Gör du av med mycket varmvatten så blir det nog ekonomi i att montera en växelventil och en separat varmvattenberedare ah kom på det med varmvattnet sen att det är som cheetah skriver att attacken har ju förrådsberedare inbyggd så är den igång har ja gått om varmvatten, och använder väl iof inte mycket så kan ju sitta såna minsta elberedare vid 2 tappställen som håller lite varmvatten på sommaren. räcker ju med nån hink till tvätt.är fortfarande schunten jag ställer mig undrande över? går de länka till vad som krävs där, allså enligt ditt schema du rita. värmepump som kör runt till en sån acktank du länka, fast ja skulle nog föredra den runda varianten som fanns i 320liter om det inte måste va 500? tycker man måste tappa lite effekt på att värma mer vatten?sen allså schunten som spetsar från pannan på tilloppet till tanken. kan du länka till en sån?och en fråga till, enligt schemat, kan manta bort värmepumpen i schemat och bara koppla ihop retur med framledning och ändå ha en fungerande värme med oljepannan o schunten?frågar allså för att om jag kopplar in olje pannan innan jag skaffat värmepump så känns det ju onödigt att göra om allt om det funkar så att schunta på ledningen?
Här kommer en skiss hur jag skulle lösa din installationHoppas den går att läsa den blir skev när jag konverterar till PDF, jag vet inte vad jag gör för fel..
är den högra ledningen från oljepannan värme ut till shunten?och isåfall varför blir returen på framledningen och inte returen från tanken in i returen i oljepannan?
Citat från: gb79 skrivet 23 oktober 2010, 10:39:25är den högra ledningen från oljepannan värme ut till shunten?och isåfall varför blir returen på framledningen och inte returen från tanken in i returen i oljepannan?jag har klistrat dit lite pilar på ritningen så den kanske blir lite begripligare.principen är att shunten ska hämta precis så mycket värme från oljepannan som behövs för att få tillräcklig värme i golvet men alltid i första hand låta värmepumpen sköta uppvärmningen.tex. behövs 35 ºC i golvet för att uppnå önskad innetemp. men värmepumpen klarar bara av att tillverka 30 ºC då hämtar systemet resterande 5 ºC från oljepannan via shunten.
eller nu fattar jag kanskevattnet från värmepumpen går rätt fram i shunten till tanken och då kommer inget från pannan och när den öppnar går det både rätt fram och in i pannan där tempen höjs??
Citat från: gb79 skrivet 23 oktober 2010, 12:50:07eller nu fattar jag kanskevattnet från värmepumpen går rätt fram i shunten till tanken och då kommer inget från pannan och när den öppnar går det både rätt fram och in i pannan där tempen höjs??Japp, där har du det! ThumbsupI vanliga fall passerar vattnet rakt igenom ventilen och oljepannan blir inte belastad alls, behövs däremot lite spetsvärme shuntar shunten in lite värme efter behov men den största lasten stannar forfarande hos värmepumpen.sedan när det blir för kallt ute för att värmpumpen ska kunna erbjuda någon värme alls så tar pannan över hela driften
jättebra, och hur får man in styrningen på detta då?jag antar att som idag så är det 30 grader golvvärmen vill ha, allså 30 grader i börvärde på en värmepump som jobbar onoff tex som min nibe 1225, vattnet går då runt och styrs av en kurva i värmepumpen. när det blir kallare ute och börvärdet är upp i 35 och den inte orkar upp till det och vill slå på ett elsteg är det då som shunten öppnar? allså man kopplar in elektriskt att istället för att elpatron går in så säger den till att öppna shunten? eller säger den till att starta pannan? och i så fall hur varmt vatten kommer det ifrån pannan?på min nibe attack sitter ju en manuell shunt direkt uppe på pannan där man kan begränsa temperatur ut, låt oss säga att den är på 40 grader. är det så den jobbar då att när värmepumpen fått runt varmare vatten och lever upp till börvärdet så stänger shunten igen?
Citat från: gb79 skrivet 23 oktober 2010, 15:35:58jättebra, och hur får man in styrningen på detta då?jag antar att som idag så är det 30 grader golvvärmen vill ha, allså 30 grader i börvärde på en värmepump som jobbar onoff tex som min nibe 1225, vattnet går då runt och styrs av en kurva i värmepumpen. när det blir kallare ute och börvärdet är upp i 35 och den inte orkar upp till det och vill slå på ett elsteg är det då som shunten öppnar? allså man kopplar in elektriskt att istället för att elpatron går in så säger den till att öppna shunten? eller säger den till att starta pannan? och i så fall hur varmt vatten kommer det ifrån pannan?på min nibe attack sitter ju en manuell shunt direkt uppe på pannan där man kan begränsa temperatur ut, låt oss säga att den är på 40 grader. är det så den jobbar då att när värmepumpen fått runt varmare vatten och lever upp till börvärdet så stänger shunten igen?Man behöver en styrning som kan hantera en shunt som steg två som pulsar ut styrsignaler till shunten ju mer värme som krävs. en givare monteras på röret mellan panna och acktank. Det finns värmepumpar med den funktionen( IVT, Stiebel-eltron tex. det finns fler) oljepannan kan du starta med en utetermostat som startar när det blir kallare ute än tex +5 ºC (annars får du ju inte aerotempern att fungera förren värmepumpen vill)