Ämnessammanfattning

Skrivet av: albin75
« skrivet: 05 december 2008, 09:01:24 »

ok, ska testa det och se vad som händer...
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 03 december 2008, 15:02:08 »

För att utröna om ett eller flera element är kopplade åt fel håll gör man så här:


1. Stäng av värmepumpen en stund tills elementen kallnat.

2. Slå på VP och känn vilket av rören som blir varmt först. På din bild ska röret till höger bli varmt först om allt är rätt.
Skrivet av: albin75
« skrivet: 03 december 2008, 14:26:39 »

Nej, samma sak fortfarande... Kopplen är inte bytta och den enda skruven som finns på mina koppel går inte att skruva ut utan att det kommer en massa vatten på en gång.

Känner jag på kopplen i början och i slutet på slingan så tycker jag att de är varmare i slutet på slingan och då måste det väl vara felkopplat??
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 02 december 2008, 08:48:06 »

Hej albin75

Fick du nån ordning på dina radiatorer?

Mvh Jarlen

Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 28 november 2008, 21:40:24 »

Du säger att du bytt ventilhus. Har du monterat rätt ventilhus avsedda för 1-rörssystem? Senare modeller av Termopanels radiatorkoppel är omställningsbara mellan 1och 2-rörssystem. Är dom ställda för 1-rörs brukar dom vara rödmarkerade och blåmarkerade vid 2-rörs. I vissa ventilhus finns en avstängningsventil som måste öppnas annars är returen stängd och vattnet passerar  via by-past röret utan att gå upp i radiatorn. Skruva i sådana fall bort skyddsmuttern och skruva ut ventilkägglan, med i vissa fall en insexnyckel, i andra fall en vanlig skruvmejsel. Jag tror att detta kan vara  ett troligt fel.
Skrivet av: albin75
« skrivet: 28 november 2008, 15:54:26 »

Ja, kopplen blir varma.

Slingorna förgrenas i en garderob och det går inte att se på rören om slingan för undervåningen skulle vara felkopplad.

Har kollat på cikulationspumpen nu och den är kopplad åt rätt håll tror jag... Sitter i alla fall under pannan och pumpar vattnet från pannan vidare mot slingorna.

Är det slingan för undervåningen som är felkopplad då? Är bara förvånad att det alltid kan ha varit så här utan att någon har reagerat. Å andra sidan så verkar det ju skumt om 3 element som sitter på samma ställa skulle korka igen och inte komma igång ens efter en genomspolning samt byta av ventilhus.
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 28 november 2008, 11:19:09 »

Om du känner på bottenkopplen på radiatorerna som inte blir fungerar, blir dom varma?

Kan du i pannrummet eller på något annat håll lokalisera åt vilket håll röret från cirkulationspumpen går?
Skrivet av: albin75
« skrivet: 28 november 2008, 08:12:11 »

Om cirkulationspumpen skulle vara felvänd, skulle då inte elementen på övervåningen få samma symptom i sådan fall? Uppe, mitt på slingan, sitter ett ganska stort och långt element och det känns genomvarmt.

Hur kan man ta reda på om vattnet går rätt väg i slingan? Om den är rättvänd så borde väl anslutningsrören vara varmare i början på slingan än i slutet?

Ska kolla om pumpen ser rättvänd ut, men det är ju inte så lätt när jag inte vet hur den borde sitta... :-(
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 27 november 2008, 23:17:21 »

Bilden visar ett Termopanel koppel. Det högra röret leder rakt in i radiatorn. Och det vänstra är returen. Med ledning av kopplet så kan du lista ut vilken rotationsriktning vattnet i ditt radiator system ska ha. Vattnet tar alltid lättaste vägen. Låt säga att vattnet driver runt i fel riktning. Då går vattnet i det här fallet upp i vänstra röret, men trögheten blir då så stor att vattnet viker av till höger i by-pass röret och ner i slingan igen. Går vattnet i rätt riktning, så går vattnet rakt upp mot radiator ventilen och cirkulerar igenom radiatorn, och slutligen ut via returen till vänster. Bilden visar med andra ord att vattnets cirkulation i det systemet som visas på bilden, går från höger mot vänster.

Att de första radiatorerna i ditt system fungerar beror då på att dessa ligger närmare cirkulationspumpen, men på de sista tre orkar inte pumpen trycka igenom vattnet baklänges eftersom det är en större tröghet i hela slingan. Mitt råd är att du först försöker att utröna om vattnet går i rätt riktning. Skulle riktningen visa sig vara rätt, så måste du strypa ner de föregående radiatorerna. Har du tagit bort termostaterna kan du ersätta dessa med en vanlig handratt, och strypa ner flödet lite. Möjligtvis kan du ställa upp flödet på pumpen, om den är ställbar. Oftast finns det tre hastigheter på pumparna.

PS. Har du kollat upp så att pumpen inte är felvänd? Som jag tipsade om.
Skrivet av: albin75
« skrivet: 27 november 2008, 07:37:51 »

Jag kör med en IVT Optima900. När det var -5 ute så shuntade jag ut ca 44 grader i systemet. Egentligten är det för varmt vatten men efterssom elementen på nedervåningen inte går som de ska så behövs den tempen just nu. På övervåningen måste jag sänka tempen med termostaterna.

Jag snodde en bild från ett annat inlägg som hade samma typ av element och anslutningar.

Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 26 november 2008, 22:04:40 »

Det är därför man behöver ha reda på vilken typ av radiatorer det är. En del äldre 1-rörs system har anslutningarna på var sida i botten av radiatorn.
Skrivet av: martinei
« skrivet: 26 november 2008, 18:25:13 »

Om radiatorn går baklänges blir det varmare i den änden kopplet sitter eftersom värmen tar lättaste vägen.
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 26 november 2008, 08:41:33 »

OBS! Än en gång!
Om man ska kunna vara dig behjälplig i ditt problem, så bör du redogöra för vad du har för värmekälla, och vad du shuntar ut för värme temperatur? Lägg gärna ut en bild på de krånglande radiatorerna, där man kan se anslutningarna och vilka trim ventiler som finns. När jag själv valde bergvärmepump, så valde jag en Nibe 1135 som kan shunta ut en högre framledningstreperatur om ett sådant behov skulle uppstå. Jag har själv ett ett-rörssystem, och har inga problem.
Skrivet av: albin75
« skrivet: 25 november 2008, 22:14:32 »

Det verkar som om de element som inte blir varma är de som ligger först i slingan.

Ska ett element bli helt genomvarmt i hela överdelen? Om jag känner på ett element av lite längre typ på undervåningen så är de ganska mycket varmare i början än i slutet av elementet. Känner jag på ett element på övervåningen så är de mycket varmare och mer genomvarmt.

Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 25 november 2008, 17:55:30 »

.
Det kan som någon påpekat vara att systemet går i fel riktning. Då ligger de stora radiatorena först och själ all värme innan den kommer fram till de sista radiatorerna. Kanske skedde när du bytte värmesystem en förväxling. Att man t.ex. monterade   cirkulationspumpen med fel rotations riktning. Kola det finns alltid en pil på pumpen som visar riktningen. Prova med att skruva loss pumpen och vänd på den, så får du se vad som händer. I gamla ett-rörs system, med kalldragna stålrör så är avsättningarna (sprången mot radiatorerna) utformade som en kil så att vattnet leds upp mot radiatorn. Går vattnet åt fel håll så får det betydligt svårare att nå fram till radiatorn då ingen kil effekt finns.

Om det inte är fel på rotationsriktningen så måste du strypa radiatorerna som ligger före på slingan. Du stryper på returventilerna. Det troliga är då, att de föregående radiatorerna tar all värme, så att det inte blir någon värme kvar till de tre sista. Du säger ingenting om hur mycket du schuntar ut i systemet. Eftersom du bytt värme kanske du måste se över dimensioneringen av dina radiatorer. I ett ett rörs system så är alltid radiatorerna större i slingans riktning för att kompensera värme avgången vid de framförliggande radiatorerna.
Skrivet av: martinei
« skrivet: 25 november 2008, 16:27:47 »

Det låter troligt.
Skrivet av: albin75
« skrivet: 25 november 2008, 07:38:17 »

Så det kan vara så att hela slingan är felkopplad då? Köpte huset för 1,5 år sedan och den tidigare ägaren körde med en elpanna (med trasig shunt) som konstant körde ut full värme. Sedan jag satte in värmepump så är det dessa 3 element som inte vill få upp någon värme. De andra på slingan är mindre element och de blir varma.

Skrivet av: erikja
« skrivet: 24 november 2008, 21:20:58 »

Det märks hos dej som hos så många andra när det har suttit en el eller oljepanna som har skickat ut sissodär en 70 grader till elementen, då blir ALLT varmt! Men med flytande kondensering blir elementen inte riktigt ordentligt varma, då märker man "byggfelet", jag har fått bygga bort några sån fel. Hoppas du har fått ording på ditt system!
Skrivet av: martinei
« skrivet: 24 november 2008, 21:11:30 »

om dom är störst eller ligger sist i slingan kan det vara så.
Hos mig var det dom 3 sista på slingan som blev så alla små blev helt varma dom stora blev varma runt kopplet.
Mitt system hade gått baklänges sedan 1985 märkte det förs när jag satte in värmepump
1/11-08
Skrivet av: albin75
« skrivet: 24 november 2008, 18:30:57 »

Och var är lösningen? Är dessa 3 element felkopplade? Efterssom de andra elementen fungerar som de ska så kan väl inte hela slingan gå baklänges?
Skrivet av: martinei
« skrivet: 24 november 2008, 18:25:58 »

Hade samma problem.
Systemet gick baklänges
Skrivet av: albin75
« skrivet: 24 november 2008, 18:02:11 »

De är i stort sätt lika varma uppe som nere. Ca 5 cm i sidled blir varmt, sedan är det mest fesljummet.

Känns konstigt att 3 st element beter sig likadant när alla andra är OK.
Skrivet av: Grodan
« skrivet: 24 november 2008, 16:44:25 »

Blir dom varma uppi eller fyller dom på fel (NERIFRÅN)
Skrivet av: albin75
« skrivet: 24 november 2008, 16:28:59 »

Skruvar jag ut skruven så kommer det en massa vatten, så någon strypning verkar det inte vara.

Slingan fungerar ju som den ska på alla andra element (totalt 9 st) så att det skulle vara stopp någonstans verkar ju konstigt...

Vattnet i ledningen upp till termostaten är varmt...
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 24 november 2008, 16:02:19 »

Prova att skruva ut den lite och se vad som händer.
Annars kan det väl gå att provspola genom hela slingan för att se om det verkar vara stopp någonstans?
Skrivet av: albin75
« skrivet: 24 november 2008, 15:11:37 »

Har plockat elementen och spolat ur dem så något skräp BORDE det inte finnas kvar. Känner man på returen på ett av elementen så finns där en insex-skruv, kan det vara någon sort strypning?  Kan man skruva ut den för långt eller kan man testa att lossa den lite?

Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 24 november 2008, 15:02:15 »

Finns det en justerbar strypventil i utloppet från något/några av elementen? Och kan den i så fall vara för mycket stängd, alternativt igensatt av skräp?

Har elementen fungerat bra tidigare men slutat med det av sig självt, eller har det aldrig blivit bra värme där?
Skrivet av: albin75
« skrivet: 24 november 2008, 13:15:09 »

Har ett 1 1/2-planshus där jag inte får upp någon temp i 3 st element på undervåningen. Elementen som inte får upp någon temp sitter på samma slinga (1-rörssystem) och efter varandra (2 st i vardagsrum samt ett i kök). De blir bara varma några centimeter i början på elementet och sedan är de bara ljumma i resten. Termostaterna är bortplockade och ventilerna är utbytta.

Har luftat elementen men ingen luft kommer ut, bara ljummet vatten.

Vad gör man nu??? Börjar bli galen på att inte få upp temperaturen i rummen.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!